SolarEdge Modbus-Zähler (WND): Kopplung funktioniert nicht

  • Zitat von ChristianM82

    Für mich sieht es so aus als ob da nichts durchgeschliffen ist.


    Wie schon in meinem letzten Beitrag geschrieben sind die Leiter auf der rechten Seite nur auf die Klemmen aufgelegt und nicht durchgeschliffen.
    Die Klemmenleiste wird laut Anleitung am Zähler eingesteckt, da sollte man nochmal schauen ob die auch wirklich ganz drin ist.
    Was mich etwas irritiert ist das Kabel was dort ankommt, eigentlich reicht es ja wenn dort
    Einzeldrähte ankommen die innerhalb der Unterverteilung auf L1-L3, N und PE gehen.
    Woher genau kommt dieses Kabel
    ?


    Wie sieht denn die linke Klemmleiste des Zählers aus?


    Dort müssten die 6 Leitungen aufgelegt sein die von den 3 Stromsensoren kommen (auf richtige Polarität achten, siehe Anleitung Seite 16 Nr 3a) , zusätzlich die Leitungen zur Kommunikation mit dem WR.
    Den DIP - Schalter für den Busabschluss könntest du auch nochmal nachschauen, der sollte auf "1" stehen.

    mit freundlichem Gruß
    smoker59

    Einmal editiert, zuletzt von smoker59 ()

  • Die Sensoren scheinen richtig angeschlossen zu sein. DIP steht auf 2 und 7, also ID 2 und 7 als Bus-Ende. ID 2 wurde auch am WR konfiguriert.


    Den Weg des Kabels kann ich leider nicht nachverfolgen.
    COM LED blinkt grün, die drei Power LED‘s sind dauergrün. Wechselrichter erkennt den Modbus Zähler mit Status 1, also OK.

  • Zitat von ChristianM82

    Die Sensoren scheinen richtig angeschlossen zu sein.


    Hmmm....kann man leider nicht verfolgen von welchem Sensor welche Strippe kommt, ist leider auch ganz schön "wild" verlegt.
    Ist natürlich auch möglich, daß hier die Drähte vertauscht wurden, also z. B. Weiss von L1 mit Schwarz von L2 aufgelegt.
    Dann funktioniert es natürlich auch nicht.
    Da solltest Du aber auf keinen Fall dran rumfummeln. Lass das lieber den Solateur machen, man könnte beim rausziehen der Drähte sehr leicht spannungsführende Teile berühren und sollte deshalb vorher abschalten.

    mit freundlichem Gruß
    smoker59

  • Ich hatte das Problem auch...
    Bei mir war Stecker nicht richtig drin ;)
    War halt nicht brutal genug

    19,67 kWp. Solar Edge WR SE17k. 30 Module Q-Peak Duo G5 325 Wp, 31 Module Jinko 320Wp

  • Genau, die Klemmleiste wo die Stromsensoren angeschlossen sind

    19,67 kWp. Solar Edge WR SE17k. 30 Module Q-Peak Duo G5 325 Wp, 31 Module Jinko 320Wp

  • Nein, nur einige Minivolt von den Spulen (Stromsensoren)

    19,67 kWp. Solar Edge WR SE17k. 30 Module Q-Peak Duo G5 325 Wp, 31 Module Jinko 320Wp

  • ... und schau mal ob du die richtige Adresse eingestellt hast (Dipschalter & Wechselrichter Setup) Bei dem Photo ist die Com-LED aus

    19,67 kWp. Solar Edge WR SE17k. 30 Module Q-Peak Duo G5 325 Wp, 31 Module Jinko 320Wp