Hilfe bei derKonfigurtion eines Sunny Island mit Tesla Akku

Sunny Island, Sunny Backup

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Hilfe bei derKonfigurtion eines Sunny Island mit Tesla Akku

Beitragvon distex » 13.09.2018, 23:26

Hallo,
Ich habe einen SMA Sunny Island 4.4m-12 und bin ratlos über die Konfiguration.

Meine Akkus sind 2 Tesla Blöcke mit 48 Volt und 2*5,6 KW. Als BMS setzte ich das von Boostech ein (ist ohne CAN-Bus)

Ich benötige Hilfe bei der Einrichtung.
Der Akku wird mit 57% angezeigt obwohl er zu 99% voll ist.
Er läd nicht und gibt auch nichts an das Haus ab.


Hat einer Lust mir bei der Konfig z.B. mit Teamviewer zu helfen?

Wechselrichter

Cluster

Typ Einphasig
System SingleCluster
Clustertyp im Multicluster -------
Adresse 1

Maximale Wirkleistung 3.300 W
Frequenzdroop P(f) 0,000 Hz/kW
Spannungsdroop Q(U) 0,000 V/kVAr
Maximaler AC-Ladestrom 14,300 A
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50 Hz
Funktionen für Netz-/Offgridbetrieb Funktionen für Netzbetrieb
Nennspannung und -frequenz 230V_50Hz
Funktion des Systems Nur Eigenverbrauch
Adresse Master
AST Type SIAST50-48S-12

Betrieb

Zeitsteuerung

Eingeschaltet Nein
Startzeit 01.01.2011 00:00
Laufzeit 0 s
Wiederholungszyklus Einmalig

Betriebszustand -------
Verhalten des Clusters bei Ausfall eines Geräts Stopp aller Geräte
Betriebsdaten zurücksetzen -------
Parameter laden -------
Maximale Startversuche nach Fehler 3

System

Geräteneustart auslösen -------

Zeiteinstellungen

Automatische Zeitsynchronisation Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet Ja
Aktuelle Zeit ist Sommerzeit Nein
Zeitzone (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
NTP-Server ntp.sunny-portal.com

Multifunktionsrelais

Timer

Startdatum [A] 01.01.2011 00:00
Startdatum [B] 01.01.2011 00:00
Dauer, in der das Relais angezogen ist für Timer [A] 0 s
Dauer, in der das Relais angezogen ist für Timer [B] 0 s
Wiederholungszyklus für Timer [A] Einmalig
Wiederholungszyklus für Timer [B] Einmalig

Steuerung zusätzliche Verbraucher

Mindestzeit für die Nutzung überschüssiger Energie 10 min
Spannungsunterschied für die Nutzung überschüssiger Energie 0,15 V

Betriebsart [A] Aus
Betriebsart [B] Aus
Betriebsart Slave 1 [A] Aus
Betriebsart Slave 1 [B] Aus
Betriebsart Slave 2 [A] Aus
Betriebsart Slave 2 [B] Aus
Temperaturgrenze für Batterieraumlüfter 40,0 °C

Eigenverbrauch

Eigenverbrauchserhöhung eingeschaltet Ja

Softwarekomponente

Kommunikations-Bootloader

Software-Version 2.2.1.R

Version des WebUI

Software-Version 1.3.97.R

Zeitzonendatenbank

Software-Version 1.1.1.R

Lastabwurf 1

Zusätzlicher Zeitbereich

Startzeit 00:00:00
Endzeit 00:00:00
Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%

Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%

Lastabwurf 2

Zusätzlicher Zeitbereich

Endzeit 00:00:00
Startzeit 00:00:00
Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%

Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%





Benutzerrechte

Zugangskontrolle

Benutzerpasswort setzen ••••••••
Installateurpasswort setzen ••••••••





DC-Seite

Anlage

Nennleistung 300.000 W

System

Typ zusätzliche DC-Quellen AC-Quellen und DC-Laderegler





AC-Seite

Wechselrichter

Cluster

Phasenzuweisung Gerät 1 -------
Phasenzuweisung Gerät 2 -------

Phasenzuordnung Phase L1

Messwerte

Netzmessungen

Offset der eingespeisten Energie setzen -4.957 kWh
Offset der aufgenommenen Energie setzen -2.573 kWh
Auswahl Messung der Netzaustauschleistung SMA Energy Meter

