Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Was alles passiert beim Betrieb von Solaranlagen

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Herrx » 03.07.2017, 23:22

Hallo,

ich habe eine PV-Anlage mit West/Ost Ausrichtung. Die West-Seite kann auch sehr gut sein mit der Kurve, doch im Osten sieht es etwas kurios aus.

Ich habe 11 Module auf einen Ausbau nach Westen gelegt 12° Neigung und im Osten habe ich 6 Module auf einen Ausbau gelegt 20° Neigung und 5 Module neben den Ausbau 45° Neigung. Die Module sind alle gleich stark. Im Osten habe ich beide Neigungen zu einem String zusammengefasst. West und Ost gehen jeweils auf getrennte Wechselrichter Danfoss 3000i.

Im Osten sieht es immer aus als würde er in Sättigung treten.


Bildschirmfoto 2017-07-04 um 00.18.53.png


Danke schon mal für eure Ratschläge.
West-Ost-Ausrichtung 2,75kW pro Seite
2x Danfoss 3000i Wechselrichter

Volkszähler mit Raspberry Pi3
2x Einphasenzähler S0
1x USB-IR-Lesekopf
Elster AS1440 Stromzähler
Herrx
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 112
Registriert: 27.08.2016, 17:29
Wohnort: 48653
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Ralf Hofmann » 04.07.2017, 05:45

Hi,

Herrx hat geschrieben:ich habe eine PV-Anlage mit West/Ost Ausrichtung. Die West-Seite kann auch sehr gut sein mit der Kurve, doch im Osten sieht es etwas kurios aus.

richtig, da stimmt was nicht. Der WR regelt ab.
Kann es sein, dass der hart auf Leistungsbegrenzung für 70% eigestellt ist, diese Einstellung aber nicht stimmt?
Von wann (erste Inbetriebnahme) ist die Anlage?


Herrx hat geschrieben:Ich habe 11 Module auf einen Ausbau nach Westen gelegt 12° Neigung und im Osten habe ich 6 Module auf einen Ausbau gelegt 20° Neigung und 5 Module neben den Ausbau 45° Neigung. Die Module sind alle gleich stark. Im Osten habe ich beide Neigungen zu einem String zusammengefasst. West und Ost gehen jeweils auf getrennte Wechselrichter Danfoss 3000i.

Imho ist da noch viel mehr Optimierungsbedarf.

Sorry wenn ich das so sage, aber Deine WR sind übelster Schrott und für diese Anlage völlig ungeeignet.
Die Danfoss 3000i . . . :
1.) . . . sind zu groß.
2.) . . . haben einen unterirdischen Wirkungsgrad.
3.) . . . haben kein Schattenmanagement, was hier aber offenbar dringenst gebraucht wird.

Du wirst Deine Erträge massiv steigern können, wenn Du Dir einen passenden WR mit 2 MPPTrackern und Schattenmanagement holst.

Welcher sich da empfiehlt, können wir Dir sagen, wenn wir das Datum der ersten Inbetriebnahme Deiner Anlage kennen.

Was passiert denn mit Deiner Anlage so ab 13:00 Uhr? Wechselnde Verschattung durch einen Baum?
Sind die beiden Seiten genau nach Ost und West ausgerichtet oder geht eine Seite weiter nach Norden?
Kannst Du evtl. die 6x 20° geneigten Module weiter aufständern, dass sie näher an die 5 Stück mit 45° Neigung herankommen?
Man kann das zwar mixen, aber 25° Unterschied in der Neigung ist schon nicht ganz ohne.

Bitte mach` als ersten Test folgendes: Nach Einbruch der Dunkelheit die WR erst am Sicherungskasten abschalten, dann am WR-Hauptschalter und/oder am DC-Trennschalter. Danach tauscht Du die beiden Strings, damit kann man am nächsten Tag sehen, ob der "Fehler" mit der flachen Kurve mitwandert oder ob`s immer noch der gleiche WR ist, der abregelt.

Zeigt der betroffene WR denn in der Zeit der Abregelung irgendeine Meldung im Display an?
Seite 11: http://www.germansolar.com/files/Danfoss/ULX-Benutzerhandbuch-Deutsch.pdf

Vielleicht ist`s auch das, was hier auf Seite 46 beschrieben ist:
http://www.tritec-energy.com/images/content/D_237_Danfoss_ULXref_INST_enu.pdf
MfG
Ralf Hofmann
___________

EEG-Anlagen: 30 kwp (12/2011) + 9,2 kwp (4/2013) + 8 kwp (10/2015)
5 kwh NiCd-Insel mit Degertraker: 1,56 kwp
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 10031
Registriert: 27.10.2011, 15:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 48,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon flosky » 04.07.2017, 10:40

Ralf Hofmann hat geschrieben:Bitte mach` als ersten Test folgendes: Nach Einbruch der Dunkelheit die WR erst am Sicherungskasten abschalten, dann am WR-Hauptschalter und/oder am DC-Trennschalter. Danach tauscht Du die beiden Strings, damit kann man am nächsten Tag sehen, ob der "Fehler" mit der flachen Kurve mitwandert oder ob`s immer noch der gleiche WR ist, der abregelt.

