Zitat von Susi Sonnenscheinirgendwie mag ich das so jetzt nicht glauben, aber auf der anderen Seite ist die VDE 0100 ja doch wohl schon ein "Schwergewicht"...
Lt VDE brauchen fest installierte Geräte keinen RCD / FI. Die sind nur für steckbare Geräte als Personenschutz vorgesehen. Im Umkehrschluss kann man sagen, dass alle Steckdosen durch einen FI / RCD zu sichern sind. Die PV-Anlagen sind ein Sonderfall. Durch die großflächige Belegung im Dachbereich sind die bei Bränden eine besondere Gefährdung der Feuerwehrleute, wenn diese galvanisch mit dem Netz verbunden sind also keinen Trenntrafo besitzen. Da eine PV-Anlage erst mal eine Gleichspannung erzeugt, können grundsätzlich, wenn kein Trenntrafo vorhanden ist, auf der AC-Seite pulsierende und/oder nichtpulsierende Gleichspannungen bzw. -ströme auftreten. Man sollte im Installationshandbuch des Hersteller nachsehen, welchen RCD / FI er für seinen WR vorschreibt.
Deswegen nehme ich lieber eine WR mit Trafo. Dann ist man auf der sicheren Seite. Der RCD / FI vom Typ B hat zusätzlich noch eine Überwachungselektronik. Damit ist dieser störanfälliger als der vom Typ A mit reiner Elektromechanik.