Betrieb

Netzbildende Erzeuger Netz
Typ der Erdung TT-Netz
Automatische Frequenzausregelung Aus

System

Typ der AC-Verteilung Multicluster Box 12 2

Öffentliches Stromnetz

Leistungsüberwachung

Maximale Rückleistung 100 W
Maximale Rückleistung Auslösezeit 10 s

Netzanforderung über Batterieladezustand

Zusätzlicher Zeitbereich

Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%
Endzeit 00:00:00
Startzeit 00:00:00

Eingeschaltet Nein
Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%

Netzanforderung über Ladeart

Ladeart Ausgleichsladung

Netzanforderung über Leistung

Eingeschaltet Nein
Einschaltleistung 4.000 W
Ausschaltleistung 2.000 W

Manuelle Steuerung -------
Maximalstrom der externen Netzschnittstelle 19,000 A
Rückspeisung erlaubt Ja

Messungen externer Netzanschluss

Sperrzeit bis Aufschaltung 5 min

Energiesparmodus

Eingeschaltet Nein
Zeit bis Übergang in Energiesparmodus 2 h 59 min 51 s
Maximale Dauer des Energiesparmodus 11 h 59 min 25 s

Externes Netz

Start Einspeisung 04:00:00
Stopp Einspeisung 22:00:00





Netzüberwachung

Netzüberwachung

Ländernorm

Frequenzüberwachung

Hysterese Minimalschwelle 0,02 Hz
Hysterese Maximalschwelle 1,45 Hz
obere Maximalschwelle 51,50 Hz
untere Minimalschwelle 47,50 Hz

Spannungsüberwachung

Spannungssteigerungsschutz einschalten Ja
obere Maximalschwelle 264,50 V
untere Minimalschwelle 184,00 V
Hysterese Minimalschwelle 11,50 V
Hysterese Maximalschwelle 11,50 V
Spannungssteigerungsschutz 253,00 V

Wartezeit vor Aufschalten 1 min
Anti Islanding Empfindlichkeit Normal
Nennfrequenz 50,00 Hz

Ländernorm VDE-AR-N4105
Setze Ländernorm -------
basierende Ländernorm VDE-AR-N4105





Generator

Betrieb

Nennfrequenz 50,00 Hz
Mindestlaufzeit 15 min
Mindestruhezeit 15 min
Abkühlzeit 5 min
Ruhezeit nach Fehler 1 h 1 s
Warmlaufzeit 1 min
Art der Strombegrenzung Fester Grenzwert für Strombegrenzung
Empfindlichkeit der Generatorausfallerkennung Normal

Generator

Frequenzüberwachung

untere Minimalschwelle 44,64 Hz
obere Maximalschwelle 60,00 Hz
Hysterese Minimalschwelle 0,02 Hz
Hysterese Maximalschwelle 0,02 Hz

Betrieb

Fehler quittieren -------

Spannungsüberwachung

untere Minimalschwelle 172,50 V
obere Maximalschwelle 250,00 V
Hysterese Minimalschwelle 2,00 V
Hysterese Maximalschwelle 2,00 V

Leistungsüberwachung

Maximale Rückleistung 2.500 W
Maximale Rückleistung Auslösezeit 30 s

Automatischer Start Aus
Manuelle Steuerung -------
Nennstrom 16,000 A
Anforderung Automatischer Generatorstart
Stromgeregelter Betrieb Nein

Generatoranforderung über Ladezustand

Zusätzlicher Zeitbereich

Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%
Startzeit 00:00:00
Endzeit 00:00:00

Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%

Generatoranforderung über Leistung

Eingeschaltet Nein
Ausschaltleistung 2.000 W
Einschaltleistung 4.000 W
Mittelungszeit 1 min

Generatoranfoderung über Ladeart

Ladeart Ausgleichsladung

Generatoranforderung über digitalen Eingang

Reaktion auf digitalen Eingang Aus

Zeitgesteuerter Generatorbetrieb

Eingeschaltet Nein
Startzeit 01.01.2011 00:00
Laufzeit 0 s
Wiederholungszyklus täglich





