Fronius SYMO Hybrid mit Batteriespeicher

  • Guten Morgen an das Forum,


    ich betreibe seit Juli 2016 einen Fronius WR SYMO Hybrid mit Batteriespeicher.
    Die Haussteuerung habe ich mit Simaticsteuerungen realisiert.


    Das Ziel ist den Eigenverbrauch zu maximieren.
    Dazu habe ich 900l Pufferspeicher, die mit Heizpatronen ausgerüstet sind.
    Der Speicher wird über Solarthermie und über Luft/ Sole Wasserpumpe geladen.
    Die Heizpatronen sollen die Energie aufnehmen, die sonst ins Netz geliefert werden.
    Die Daten des Fronius Smart Zählers habe ich über den WR per Modbus over TCP in die SPS eingelesen.
    Nun fehlt aber der SOC der Batterie.
    Fronuis antwortet nicht auf Mailanfragen. Mein Solateur kann mir nicht helfen.
    Hat jemand die Modbus ID des Batterie Controllers und die Adresse im Modbus Telegramm, in dem der SOC auslesbar ist.


    Mit sonnigen Grüssen


    Uwe

    Fronius SYMO-HYBRID-5.0-3-S mit 5 kWp nach West, Fronius Batterie 9,6 kWh,

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 3 kWp nach Süd

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 2,2 kWp nach Süd

    Notstrombetrieb mit ENS Bender VMD 460 mit allen WR bei 53 Hz

    Mitsubishi Outlander mit Solarladung und Rückspeisung ins Hausnetz

    Mosa Generator 3.8kVA, Gleichrichter, SMA Sunnyboy SB 2000 HF 30

    Steuerungen über S7 SPS, ESP8266, ESP32

  • Hallo an die Sonnenfreunde,


    meine Nachfrage bei Fronius ergab, das die Daten per Modbus nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen. Per JSON ist Alles verfügbar, das können aber die Steuerungen und ich nicht.


    mit sonnigen Grüssen


    Uwe

    Fronius SYMO-HYBRID-5.0-3-S mit 5 kWp nach West, Fronius Batterie 9,6 kWh,

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 3 kWp nach Süd

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 2,2 kWp nach Süd

    Notstrombetrieb mit ENS Bender VMD 460 mit allen WR bei 53 Hz

    Mitsubishi Outlander mit Solarladung und Rückspeisung ins Hausnetz

    Mosa Generator 3.8kVA, Gleichrichter, SMA Sunnyboy SB 2000 HF 30

    Steuerungen über S7 SPS, ESP8266, ESP32

  • Habe jetzt mittels Arduino den JSON Code aus dem Controller der Batterie ausgelesen und in einen Datenbaustein der Siemens S7 geschrieben. Dadurch habe ich den Ladezustand und die Batterietemperatur in meinem Leitsystem.


    lg


    Uwe

    Fronius SYMO-HYBRID-5.0-3-S mit 5 kWp nach West, Fronius Batterie 9,6 kWh,

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 3 kWp nach Süd

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 2,2 kWp nach Süd

    Notstrombetrieb mit ENS Bender VMD 460 mit allen WR bei 53 Hz

    Mitsubishi Outlander mit Solarladung und Rückspeisung ins Hausnetz

    Mosa Generator 3.8kVA, Gleichrichter, SMA Sunnyboy SB 2000 HF 30

    Steuerungen über S7 SPS, ESP8266, ESP32

  • Es ist das Register 40313+9 mit Faktor 100.


    40119 : WR: : Normalbetrieb
    40325 : Akku: : WARTEN
    40322 : AkkuStand: : 28%


    Gruss
    Peter

    17 * Solarwatt 36M XL glass West ausgerichtet als Regenschutzdach auf 1.000m Höhe
    Fronius Symo Hybrid 5.0, Fronius Solar Batterie 6.0, Fronius Smartmeter 63A

    Neu:

    10,4kWp Trina, 27kWh Axitex, 2 * Goodwe 6kW und Notstrom 3phasig fürs ganze Haus in wenigen Millisekunden.

    Strom von Tibber, davor seit 2020 von aWATTar, Panasonic Jeisha 5kW, Heishamon, viel Python, Influxdb und Grafana.

  • Danke
    das wäre über Modbus.
    Was passiert, wenn die Batterie durch den WR abgeschaltet wird?
    In der Json Datei ist dann NIchrs mehr.


