Sunny Home Manager
-
-
-
Zitat von matthiasroeschinger
Falsch angeschlossen?
Gruß Matthias
Kann ich eigentlich ausschließen. Aktueller netzbezug, Verbrauch usw. wird angezeigt.
Nur das Diagramm für die Grundlast ist nicht da. Alle einblenden, ausblenden, ... geht alles nicht.
-
Die Energiebilanz braucht etwas.
Gruß Matthias
-
Frage wie ist so etwas möglich: Bezug und Abgabe zum gleichen Zeitpunkt?
Verbaut ist ein SMA Home Manager 2.0 wobei ich kann das auch bei Anlagen beobachten mit dem SH 1.0.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss Beat
-
Mittelwert 15min
Gruß Matthias
-
Hoi Matthias
Aber das war nicht immer so dargestellt oder doch?
Danke Dir und Gruss Beat
-
Doch
Gruß Matthias
-
Guten Abend alle zusammen!
Ich brauche mal Euer Schwarmwissen.....
Meinen SHM habe ich mit einem D0-Auslesekopf aktuell an meinen EMH ED 300L Zähler angeschlossen.....Nun trifft mich über kurz oder lang das Thema Smart Metering und ich befürchte, dass der neue Zähler möglicherweise nicht 100%ig kompatibel zu meinem D0 Auslesekopf sein könnte.
Sicherlich kann ich mir jetzt einen SHM 2.0 besorgen, aber da kann ich meine alten SMA BT Steckdosen und mein Plugwise System nicht integrieren.....das alles zu verkaufen und ggf. andere Steckdossen anzuschaffen...hmm dazu habe ich noch weniger Lust....Bliebe entweder das alte Energymeter.....ist eine Alternative mir aber persönlich im Moment zu teuer oder ein S0 Zähler.....die S0 Zähler sind bezahlbar und reichen ja im Grunde für den SHM zur Darstellung des EV´s auch aus.Kann mir einer von Euch einen S0 Zähler empfehlen? Hat jemand einen S0-Zähler mit dem SHM am laufen und kann postiv als auch negativ was äußern? Habe jetzt weniger Lust mir welche zu bestellen und durch Betrieb zu selektieren.
------
EDIT
Es sollte doch 1 S0 Signal vom Zähler reichen.....quasi Bezug salidieren und per S0 melden an den SHM......
Dann rechnet der SHM Erzeugung- Bezug = Einspeiseleistung
Oder sehe ich das falsch? -
Zitat von Red5FS
Guten Abend alle zusammen!
Ich brauche mal Euer Schwarmwissen.....
Meinen SHM habe ich mit einem D0-Auslesekopf aktuell an meinen EMH ED 300L Zähler angeschlossen.....Nun trifft mich über kurz oder lang das Thema Smart Metering und ich befürchte, dass der neue Zähler möglicherweise nicht 100%ig kompatibel zu meinem D0 Auslesekopf sein könnte.
Sicherlich kann ich mir jetzt einen SHM 2.0 besorgen, aber da kann ich meine alten SMA BT Steckdosen und mein Plugwise System nicht integrieren.....das alles zu verkaufen und ggf. andere Steckdossen anzuschaffen...hmm dazu habe ich noch weniger Lust....Bliebe entweder das alte Energymeter.....ist eine Alternative mir aber persönlich im Moment zu teuer oder ein S0 Zähler.....die S0 Zähler sind bezahlbar und reichen ja im Grunde für den SHM zur Darstellung des EV´s auch aus.Kann mir einer von Euch einen S0 Zähler empfehlen? Hat jemand einen S0-Zähler mit dem SHM am laufen und kann postiv als auch negativ was äußern? Habe jetzt weniger Lust mir welche zu bestellen und durch Betrieb zu selektieren.
------
EDIT
Es sollte doch 1 S0 Signal vom Zähler reichen.....quasi Bezug salidieren und per S0 melden an den SHM......
Dann rechnet der SHM Erzeugung- Bezug = Einspeiseleistung
Oder sehe ich das falsch?Da muss ich dich leider enttäuschen. Der shm BT benötigt 2 s0 Zähler. Soweit mir bekannt ist gib es nur einen Hutschienenzähler der von sma freigegeben ist der s0 für Bezug und Lieferung ausgibt. Die beste Alternative ist der Sma energy meter.
Gruß Matthias
-
Hi,
Ich habe den SHM aktuell Problemlos mit diesem Zähler in Betrieb:
https://www.photovoltaik4all.d…tQCPY5-PsrQRoClxwQAvD_BwE
Vorher hatte ich auch einen Industriezähler von EMH ohne Probleme in Benutzung.
Gruß
P.S. Hoffe der Link ist erlaubt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro