70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Velas » 06.05.2018, 13:48

Hallo,

Bitte mal um kleine Hilfestellung.
Wir haben jetzt 2 Fronius Wechselrichter für die gemeinsam, mittels S0 Zähler, die 70% weich realisiert werden.
Siehe angehängte Bilder. Mir ist das Verhalten der Steuerung hierbei unklar.

Am Symo hängen 9,9kWp.
Am Primo hängen 4,2kWp. Die Anlage tut aber so als würden da nur 3,6kWp dran hängen? Sollten im Screenshot, beim Primo, jetzt nicht 62% statt 71% stehen?

Also, wird jetzt zu früh abgeregelt? Ist da bei der Einrichtung was schief gegangen?

Danke

Velas

Planungshilfe_dyn_Leistungsregulierung_DE_388456_snapshot 8.png


Screenshot_2018-05-06-13-22-06.png
Velas
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 110
Registriert: 17.01.2016, 18:29
Wohnort: Berlin
PV-Anlage [kWp]: 9,9 u. 4,2
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Ralf Hofmann » 06.05.2018, 16:07

Hi,

Velas hat geschrieben:Also, wird jetzt zu früh abgeregelt? Ist da bei der Einrichtung was schief gegangen?

vermutlich ja.

Sind denn alle Module gleich ausgerichtet oder auf verschiedenen Dächern?
MfG
Ralf Hofmann
___________

EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12358
Registriert: 27.10.2011, 16:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Velas » 06.05.2018, 17:40

Ralf Hofmann hat geschrieben:Hi,

Sind denn alle Module gleich ausgerichtet oder auf verschiedenen Dächern?


3 Seiten:
- 3,6 kWp Ost und 6,3 kWp Süd am Symo 8.2-3-m;
- 4,2 kWp West am Primo 3.6.
Velas
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 110
Registriert: 17.01.2016, 18:29
Wohnort: Berlin
PV-Anlage [kWp]: 9,9 u. 4,2
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Red5FS » 06.05.2018, 17:48

Hi,

kannst Du selber in das Menü und dort die Einstellungen verändern?
Fronius hat doch eine schöne Anleitung dafür
http://www3.fronius.com/cps/rde/xbcr/SI ... apshot.pdf
Menü.PNG

so könnte, sollte das aussehen....
70%.PNG
Gruß Red5FS
---
37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
Do it or don`t do it!There is no try!
The Force is with you!
GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
Meine Anlage
SV@fb
Benutzeravatar
Red5FS
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4705
Registriert: 27.06.2013, 06:07
Wohnort: an der Ems
PV-Anlage [kWp]: 13,46
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Velas » 06.05.2018, 18:03

@Red5FS

Brauch ich da nicht das Password vom Solateur für?
Denke ich werde dann morgen bei der Firma anrufen.
Velas
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 110
Registriert: 17.01.2016, 18:29
Wohnort: Berlin
PV-Anlage [kWp]: 9,9 u. 4,2
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon passra » 06.05.2018, 18:11

Brauchst du, ja, solltest du aber spätestens nach Ablauf der Gewährleistung sowieso haben, ist ja schließlich deine Anlage, oder?
Und was machst du, wenn der Solateur Pleite geht?
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1249
Registriert: 16.03.2015, 09:55
Wohnort: Landshut
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Red5FS » 06.05.2018, 18:17

EDIT...@passra war schneller...
(....Eigentlich nicht....oder auch doch?!?....)
Du bist der "Anlagenboss" und Administrator. Verantwortlich für die 70% Regelung bist Du als Anlagenbetreiber und nicht der Errichter der Anlage.
Es gibt einige Menüpunkte, welche durch ein Code vor unsachgemäßen Gebrauch geschützt werden müssen, dazu zählt aber nicht zwingend dieser Punkt.
Wird z.B. die 70% Regelung nicht eingehalten, kann es DICH die Einspeisevergütung kosten...sprich DU bist haftbar, nicht der Solarteur.
Allein aus diesem Grunde, würde ich mich als Betreiber und Besitzer einer Anlage, nicht durch Passwörter aussperren lassen, abgesehen von einigen Bereichen (Länder Norm oder Sicherheitseinstellung.

Ich habe seiner Zeit dieses unterschrieben
Begrenzung.PNG


Ich hatte auch mal einen Solarteur der mich aus "meinem" SolarLog ausgesperrt hatte....das habe ich ihm nicht durchgehen lassen....Cool war das SolarLog ein Masterpasswort hatte....dadurch habe ich ihn ausgesperrt :mrgreen:
Lange Geschichte....
Gruß Red5FS
---
37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
Do it or don`t do it!There is no try!
The Force is with you!
GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
Meine Anlage
SV@fb
Benutzeravatar
Red5FS
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4705
Registriert: 27.06.2013, 06:07
Wohnort: an der Ems
PV-Anlage [kWp]: 13,46
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Velas » 06.05.2018, 18:23

@passra

Ich verfolge hier lesend viele Fäden mit. Bisher kam es mir so vor, als ob die "Passwortherausgabe" unüblich ist.

Als Erstes werde ich einen Termin mit dem Elektriker des Solarteurs anfragen. Wollte hier vorher abklären ob ich mit meiner Vermutung falsch oder richtig liege.

@Red5FS
Okay. Ich frage direkt nach dem Pass. Danke (auch an passra).
Zuletzt geändert von Velas am 06.05.2018, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Velas
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 110
Registriert: 17.01.2016, 18:29
Wohnort: Berlin
PV-Anlage [kWp]: 9,9 u. 4,2
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Velas » 06.05.2018, 18:35

@Ralf Hofmann

Ich beobachte die Abregelung seit ein par Tagen. Wetterbedingt nicht ganz einfach zu vergleichen.
Die kleine Anlage auf der Westseite soll in dem Gespann eigentlich dafür sorgen, das der Symo Vormittags/Mittags besser mit den 70% umgeht. Und am frühen Nachmittag zum Vorteil der Westseite. Sieht derzeit nicht danach aus.
Velas
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 110
Registriert: 17.01.2016, 18:29
Wohnort: Berlin
PV-Anlage [kWp]: 9,9 u. 4,2
Info: Betreiber

Re: 70% Regelung mit 2 Wechselrichtern

Beitragvon Ralf Hofmann » 06.05.2018, 18:44

Hi,

Velas hat geschrieben:3 Seiten:
- 3,6 kWp Ost und 6,3 kWp Süd am Symo 8.2-3-m;
- 4,2 kWp West am Primo 3.6.

dann ist`s sowieso Blödsinn eine feste Begrenzung an beiden WR einzustellen.

Da macht nur eine Begrenzung Sinn, die für die ganze Anlage gilt, also 5,46 kW Gesamtleistung erkennt und dann einen von beiden (egal welchen) abregelt.
MfG
Ralf Hofmann
___________

EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Benutzeravatar
Ralf Hofmann
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 12358
Registriert: 27.10.2011, 16:02
Wohnort: 35745 Herborn in Hessen
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Info: Betreiber