Speicher-Eigenabau aus alten Blei-Batterien

  • Zitat von mmmpv

    gibts nicht notfalls einen Blei-Preis für die Dinger falls es in die Hose geht?


    Jop, bei unserem lokalen Schrotter gibts ca. 30cent pro Kilo Bleibatterie.


    Gruß!
    Martin

  • Habe mittlerweile ein Schwerlastregal aufgebaut, darin stehen aktuell 20 Batterien:
    4 x 4 Stück mit 92Ah
    1 x 4 Stück mit 200Ah.


    Im Anhang ein Bild von 2 4er Blöcken.


    Ziel ist es ein 48V System aufzubauen, warte derzeit noch auf etwas weitere Hardware.
    hat jemand von euch ein einstellbares 48V Ladegerät zu empfehlen?

  • Hallo techswiss,


    ...kommt immer darauf an, was Du möchtest:
    1. Extern steuern über SPS, Mikrokontroller,...?
    2. Nur einstellen der Ladeendspannung und Ein/Ausschalten?
    3. Module direkt anschließbar mit MPPT?


    Ich kenne die Konfiguration EVA-LOG flex mit integrierter Überschusssteuerung, Funksteckdose, billiges Labornetzteil mit fest eingestellter Strom / Spannungsbegrenzung. -> Extrem einfach und günstig, jedoch kann nicht dynamisch der komplette Überschuss genutzt werden.
    Ich kenne die Konfiguration EVA-LOG flex mit integrierter Überschusssteuerung, Funksteckdose, einstellbares Netzteil mit fest eingestellter Spannungsbegrenzung und Auswahl nach gewollter Leistung. -> Extrem einfach und günstig, jedoch kann nicht dynamisch der komplette Überschuss genutzt werden.
    Ich kenne die Konfiguration einer Regelung mit SPS/ Mikrocontroller mit Ac - Messungen an Meanwell Netzteil und somit dynamisch gesteuerter Überschussladung. Kostet allerdings auch ein paar Euronen und ist mit entsprechendem Know How zu programmieren.


    Schreibe mal, wo die Reise hingehen soll.


    Ich liebe dieses Thema :)

    Sonnige Grüße


    Das EVA-LOG Supportteam


    13,9 kWp PV / 7,8 kWh Speicher / Elektroauto / Wärmepumpe.


    Herstellerunabhängiges Datenlogging mit Speicherwirkungsgradanalyse: EVA-LOG flex (http://www.eva-log.de)

    Kein Support per Forum-PN. Wir haben eine Hotline.

  • Hey budokan,


    Ich habe ein Loxone Smart Home, habe schon Eigenverbrauch der PV Anlage optimiert und kann also darüber steuern.
    Insofern brauche ich nur noch einfache Ladegeräte und WR's zum einschalten...


    Was ich mir jetzt mal bestellt habe um zu sehen wie das funktioniert ist ein Battery Invert.
    Aber auch der braucht galvanisch getrennte 0-10V Ansteuerung.


    Bin da also noch dran, habe aber auch zahlreiche Batterien und hüte mich etwas davordie 4 Stück in Serie die ein 48V System geben auch noch parallel zu schalten...

  • Zitat von techswiss


    Bin da also noch dran, habe aber auch zahlreiche Batterien und hüte mich etwas davordie 4 Stück in Serie die ein 48V System geben auch noch parallel zu schalten...


    das parallel ist weniger das Problem als die 48V Serie .. . brauchst nur ein paar mal zyklen und dur wirst festsetellen das dir die Einzelspannung der Blöcke abweichen werden im Ladeendbereich.. ist immer so bei gebrauchten AGMS aus USV und Co wenns dann in PV Systemen zyklisch belastet werden

    Wohnhaus 100% OFFGRIDInsel: 13,47kwp,5xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
    TeichInsel: 930wp, 2xVictron Mppt 100/15, BMV600, SolarixPI 1100, 400Ah/OPzS 24V

