BYD B - Box Hochvolt

Netzparallel Solar Strom Speicher für Photovoltaik

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon matthiasroeschinger » 08.07.2018, 19:19

Ja da muss links am dc Anschluss eine blaue Brücke -pol und eine rote Brücke am +pol zwischen a+und b+ sowie a-und b- gesteckt sein


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4310
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon duncan02 » 08.07.2018, 21:18

matthiasroeschinger hat geschrieben:Ja da muss links am dc Anschluss eine blaue Brücke -pol und eine rote Brücke am +pol zwischen a+und b+ sowie a-und b- gesteckt sein
Gruß Matthias
Hier ein Bild, Brücken sehe ich da keine:
IMG_7214.JPG

IMG_7212.JPG

IMG_7215.JPG
IMG_7215.JPG (12.03 KiB) 520-mal betrachtet
3.2018 40 x BenQ Solar Sun Vivo PM060MB2 -> 12kWp bei DN 38° mit ca. -18 ° SO
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 738
Registriert: 03.02.2018, 17:13
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Info: Betreiber

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon LumpiStefan » 08.07.2018, 21:42

Am SBS wo die DC-Kabel sind...
Sieht man auch gut im Video zur Inbetriebnahme von SMA https://www.sma-sunny.com/sunny-boy-sto ... engigkeit/ bei etwa 4:50

Stefan
49 Sunways SM215 + SMA 10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 9292
Registriert: 16.03.2007, 18:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon matthiasroeschinger » 08.07.2018, 21:53

LumpiStefan hat geschrieben:Am SBS wo die DC-Kabel sind...
Sieht man auch gut im Video zur Inbetriebnahme von SMA https://www.sma-sunny.com/sunny-boy-sto ... engigkeit/ bei etwa 4:50

Stefan


Danke Stefan ich hatte gedacht das war sowieso klar.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4310
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon duncan02 » 08.07.2018, 22:26

Hut ab, das ist dann wohl der Fehler:
IMG_7220.JPG

Top remote Fehleranalyse!
3.2018 40 x BenQ Solar Sun Vivo PM060MB2 -> 12kWp bei DN 38° mit ca. -18 ° SO
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 738
Registriert: 03.02.2018, 17:13
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Info: Betreiber

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon matthiasroeschinger » 08.07.2018, 22:44

duncan02 hat geschrieben:Hut ab, das ist dann wohl der Fehler:
IMG_7220.JPG

Top remote Fehleranalyse!


Lass deinen Installateur nochmal kommen so wie ich das sehe ist auch die can bus Leitung nicht vollständig angeschlossen. Siehe http://files.sma.de/dl/7910/SBS-Batterys-TI-de-11.pdf

Und die Notstromfunktion über Steckdose fehlt auch.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4310
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon duncan02 » 09.07.2018, 07:52

Alles klar, danke wird nicht langweilig :mrgreen: ... das Notstrom noch nicht nutzbar ist war bekannt.
3.2018 40 x BenQ Solar Sun Vivo PM060MB2 -> 12kWp bei DN 38° mit ca. -18 ° SO
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 738
Registriert: 03.02.2018, 17:13
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Info: Betreiber

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon matthiasroeschinger » 09.07.2018, 07:53

Notstrom über Steckdose funktioniert.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4310
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon duncan02 » 12.07.2018, 17:24

Moin, gibt es schon Neuigkeiten von der SMA Front? Nach einer Woche manueller Steuerung nervt es gewaltig.
3.2018 40 x BenQ Solar Sun Vivo PM060MB2 -> 12kWp bei DN 38° mit ca. -18 ° SO
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 738
Registriert: 03.02.2018, 17:13
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Info: Betreiber

Re: BYD B - Box Hochvolt

Beitragvon matthiasroeschinger » 12.07.2018, 17:26

Nein leider noch nichts genaueres. SMA und BYD sind gerade an der Fehlersuche. Sorry dafür


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4310
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

VorherigeNächste

Zurück zu Speichersysteme OnGrid (Netzparallel)



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste