Beitragvon WimmerM » 19.03.2018, 13:25

Hallo,
kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen den Victron Multigrid und den Victron Multiplus Systemen ist.
bzw. ob das angehängte Schema mit einen Multiplus Compact12/1200/50 (anstatt dem Multigrid) funktioniert.

Vielen Dank
Markus
Dateianhänge
multigrid.jpg
multigrid.jpg (9.75 KiB) 642-mal betrachtet
WimmerM
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 24.05.2017, 07:46
Info: Betreiber

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon Ryven » 19.03.2018, 13:40

Grundsätzlich sind beide gleich. Für die Multiplus brauchst du halt noch externe Anti-island Beschaltung.

Siehe:
https://www.victronenergy.de/upload/doc ... 0VA-DE.pdf

Aber ich kann dir die AC Kopplung nicht empfehlen. Den AC Meter brauchst du nicht unbedingt. Außer du willst Nulleinspeisungregelung.

Die Hardware von Victron ist gut aber die Software wird selten zu Ende entwickelt. Die fangen schneller was neues an bevor sie Fehler beheben.
Ryven
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 155
Registriert: 11.03.2016, 16:47
PV-Anlage [kWp]: 2,88
Info: Betreiber

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon WimmerM » 19.03.2018, 14:03

Warum nicht mit der AC Kopplung?
ja möchte Nulleinspeisungregelung, weißt du ob ich für den AC Meter auch noch das VenusGX /Grafikdisplay brauche?
Vielen Dank
WimmerM
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 24.05.2017, 07:46
Info: Betreiber

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon pezibaer » 19.03.2018, 14:38

WimmerM hat geschrieben:Warum nicht mit der AC Kopplung?
ja möchte Nulleinspeisungregelung, weißt du ob ich für den AC Meter auch noch das VenusGX /Grafikdisplay brauche?
Vielen Dank


AC Seitig ist das einzige wahre eine ESS dafür brauchst die Venus oder CCGX und wenn es 3 Phasig saldierend sein soll dann auch einen AC Meter. Ohne Multigrid brauchst einen NA und sofern du in Österreiche zuhaue bist beim aktuellen Stand auf MultiGrid II warten, Stichwort Blindleistungskompensation, der kommt erst im Mai/Juni
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V

100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
Benutzeravatar
pezibaer
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 13118
Registriert: 27.02.2013, 18:21
Wohnort: AT => Gratwein(STMK)
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon WimmerM » 19.03.2018, 15:34

bin in Österreich zuhause, d.h. ich brauche eine NA und einen Mutligrid 2? was kann dieser mehr?
WimmerM
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 24.05.2017, 07:46
Info: Betreiber

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon pezibaer » 19.03.2018, 15:54

WimmerM hat geschrieben:bin in Österreich zuhause, d.h. ich brauche eine NA und einen Mutligrid 2? was kann dieser mehr?

Nein Extra NA brauchst dann nimmer.. was der 2 er mehr kann als der 1 er., Er wird Blindleistungskompensation nach Tor D4 behreschen .. deswegen haben wir keinen Multigrid 1 für die aktuelle Speicherförderung mehr unseren Kunden in AT angeboten.
Zuletzt geändert von pezibaer am 19.03.2018, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V

100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
Benutzeravatar
pezibaer
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 13118
Registriert: 27.02.2013, 18:21
Wohnort: AT => Gratwein(STMK)
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon stromsparer99 » 19.03.2018, 16:03

Also ich habe momentan 2 Multigrid mit AC Kopplung laufen. Bin am überlegen mir einen Dritten zu holen.
Funktion ist einwandfrei, da gibt es nix zu meckern. Einzig das Web Portal ist eine Katastrophe.
Obwohl die Livedaten richtig ins Portal übertragen werden und auch in der erweiterten Ansicht die Phase über den Tag korrekt aufgezeichnet werden, gibts auf der Übersichtseite Fehler in den Summen, weil die Phasenkompensation vergessen wurde.
Ich werde seit Dezember vertröstet. Anscheinend hat der Programmierer mathematische defizite. :evil:

Gruß
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
Benutzeravatar
stromsparer99
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 698
Registriert: 14.12.2014, 14:05
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Info: Betreiber

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon pezibaer » 19.03.2018, 16:15

stromsparer99 hat geschrieben:Also ich habe momentan 2 Multigrid mit AC Kopplung laufen. Bin am überlegen mir einen Dritten zu holen.
Funktion ist einwandfrei, da gibt es nix zu meckern. Einzig das Web Portal ist eine Katastrophe.
Obwohl die Livedaten richtig ins Portal übertragen werden und auch in der erweiterten Ansicht die Phase über den Tag korrekt aufgezeichnet werden, gibts auf der Übersichtseite Fehler in den Summen, weil die Phasenkompensation vergessen wurde.
Ich werde seit Dezember vertröstet. Anscheinend hat der Programmierer mathematische defizite. :evil:

Gruß
Thomas


Najo ..das ganze Portal nur wegen einer Phasenkomensationsansicht auf der Übersichtsseite als komplete Katastropfe zu verteufeln ist nicht ganz in Relation, weil das Portal ist allgemein schon sehr gut, soweit müssen andere mal kommen. Nur Phasenkompensation kam nach dem Portal. Soweit ich weiß ist es logtechnisch hier ein Problem weil hier Momentwert geloggt werden die Phasenkompensation aber auf laufendberechneter Wert, aber unterm Strich ist das ein Schönheitsfehler den man sicher mal ändern wird zugegeben lässtig aber wird sicher mal geändert.
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V

100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
Benutzeravatar
pezibaer
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 13118
Registriert: 27.02.2013, 18:21
Wohnort: AT => Gratwein(STMK)
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon stromsparer99 » 19.03.2018, 17:03

OK als Beispiel der 30.1.2018
VRM.jpg

Die Übersicht zeigt mir 3,99KWh Einspeisung und 9,09KWh Bezug
In der erweiterten Ansicht müsste für
Einspeisung ein Ausschlag nach unten in der Größenordnung 1000 Watt über 4 Stunden zu sehen sein.
Bezug ein Ausschlag nach Oben in der Größenordnung 3000 Watt über 3 Stunden zu sehen sein.
Gibts aber nicht, weil ich real nur 1,87KWh Bezug und 0,39KWh Einspeisung hatte.

Irgendwann sollte das mal einer richtig programmieren.

Gruß
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
Benutzeravatar
stromsparer99
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 698
Registriert: 14.12.2014, 14:05
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Info: Betreiber

Re: unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

Beitragvon pezibaer » 19.03.2018, 17:28

stromsparer99 hat geschrieben:Irgendwann sollte das mal einer richtig programmieren.


Keine Frage ungut in der optik, wir hatte uns eh drüber unterhalten. Ich würd dir ja gerne mein System geben, nur ich weiß bis heute nicht warum das auf deinem Server nicht klappt. Ich habs jetzt mal auf einem neuen CentOS7 installiert und np. somit etwas ratlos.
Man muß nur im Hinterkopf halten das phasensaldierende Systeme wie deines eine absolute Minderheit an Usern in der VRM darstellt wo sich gerade in dem Bereich extrem viel ändert und derzeit ändern die laufend was, Keine fragen müssen sie ändern weils logtechnisch unhappy so macht. Im Endeffekt rechnen die derzeit in der Übersicht die Phasen nicht saldierend
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V

100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
Benutzeravatar
pezibaer
PV-Forum Einstein