    100% PVInsel Liveview | SDM630 Logger | INSEL WIKI

    "Denn auch eine Beziehung muss wie eine Insel sein. Man muss sie nehmen, wie sie ist, in ihrer Begrenzung - eine Insel, umgeben von der wechselvollen Unbeständigkeit des Meeres, immer während vom Steigen und Fallen der Gezeiten berührt." Anne Lindbergh

  • Zitat von pezibaer

    das parallel ist weniger das Problem als die 48V Serie .. . brauchst nur ein paar mal zyklen und dur wirst festsetellen das dir die Einzelspannung der Blöcke abweichen werden im Ladeendbereich.. ist immer so bei gebrauchten AGMS aus USV und Co wenns dann in PV Systemen zyklisch belastet werden


    Ich weis, du hast mir vom Projekt abgeraten, aber erlaube mir trotzdem die Frage. Du scheinst ja viel Erfahrungen gemacht zu haben, was empfiehlst du mir für eine Verschaltung?

  • Servus, bin zwar nicht gefragt, aber ich würde nur parallel schalten, also ein 12V-System und dann
    mit einem gutem WR bei ca 85% Auslastung die Grundlast bedienen.
    An jedes Klötzchen einen Temp-Sensor und über ein entsprechendes Kasterl (?)
    bei Überschreitung derselben den Ladestrom unterbrechen.
    Wenn man die Temperatur der einzelnen Klötzchen auch noch ständig visualisieren könnte wäre noch besser.
    Außer der Temperatur hast Du bei verschlossenen, parallelgeschalteten Blöcken keinen verlässlichen Kontroll - Wert :!:
    lg,
    e-zepp

  • Zitat von techswiss

    Ich weis, du hast mir vom Projekt abgeraten, aber erlaube mir trotzdem die Frage. Du scheinst ja viel Erfahrungen gemacht zu haben, was empfiehlst du mir für eine Verschaltung?


    Yap wie Phillip jetzt zuvor gesagt hat .. mit gebrauchten AGM nur 12V System .. 48er kannst vergessen..
    Ich raten allen Bastellern ud INsel bauern die mit gebraucht arbeiten generell immer nur zu 12V.. weil alles andere führt zu recht bald zu problemen


    Würdest ein 24 oder 48er machen.. was wie gesagt aussichtlos ist ... dann immer ganze Serien Parallel schalten ud jede Serie idealer weise über Sicherung und Trenner fühhre... bei 48V und multistrings eignet sich hier Neozed mit 63A gut.. weil mit abstand am billigsten

    Wohnhaus 100% OFFGRIDInsel: 13,47kwp,5xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
    TeichInsel: 930wp, 2xVictron Mppt 100/15, BMV600, SolarixPI 1100, 400Ah/OPzS 24V

    100% PVInsel Liveview | SDM630 Logger | INSEL WIKI

    "Denn auch eine Beziehung muss wie eine Insel sein. Man muss sie nehmen, wie sie ist, in ihrer Begrenzung - eine Insel, umgeben von der wechselvollen Unbeständigkeit des Meeres, immer während vom Steigen und Fallen der Gezeiten berührt." Anne Lindbergh

  • Habe die Akku-Strings auch so abgesichert wie pezibaer es empfiehlt, danke Pezi für Deinen Tipp.
    Zusätzlich checke ich per Wärmebildkamera ab und zu beim Laden und Entladen, ob es Auffälligkeiten bei einzelnen Blöcken oder Strings gibt. Nicht nur bei den Akkus selbst, sondern auch die Zuleitungen erwärmen sich minimal.
    Bei Absorptionsspannung kann man dann auch bequem und streßfrei die Spannungen der einzelnen Zellen bzw. Blöcke auf Auffälligkeiten checken - im Betrieb.

    Victron ESS, 125 kWp + 70 kWh Blei + 28 kWh BYD LiFePo + 19 kWh Second-Life Li-Ion + 30 kWh EVE LiFePo

    Nachgeführte Anlage 19 kWp als Volleinspeiser
    Meine Anlage (Victron ESS / Fronius)