Nabend,
also bei meinem SI 6.0H 430 Firmware 3.01.11.R funktioniert mit modpoll (http://www.modbusdriver.com/modpoll.html) folgendes:
- "modpoll -m tcp -a 3 -r 40727 -c 1 -t 4:mod -1 -0 XXX.XX.XX.XXX" ist die Entladetiefe, also der 262.05 im SRC
- SOH müsste 30847 sein
- saisonable weiß ich auch nicht
- die Einstellung -t 3:mod geht auch zum lesen, aber nicht zum schreiben
Schönen Gruß