Moin moin aus HU.
Seit dem 22.3 beobachte ich, dass abends die Anlage ständig zwischen Netzbezug und Batterieentladung hin und her schaltet. Die Batterie hat 32% Ladung, die angeforderte Leistung ist so um 800W. Die Batterie-Leerlaufspannung ist 47,05V und das Umschalten passiert im Entladezyklus bei 46,8V. Hat das auch schon jemand bei seiner Anlage beobachtet oder kennt jemand den Fehler. E3DC hat geprüft und angeblich keinen Fehler festgestellt.
Seit der Installation war die Batterie so gegen 22 Uhr leer, wenn meine Frau den Herd an hatte. Jetzt reicht die Batterieladung bis fast an die Ladung am nächsten Tag heran.
1x Antaris Energiefuchs 5,4KW/h, 1x Sunny Boy 4000TL-21 , 34x Antaris AS P 250Wp, Satteldach 3°, Ost-West Ausrichtung 10°/10°, Gestell Vario Twin Light
Frithjof
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 39
Registriert: 14.08.2013, 14:56
Wohnort: Henstedt-Ulzburg
PV-Anlage [kWp]: 8,5KW/p
Info: Betreiber

Re: E3DC S10 macht Zicken beim Ausspeichern.

Beitragvon Frithjof » 21.04.2017, 11:48

Nachtrag.
E3DC hat ein Softwareupdate am 23.3.17 14:14 durchgeführt. Seit dem schaltet die Anlage abends hin und her. Der Fehler soll jetzt lokalisiert sen.
://
E3DC:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Batteriewandler schaltet bei ca. 1000W immer mit einem Batterieüberspannungsfehler ab.

Wir vermuten, dass der Batteriewandler einen Defekt hat oder dass die interne Verdrahtung irgendwo nicht korrekt ist, so dass höhere Übergangswiderstände entstehen.
://
Jetzt frage ich mich und auch E3DC, ob der Fehler, wenn es denn einer ist, erst durch die neue Software erkannt wurde und warum die Anlage vorher ohne Probleme lief.
1x Antaris Energiefuchs 5,4KW/h, 1x Sunny Boy 4000TL-21 , 34x Antaris AS P 250Wp, Satteldach 3°, Ost-West Ausrichtung 10°/10°, Gestell Vario Twin Light
Frithjof
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 39
Registriert: 14.08.2013, 14:56
Wohnort: Henstedt-Ulzburg
PV-Anlage [kWp]: 8,5KW/p
Info: Betreiber

Re: E3DC S10 macht Zicken beim Ausspeichern.

Beitragvon Retrerni » 21.04.2017, 19:42

... oder ob das die Erklärung des SW-Entwicklers ist, die er nicht mit seinem Kollegen von der HW abgestimmt hat ;)