das haett ich jetzt als erstmassnahme auch vorgeschlagen!
und achte darauf, ob das selbe modulfeld wieder in die begrenzung geht, oder ob es es moeglicherweise an dem einen eingang des wr liegt!
nix umprogrammieren, aber auf einen aehnlich guten tag warten und schauen, ob die rote kurve am chart das gleiche macht wie vorher die mit der gruenen farbe!
dann hier zum vergleich posten!
Benutzeravatar
flosky
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 956
Registriert: 12.07.2012, 14:36
Wohnort: Oberösterreich
PV-Anlage [kWp]: 6,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Herrx » 04.07.2017, 10:50

Ralf Hofmann hat geschrieben:Von wann (erste Inbetriebnahme) ist die Anlage?


Dezember 2016

Ralf Hofmann hat geschrieben:Kann es sein, dass der hart auf Leistungsbegrenzung für 70% eigestellt ist, diese Einstellung aber nicht stimmt?


Nach meinen Kenntnissen können die Wechselrichter keine 70% Regelung.

Ralf Hofmann hat geschrieben:1.) . . . sind zu groß.


Ich habe auf jeder Seite 2,75 kW installiert und dann für jede Seite jeweils einen 3 kW Wechselrichter installiert. Halte ich nicht für zu groß.

Ralf Hofmann hat geschrieben:2.) . . . haben einen unterirdischen Wirkungsgrad.


Stimmt dafür waren sie super günstig und Danfoss wurde mittlerweile von SMA gekauft.

Ralf Hofmann hat geschrieben:3.) . . . haben kein Schattenmanagement, was hier aber offenbar dringenst gebraucht wird.


Sollte auch nicht das Problem sein.

IMG_4093 (1).jpg
Ostseite


Ostseite 90°

IMG_4096 (1).jpg
Westseite


Westseite 270°

Ralf Hofmann hat geschrieben:Bitte mach` als ersten Test folgendes: Nach Einbruch der Dunkelheit die WR erst am Sicherungskasten abschalten, dann am WR-Hauptschalter und/oder am DC-Trennschalter. Danach tauscht Du die beiden Strings, damit kann man am nächsten Tag sehen, ob der "Fehler" mit der flachen Kurve mitwandert oder ob`s immer noch der gleiche WR ist, der abregelt.


Das ist ne gute Idee. werde es am Wochenende mal probieren und berichten.
West-Ost-Ausrichtung 2,75kW pro Seite
2x Danfoss 3000i Wechselrichter

Volkszähler mit Raspberry Pi3
2x Einphasenzähler S0
1x USB-IR-Lesekopf
Elster AS1440 Stromzähler
Herrx
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 112
Registriert: 27.08.2016, 17:29
Wohnort: 48653
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Steffko » 04.07.2017, 11:10

Herrx hat geschrieben:
Ich habe auf jeder Seite 2,75 kW installiert und dann für jede Seite jeweils einen 3 kW Wechselrichter installiert. Halte ich nicht für zu groß.


Das ist schon ausgesprochen groß. Normalerweise legt man den WR kleiner aus, als die Modulkapazität in kwp, in deinem Fall ist es genau andersrum - und das auch noch bei West/Ost bei der Dachneigung.
Südhessen - Bergstraße
5,28 kWp mit 24x220w SW Modulen
Solarmax 6000C
2008: 952kwh/kwp, 2009: 1007kwh/kwp, 2010: 961kwh/kwp
IB: Oktober 2007

4,70 kWp mit 20x235w SW Modulen
Aurora PVI4.2
IB: September 2010

Dachneigung 28° - Ausrichtung ~180°
Steffko
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 390
Registriert: 16.04.2008, 23:37
PV-Anlage [kWp]: 9,98
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Ralf Hofmann » 04.07.2017, 11:47

Hi,

Herrx hat geschrieben:Dezember 2016

ui, hast aber Glück gehabt. Da haben `ne Menge Leute gepennt oder bewusst die Augen zugemacht.
Die WR sind seit über 5 Jahren nicht mehr zulässig für Neuanlagen, weil sie nicht die EN AR-N 4105 erfüllen.
Edelschrott halt.

Was für ein Einspeisemanagement machst Du denn? Du musst ja 70% oder RSE machen.
Oder ist das gar keine Anlage, die Einspeisevergütung nach EEG bekommt?
Guerilla-PV?


Herrx hat geschrieben:Ich habe auf jeder Seite 2,75 kW installiert und dann für jede Seite jeweils einen 3 kW Wechselrichter installiert. Halte ich nicht für zu groß.

Sicher ist das zu groß. Bei der Lage und Ausrichtung wirst Du auf der Ostseite max. kurzzeitig 90% der 2,75 kW sehen und auf der Westseite noch weniger.

Dadurch, dass die WR jetzt maximal mit 2/3 Last laufen, die meiste Zeit mit weniger wird der mit gut 92% sowieso schon unterirdische Wirkungsgrad noch weiter `runtergeprügelt.