Batterie

Batterie

Betrieb

Manuelle Ausgleichsladung -------

Kalibrierung

Batteriestromsensor -------

Nennkapazität 12.000 Wh
Nennkapazität 250 Ah
Typ Bleibatterie verschlossen (VRLA)
Nennspannung 48 V
Stromsensortyp (60mV 50mV) -------
Verstärkung des Stromsensor 100 A
Maximale Temperatur 40,0 °C
Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung 35,0 °C
Leitungswiderstand DC-Anschluss 0,003 Ohm

Ladung

Maximaler Ladestrom 152,500 A
Zeit für Schnellladung 3 h
Zeit für Ausgleichsladung 12 h
Zeit für Vollladung 6 h
Entladeschlussspannung 37,20 V
Maximaler Entladestrom 900,000 A
Zellladesollspannung für Schnellladung 2,40 V
Zellladesollspannung für Vollladung 2,50 V
Zellladesollspannung für Ausgleichsladung 2,55 V
Zellladesollspannung für Erhaltungsladung 2,25 V
Zykluszeit Vollladung 180 d
Zykluszeit Ausgleichsladung 365 d
Temperaturkompensation 0,004 V/°C
Automatische Ausgleichsladung Aus
Spannungssollwert bei deaktiviertem BMS 49,20 V

Batteriesteller

Maximale Ladeleistung 3.300 W
Maximale Entladeleistung 3.300 W

Batterieladung

Prozessvorgabe Batterieladestrom -------

Batterieentladung

Prozessvorgabe Batterieentladestrom -------

Nutzungsbereiche

Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung 10%
Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs 10%
Minimale Breite des Ersatzstromsbereichs 10%
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands 5%
Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs 35%
Ertragreichster Monat Juni ertragreich
Saisonbetrieb aktiv Ja

Schonbetrieb

Startzeit [A] 22:00:00
Startzeit [B] 17:00:00
Endzeit [A] 06:00:00
Endzeit [B] 09:00:00
Grenze Batterieladezustand [A] 20,00%
Grenze Batterieladezustand [B] 15,00%
Grenze Batterieladezustand [C] 10,00%





Anlagenkommunikation

Messwerte

Zähler an Speedwire

Serial Number 1901705111
Serial Numbers nutzbarer Zähler [A] 1901705111
Serial Numbers nutzbarer Zähler [B] -------
Serial Numbers nutzbarer Zähler [C] -------

Geräte-Update

Betriebsart zeitgesteuert
Uhrzeit des automatischen Updates 05:00:00

Speedwire

Automatische Konfiguration eingeschaltet Nein
IP-Adresse 192.168.1.55
Subnetzmaske 255.255.255.0
IP des Gateways 192.168.1.1
IP des DNS-Servers 192.168.1.1

WLAN

Sicherheit

SSID
Passwort ••••••••
Verschlüsselung WPA2-AES

Eingeschaltet Ja
Soft-Access-Point ist eingeschaltet Ja
WPS aktivieren -------
Automatische Konfiguration eingeschaltet Ja
IP-Adresse 192.168.0.173
Subnetzmaske 255.255.255.0
IP des Gateways 192.168.0.173
IP des DNS-Servers 192.168.0.173
Gefundene Netzwerke [A] DIRECT-6vC48x Series
Gefundene Netzwerke [B] SKBM-Gast
Scan durchführen -------





Externe Kommunikation

Modbus

TCP-Server

Eingeschaltet Nein
Port 502

UDP-Server

Eingeschaltet Nein
Port 502

Webconnect

Eingeschaltet Nein

MultiCluster

Aktivierung des Kommunikationstests -------





Gerätekomponenten

Typenschild

Hauptprozessor

Software-Version 1.0.8.R
Seriennummer 3001195080
SUSyID 358

Kommunikationsbaugruppe

Software-Version 1.2.9.R
Hardware-Version R3
Umbaustand 0
Seriennummer 3002309934
SUSyID 371

