Grüß Euch hier im Forum
Bin neu hier und bitte deshalb schon mal um Nachsicht für Handhabungsfehler
Zu meiner Anlage:
Module:
Yingli YL250P, Leerlaufspannung 38,4V, Spannung bei Pmax 30,4V, Kurzschlussstrom 8,79A, Strom bei Pmax 8,24A.
Jeweils 3 Module in Reihe, 2 Strings, einer Richtung Süden, einer Richtung Osten. Gesamt aktuell Wp 1500.
Laderegler:
Name möchte ich derzeit nicht nennen, Gründe siehe unten.
Mppt Regler, Max. Eingangsspannung 150 Volt, Max. Leistung bei 24 Volt 1600 Watt.
Akkus:
Insg. 24 Trojan Säureakkus a 6Volt, 225AH. 4 Stück in Reihe = 24V, davon 3 Blöcke = 675Ah
Wechselrichter (China):
1 x 600W Dauerleistung, ohne Netzumschaltung für Heizung, Solarthermie, Treppenhauslicht u. Kleinverbraucher
1 x 2000W Dauerleistung, mit Netzumschaltung für Wohnung (ohne E-Herd)
Eigenbau:
Automatische Umschaltung von Akkubetrieb auf Netzbetrieb (u. zurück) durch extra Spannungswertrelais bei ca. 23,9 Volt.
Umschaltung per Hand über Aktivierung Zeitrelais möglich. Vorzeitiger Reset möglich.
Akkuladung nicht automatisch bei Netzbetrieb, nur per Hand über Aktivierung Zeitrelais.
Jetzt mein Problem:
Der Laderegler ist defekt (lt. Techniker die Mpp-Regelung). Ich erhalte auf Garantie einen neuen Regler.
Aber: Lt. Techniker ist bei meiner Anlage die Leerlaufspannung im Verhältnis zur Akkuspannung zu hoch.
Dadurch überlastet der Mpp-Regler.
(Genau kann ich das nicht wiedergeben da ich kein Elektriker oder Elektroniker bin.)
Der neue Regler könnte in Kürze ebenso defekt werden.
Er empfiehlt mir nur noch 2 Module in Reihe zu schalten, dafür 3 Strings.
Ist es möglich, daß bei meiner Anlage der Regler überlastet wird, oder ist das vom Techniker .......?
Ich komme auf eine Leerlaufspannung von weniger als 120Volt. Da sollte auch für kalte Temp. noch ausreichend Raum sein um unter dem Erlaubten von 150Volt zu bleiben.
Außerdem war es wärend des bisherigen Betriebes (Sommer) nicht so kalt, daß die Temp. eine Rolle spielt.
Wegen der Solarthermie bin ich mit der Montage der PV-Module sehr eingeschränkt. Eine Lageänderung würde extrem viel Arbeit verursachen und auch evtl. Verschattungsprobleme ergeben.
Einfach nur neu verdrahten und Süd und Ost Modul in Reihe schalten geht ja gar nicht.
Zudem habe ich gerade die Erweiterung (1 weiterer Südstring u. 1 Weststring) auf dem Dach montiert. Kabel fehlen noch.
Zum Verständis: Mein Dach, Richtung Süden ist durch eine Gaube in 2 gleiche Hälften geteilt.
Auf jeder Dachhälfte je ein String Richtung Süden, auf dem Dach der Gaube ein String Richtung Osten einer Richtung Westen.
Die Fa. hat mir angeboten ich könne gegen Aufpreis einen OutBack Flexmax 80 erwerben.
Aber, Aussage Techniker:
Auch mit dem Regler könnte ich das gleiche Problem bekommen. 120Volt Leerlauf bei 24 Volt Akku geht eben nicht.
Lt. Daten kann der OutBack meine Anlage so wie sie ist verarbeiten (aber lt. Daten konnte der alte Regler das ja auch).
Oder muß ich auch hier mit einem, mir nicht ersichtlichen Problem rechnen?
Schließlich brauche ich für die Erweiterung einen 2ten Regler. Da möche ich schon sicher gehen.
Danke schon Mal im Voraus für Eure Antworten