    Also teste ich den Modbus

    Fronius SYMO-HYBRID-5.0-3-S mit 5 kWp nach West, Fronius Batterie 9,6 kWh,

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 3 kWp nach Süd

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 2,2 kWp nach Süd

    Notstrombetrieb mit ENS Bender VMD 460 mit allen WR bei 53 Hz

    Mitsubishi Outlander mit Solarladung und Rückspeisung ins Hausnetz

    Mosa Generator 3.8kVA, Gleichrichter, SMA Sunnyboy SB 2000 HF 30

    Steuerungen über S7 SPS, ESP8266, ESP32

  • Hast Du eine aktuelle Modbus Tabelle?
    in meiner sind diese Daten nicht enthalten

    Fronius SYMO-HYBRID-5.0-3-S mit 5 kWp nach West, Fronius Batterie 9,6 kWh,

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 3 kWp nach Süd

    Fronius SYMO-3.0-3-M mit 2,2 kWp nach Süd

    Notstrombetrieb mit ENS Bender VMD 460 mit allen WR bei 53 Hz

    Mitsubishi Outlander mit Solarladung und Rückspeisung ins Hausnetz

    Mosa Generator 3.8kVA, Gleichrichter, SMA Sunnyboy SB 2000 HF 30

    Steuerungen über S7 SPS, ESP8266, ESP32

  • Peter aus dem Hotzenwald
    Eine aktuelle Liste mit den ModBus Registern würde mich auch sehr interessieren! :roll:


    Ich kann einige Werte per LOXONE MiniServer korrekt auslesen, bei anderen bin ich mir aber
    nicht sicher ob die stimmen, zB. kommt bei den Temperaturen nur Blödsinn raus.


    Den Status lese ich zB über 40118 aus, lt. meiner Liste soll das mit dem Befehl "read holding register"
    und Datentyp "16bit unsigned integer" funktionieren. Ich bekomme aber immer "4" (Normalbetrieb)
    zurück. Ich bin daher nicht sicher ob das stimmt, hab noch nie einen anderen Wert gesehen.


    Für die von dir angegebenen Register bekomme ich folgende Ergebnisse:
    40119 --> 0
    40325 --> 10000
    40322 --> 65535
    Erscheint also auch nicht sinnvoll, hast du noch mehr Informationen zur Abfrage,
    zB. Datentyp, Bytereihenfolge, Registerreihenfolge,....


    rosch

  • Hallo Rosch,
    beachtest du, dass die Registernummer um 1 reduziert werden muss ?
    Register 40119 musst du als 40119-1 abfragen.
    Ich benutze das PDF 42,0410,2049 System monitoring 010-15022017 das du dir bei Fronius nach Anmeldung runterladen kannst.


    Ich füge mal meinen Python-Code an:


    17 * Solarwatt 36M XL glass West ausgerichtet als Regenschutzdach auf 1.000m Höhe
    Fronius Symo Hybrid 5.0, Fronius Solar Batterie 6.0, Fronius Smartmeter 63A

    Neu:

    10,4kWp Trina, 27kWh Axitex, 2 * Goodwe 6kW und Notstrom 3phasig fürs ganze Haus in wenigen Millisekunden.

    Strom von Tibber, davor seit 2020 von aWATTar, Panasonic Jeisha 5kW, Heishamon, viel Python, Influxdb und Grafana.

  • 17 * Solarwatt 36M XL glass West ausgerichtet als Regenschutzdach auf 1.000m Höhe
    Fronius Symo Hybrid 5.0, Fronius Solar Batterie 6.0, Fronius Smartmeter 63A

    Neu:

    10,4kWp Trina, 27kWh Axitex, 2 * Goodwe 6kW und Notstrom 3phasig fürs ganze Haus in wenigen Millisekunden.

    Strom von Tibber, davor seit 2020 von aWATTar, Panasonic Jeisha 5kW, Heishamon, viel Python, Influxdb und Grafana.

  • Peter aus dem Hotzenwald


    Danke für den Link zum Dokument und deinen Python code, ich hatte eine alte Version.
    Abfrage Batteriestatus und SOC funktioniert jetzt. :)
    Bei den Temperaturen kommt aber nur "nac" oder ein unsinniger Wert,
    diese Register sind wohl auf dem Hybrid WR (noch) nicht supported.


    Interessant wäre auch noch der "Notstromstatus", das habe ich auch nirgends gefunden.


    rosch