Hallo Axel,
ich habe vor ein paar Tagen von 1.6.6 auf 1.6.9 upgedated.
Leider hatte ich damit arge Probleme.
Die Anzeige des aktuellen SoC wurde nicht aktualisiert. Es wurde also geladen, aber der angezeigte Wert für SoC hat sich nicht geändert. Unter ./semp konnte man aber sehen, dass die zu ladende Energiemenge geringer wurde.
Das SoC-Script wurde nicht während des Ladens ausgeführt, obwohl alle 5% konfiguriert war. Evtl. zusammenhängend mit dem obigen Punkt.
Es wurde nicht erkannt, wenn ein Auto angeschlossen wurde. Das WebIf hat dann z.B. noch einen SoC vom Vortag mit dem entsprechenden Datum angezeigt.
Das Laden hat begonnen und wurde nach wenigen Minuten wieder beendet. Manchmal dann nach weiteren wenigen Minuten wieder gestartet.
Ich habe sowohl den SAE als auch den ganzen Raspi zwischendurch neu gestartet. Keine Veränderung.
Ich habe aktuell keine Zeit das genauer zu analysieren und bin deswegen wieder auf 1.6.6 zurück. Aber falls es ähnliche Meldungen von anderen Usern geben sollte ...
Sollte ich die Zeit finden, werde ich die Probleme genauer und mit Log analysieren.
Grüße,
Thomas