Logikkomponente

Software-Version 0.0.12.R

WLAN-Komponente

Software-Version 1.0.0.R





Anlagen- und Gerätesteuerung

Netzüberwachung

Aufbau der Erzeugungsanlage Symmetrisch

Wechselrichter

Konfiguration der statischen Spannungshaltung

Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe

cos Phi-Sollwert 0,9
Erregungsart des cos Phi Untererregt

Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie

Wirkleistung des Startpunktes 50%
cos Phi des Startpunktes 1
Erregungsart des Startpunktes Übererregt
Wirkleistung des Endpunktes 100%
cos Phi des Endpunktes 0,9
Erregungsart des Endpunktes Untererregt

Betriebsart der statischen Spannungshaltung Aus

Konfiguration des Einspeisemanagements

Betriebsart Wirkleistung Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung

Konf. der Wirkleistungsred. bei Überfrequenz P(f)

Konfiguration linearer Grad. der Momentanleistung

Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz 0,20 Hz
Wirkleistungsgradient 40%
Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz 0,20 Hz

Betriebsart der Wirkleistungsred. Überfreq. P(f) Linearer Gradient der Momentanleistung

Konfiguration der Anlagensteuerung über Kommunikation

Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung Wechselrichter
Phasenweise Blind-/Wirkleistungsvorgabe -------

Wirkleistungsgradient Wiederzuschaltung Netzfehler 10%
Akt. Wirkleistungsgra. Wiederzuschalt. Netzfehler Ein

Netzanschlusspunkt

Betriebsart Schieflastbegrenzung Aus
maximale Schieflast 4.600 W
Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung Aus
Eingestellte Wirkleistungsgrenze 500.000 W
Eingestellte Wirkleistungsgrenze 100%

Nutzungsbereiche

Oberer Ladezustand für Reaktivierung Einspeisung 70%
Unterer Ladezustand für Sperrung der Einspeisung 60%





Anlagen- und Gerätesteuerung Fortsetzung

Netzanschlusspunkt

Eigenverbrauch

Sollwert der Netzaustauschleistung 0 W




hier meine Konfig

Cluster

Typ Einphasig
System SingleCluster
Clustertyp im Multicluster -------
Adresse 1

Maximale Wirkleistung 3.300 W
Frequenzdroop P(f) 0,000 Hz/kW
Spannungsdroop Q(U) 0,000 V/kVAr
Maximaler AC-Ladestrom 14,300 A
Nennspannung 230 V
Nennfrequenz 50 Hz
Funktionen für Netz-/Offgridbetrieb Funktionen für Netzbetrieb
Nennspannung und -frequenz 230V_50Hz
Funktion des Systems Nur Eigenverbrauch
Adresse Master
AST Type SIAST50-48S-12

Betrieb

Zeitsteuerung

Eingeschaltet Nein
Startzeit 01.01.2011 00:00
Laufzeit 0 s
Wiederholungszyklus Einmalig

Betriebszustand -------
Verhalten des Clusters bei Ausfall eines Geräts Stopp aller Geräte
Betriebsdaten zurücksetzen -------
Parameter laden -------
Maximale Startversuche nach Fehler 3

System

Geräteneustart auslösen -------

Zeiteinstellungen

Automatische Zeitsynchronisation Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet Ja
Aktuelle Zeit ist Sommerzeit Nein
Zeitzone (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
NTP-Server ntp.sunny-portal.com

Multifunktionsrelais

Timer

Startdatum [A] 01.01.2011 00:00
Startdatum [B] 01.01.2011 00:00
Dauer, in der das Relais angezogen ist für Timer [A] 0 s
Dauer, in der das Relais angezogen ist für Timer [B] 0 s
Wiederholungszyklus für Timer [A] Einmalig
Wiederholungszyklus für Timer [B] Einmalig

Steuerung zusätzliche Verbraucher

Mindestzeit für die Nutzung überschüssiger Energie 10 min
Spannungsunterschied für die Nutzung überschüssiger Energie 0,15 V

Betriebsart [A] Aus
Betriebsart [B] Aus
Betriebsart Slave 1 [A] Aus
Betriebsart Slave 1 [B] Aus
Betriebsart Slave 2 [A] Aus
Betriebsart Slave 2 [B] Aus
Temperaturgrenze für Batterieraumlüfter 40,0 °C