Herrx hat geschrieben:Stimmt dafür waren sie super günstig und Danfoss wurde mittlerweile von SMA gekauft.

Genau und SMA macht jetzt alle Danfoss-Produkte platt. Der Service läuft so langsam aus . . .
Egal, wenn`s billig war, rechtfertigt das so einiges, da geh ich mit Dir einig.
Hoffentlich hast Du nicht mehr wie einen Fuffziger pro Gerät bezahlt . . .


Herrx hat geschrieben:Das ist ne gute Idee. werde es am Wochenende mal probieren und berichten.

Prima, bin schon gespannt auf`s Ergebnis.
MfG
Ralf Hofmann
___________

EEG-Anlagen: 30 kwp (12/2011) + 9,2 kwp (4/2013) + 8 kwp (10/2015)
5 kwh NiCd-Insel mit Degertraker: 1,56 kwp
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 10031
Registriert: 27.10.2011, 15:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 48,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon black » 04.07.2017, 13:13

günstig wäre bei nicht mehr konformen wechselrichtern = geschenkt :idea:

-kein 70% bzw. RSE
-WR keine EN AR-N 4105 ,
-eventuell gar nicht angemeldet

ich hol mal das popcorn raus :juggle:
6,97kwp - 34xTrina TSM -DC80.08 205W - Danfoss TLX+ pro 8k
Ausrichtung: -14°/DN28°
Standort: N47.19462 O016.3165

http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Benutzeravatar
black
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1585
Registriert: 07.09.2011, 07:29
Wohnort: Mischendorf(Österreich)
PV-Anlage [kWp]: 6,97
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Herrx » 06.07.2017, 14:06

Mhh gut habe meinen Vater mal beauftragt die Strings zu wechseln.

Bildschirmfoto 2017-07-06 um 15.00.30.png


Vor dem wechseln der Strings an einem sonnigen Tag.

Bildschirmfoto 2017-07-06 um 15.00.50.png


Nach dem wechseln der Strings an einem sonnigen Tag. :(

Muss euch leider recht geben mit den Danfoss Dingern. Danfoss hat das Herstellen von WR's zu recht an den Nagel gehängt...
West-Ost-Ausrichtung 2,75kW pro Seite
2x Danfoss 3000i Wechselrichter

Volkszähler mit Raspberry Pi3
2x Einphasenzähler S0
1x USB-IR-Lesekopf
Elster AS1440 Stromzähler
Herrx
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 112
Registriert: 27.08.2016, 17:29
Wohnort: 48653
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Ralf Hofmann » 08.07.2017, 07:15

Hi,

Herrx hat geschrieben:Mhh gut habe meinen Vater mal beauftragt die Strings zu wechseln.

Nach dem wechseln der Strings an einem sonnigen Tag. :(

ist doch prima, dann ist jetzt klar, dass der eine WR abregelt weil der Fehler am selben WR bleibt.
Der muss aber nicht an diesem Punkt abregeln.
Entweder ist er defekt oder da ist irgendeine Leistungsbegrenzung aktiv.
Versuch` mal herauszubekommen, welche das sein kann und nimm die weg.

Du darfst sowieso nur max. 70% Deiner Modulnennleistung einspeisen (hast keinen RSE, oder?), das wären dann 3,85 kWp.
Das scheint gerade so zu passen, weil die Gurken sowieso nicht mehr bringen.


Herrx hat geschrieben:Muss euch leider recht geben mit den Danfoss Dingern. Danfoss hat das Herstellen von WR's zu recht an den Nagel gehängt...

Naja, egal, jetzt hast Du die Dinger. Und genehmigt ist`s offenbar auch. :juggle:
Ich an Deiner Stelle würde in aller Ruhe bei eBay nach einem passenden gebrauchten WR mit AR-N 4105 suchen und den irgendwann tauschen.
Nicht dass Dir das irgendwann auf die Füße fällt und Du die Einspeisevergütung komplett zurückzahlen darfst. :shock:
MfG
Ralf Hofmann
___________

EEG-Anlagen: 30 kwp (12/2011) + 9,2 kwp (4/2013) + 8 kwp (10/2015)
5 kwh NiCd-Insel mit Degertraker: 1,56 kwp
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 10031
Registriert: 27.10.2011, 15:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 48,5
Info: Betreiber

Re: Erzeugungskurve flacht an der Spitze ab

Beitragvon Herrx » 08.07.2017, 10:41

Ralf Hofmann hat geschrieben:Naja, egal, jetzt hast Du die Dinger. Und genehmigt ist`s offenbar auch.
Ich an Deiner Stelle würde in aller Ruhe bei eBay nach einem passenden gebrauchten WR mit AR-N 4105 suchen und den irgendwann tauschen.


Ja denke das wird das Beste sein.
West-Ost-Ausrichtung 2,75kW pro Seite
2x Danfoss 3000i Wechselrichter

Volkszähler mit Raspberry Pi3
2x Einphasenzähler S0
1x USB-IR-Lesekopf
Elster AS1440 Stromzähler
Herrx
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 112
Registriert: 27.08.2016, 17:29
Wohnort: 48653
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Info: Betreiber

Nächste