Abregelung einzelner Strings

Was alles passiert beim Betrieb von Solaranlagen

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Abregelung einzelner Strings

Beitragvon Jacke » 16.05.2017, 16:29

Hallo leider Habe ich ein Problem mit meiner PV Analage un dem Hersteller.

Erstmal die Daten:
Kostal Piko 4,6 neuen Genaration
2 Strings einer Süd-Ost 8 Module, einer Süd-West 9 Module.
70% abgeregelt.

Fehler bei Sonnenschein regelt der WS den 8 Modul String ab, Leistung steht bei 1,5KW.
quasi wie eine 70% Abregelung nur bin ich von den 70% noch 1 KW entfernt.

Meine Vermutung Stringspannung zu gering und der WR versucht seinen Arbeitspunkt durch Leistungsreduzierung zu erreichen.

Bin mit dem Hersteller in Kontakt getreten, leider haben 2 1/2 Monate nichts gebracht außer ein Ende meiner Geduld.

Jemand einen Tipp für mich
Jacke
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 181
Registriert: 21.11.2016, 01:45
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon qualiman » 16.05.2017, 16:46

Bitte noch mehr Daten:

- genauen Modultyp angeben
- Ist das Verhalten der Begrenzung von Anfang an?
- Hast Du Loggerdaten z.B. ein Diagramm, was die Begrenzung zeigt? Notfalls Foto vom Display oder Bildschirm.
- Ab wieviel Uhr regelt der WR ab?
- Schatten vorhanden, dann am besten ein Bild vom Dach
- Hat ein Solarteur diese Anlage ausgelegt, der erstmal das Problem lösen sollte oder ist es eine Selbstmontage?

In der ersten Einschätzung sind die Strings für diesen WR zu kurz (zu wenig Spannung) und es hätte ein anderer WR sein müssen. Die minimale Trackerspannung sollte im Hochsommer bei 70°C noch 265V betragen.

Ich sehe nun es gibt schon einen Thread dazu.
https://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/wechselrichter-austausch-t116417.html
Zuletzt geändert von qualiman am 16.05.2017, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest
Benutzeravatar
qualiman
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2001
Registriert: 09.04.2011, 00:26
Wohnort: 904xx
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon black » 16.05.2017, 16:58

wer hat denn diese planung verbrochen?

ich greif mal vor ohne auf die (genauen) module einzugehen:
das einzige was hier hilf ist ein 1~ 4,6kva wechselrichter mit 2 trackern!
6,97kwp - 34xTrina TSM -DC80.08 205W - Danfoss TLX+ pro 8k
Ausrichtung: -14°/DN28°
Standort: N47.19462 O016.3165

http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Benutzeravatar
black
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1760
Registriert: 07.09.2011, 08:29
Wohnort: Mischendorf(Österreich)
PV-Anlage [kWp]: 6,97
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon qualiman » 16.05.2017, 17:04

Abschließender Rat:
Beschaffe Dir einen anderen WR, das Thema wurde schon bei Deiner Anlage durchdiskutiert.
WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest
Benutzeravatar
qualiman
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2001
Registriert: 09.04.2011, 00:26
Wohnort: 904xx
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon Jacke » 16.05.2017, 17:20

Ja hatte den Fehler schonmal beschrieben.
Anlage wurde von einem Unternehmen über den Energieversorger erbaut.
Ich hätte gerne Tipps Erfahrungen wie ich am besten vorgehen sollte/könnte.
Selbstverständlich könnte ich den Wechselrichter selber tauschen, allerdings sehe ich den Erbauer in der Pflicht.
Eine Anwalt möchte ich eigentlich vermeiden.
Jacke
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 181
Registriert: 21.11.2016, 01:45
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon Jacke » 16.05.2017, 17:23

Blau: Gesamt Leistung
Grün und gelb: Einzelne Strings
Skalierung jeder strich 1kwBild

Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Jacke
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 181
Registriert: 21.11.2016, 01:45
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon qualiman » 16.05.2017, 17:32

Ja, dann mußt Du aber Deine Fragestellung anders formulieren.

1. Vertragsunterlagen studieren, was der Leistungsumfang ist und ob es evtl. Erträge garantiert sind.
2. Du muss den Mangel am Besten schriftlich, Deinem Vertragspartner anzeigen und ihm eine angemessene Frist (2-4 Wochen) zu Mängelbeseitigung geben.
WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest
Benutzeravatar
qualiman
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2001
Registriert: 09.04.2011, 00:26
Wohnort: 904xx
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon Jacke » 16.05.2017, 18:00

Erträge sind nicht garantiert, allerdings halte ich meine
Problem für einen technischen Mangel. Allerdings sind mit dem Angebot Wirtschaftlichkeits Rechnungen verschickt worden. Stehen allerdings nicht mit in der Leistungsbeschreibung des Angebots. Daher habe ich diesen Punkt bisher immer vernachlässigt.

Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Jacke
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 181
Registriert: 21.11.2016, 01:45
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon LumpiStefan » 16.05.2017, 19:55

Interessant wäre es was passiert wenn die Strings getauscht werden. Wandert der Fehler mit, oder was passiert?

Stefan
49 Sunways SM215 + SMA 10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 9259
Registriert: 16.03.2007, 18:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: Abregelung einzelner Strings

Beitragvon smoker59 » 16.05.2017, 20:19

LumpiStefan hat geschrieben:Interessant wäre es was passiert wenn die Strings getauscht werden. Wandert der Fehler mit, oder was passiert?

Da nützt auch tauschen der Strings nichts, es ist schlichtweg eine miserable Auslegung die ich seinerzeit schonmal so kommentiert habe:
smoker59 hat geschrieben:
mbiker_surfer hat geschrieben:Warte mal den Sommer ab.......

Da braucht er nicht bis zum Sommer warten, spätestens im April treibt´s ihm die Tränen in die Augen :?

Solche Anlagenauslegungen grenzen an Körperverletzung und müssten eigentlich mit dem Entzug des Gesellen- bzw. Meisterbriefes geahndet werden :evil:


wechselrichter-f3/wechselrichter-austausch-t116417-s10.html#p1479405

Einen Kommentar von Kostal gibt`s auch dazu:
Jacke hat geschrieben:Und was können sie mir zu der Anzeige im Display Einspeisung abgeregelt, erzählen. Spannung zu Niedrig für höhere Leistung oder so was in der Art.

Produktmanagement_KOSTAL Solar hat geschrieben:

Hallo Jacke,

sollte ein String unterhalb der min. MPP Spannung von 265V (bei Verwendung von 2 Strings) betrieben werden, so regelt der Wechselrichter die Leistung herunter. Daraus resultiert die Anzeige.

Gruß Dennis

kostal-stringwechselrichter-f173/kostal-piko-4-6-70-begrenzung-bei-2-strings-t116276-s30.html#p1475011

Ein Austausch gegen einen SB 3600 TL-21 wurde bereits empfohlen, ich dachte das wäre längst passiert. :roll:
mit freundlichem Gruß