Eigenverbrauch

Eigenverbrauchserhöhung eingeschaltet Ja

Softwarekomponente

Kommunikations-Bootloader

Software-Version 2.2.1.R

Version des WebUI

Software-Version 1.3.97.R

Zeitzonendatenbank

Software-Version 1.1.1.R

Lastabwurf 1

Zusätzlicher Zeitbereich

Startzeit 00:00:00
Endzeit 00:00:00
Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%

Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%

Lastabwurf 2

Zusätzlicher Zeitbereich

Endzeit 00:00:00
Startzeit 00:00:00
Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%

Grenze Batterieladezustand für Start 30%
Grenze Batterieladezustand für Stopp 50%





Benutzerrechte

Zugangskontrolle

Benutzerpasswort setzen ••••••••
Installateurpasswort setzen ••••••••





DC-Seite

Anlage

Nennleistung 300.000 W

System

Typ zusätzliche DC-Quellen AC-Quellen und DC-Laderegler





AC-Seite

Wechselrichter

Cluster

Phasenzuweisung Gerät 1 -------
Phasenzuweisung Gerät 2 -------

Phasenzuordnung Phase L1

Messwerte

Netzmessungen

Offset der eingespeisten Energie setzen -4.957 kWh
Offset der aufgenommenen Energie setzen -2.573 kWh
Auswahl Messung der Netzaustauschleistung SMA Energy Meter

Betrieb

Netzbildende Erzeuger Netz
Typ der Erdung TT-Netz
Automatische Frequenzausregelung Aus

System

Typ der AC-Verteilung Multicluster Box 12 2

Öffentliches Stromnetz

Leistungsüberwachung

Maximale Rückleistung 100 W
Maximale Rückleistung Auslösezeit 10 s

Netzanforderung über Batterieladezustand

Zusätzlicher Zeitbereich

Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%
Endzeit 00:00:00
Startzeit 00:00:00

Eingeschaltet Nein
Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%

Netzanforderung über Ladeart

Ladeart Ausgleichsladung

Netzanforderung über Leistung

Eingeschaltet Nein
Einschaltleistung 4.000 W
Ausschaltleistung 2.000 W

Manuelle Steuerung -------
Maximalstrom der externen Netzschnittstelle 19,000 A
Rückspeisung erlaubt Ja

Messungen externer Netzanschluss

Sperrzeit bis Aufschaltung 5 min

Energiesparmodus

Eingeschaltet Nein
Zeit bis Übergang in Energiesparmodus 2 h 59 min 51 s
Maximale Dauer des Energiesparmodus 11 h 59 min 25 s

Externes Netz

Start Einspeisung 04:00:00
Stopp Einspeisung 22:00:00





Netzüberwachung

Netzüberwachung

Ländernorm

Frequenzüberwachung

Hysterese Minimalschwelle 0,02 Hz
Hysterese Maximalschwelle 1,45 Hz
obere Maximalschwelle 51,50 Hz
untere Minimalschwelle 47,50 Hz

Spannungsüberwachung

Spannungssteigerungsschutz einschalten Ja
obere Maximalschwelle 264,50 V
untere Minimalschwelle 184,00 V
Hysterese Minimalschwelle 11,50 V
Hysterese Maximalschwelle 11,50 V
Spannungssteigerungsschutz 253,00 V

Wartezeit vor Aufschalten 1 min
Anti Islanding Empfindlichkeit Normal
Nennfrequenz 50,00 Hz

Ländernorm VDE-AR-N4105
Setze Ländernorm -------
basierende Ländernorm VDE-AR-N4105





Generator

Betrieb

Nennfrequenz 50,00 Hz
Mindestlaufzeit 15 min
Mindestruhezeit 15 min
Abkühlzeit 5 min
Ruhezeit nach Fehler 1 h 1 s
Warmlaufzeit 1 min
Art der Strombegrenzung Fester Grenzwert für Strombegrenzung
Empfindlichkeit der Generatorausfallerkennung Normal

Generator

Frequenzüberwachung

untere Minimalschwelle 44,64 Hz
obere Maximalschwelle 60,00 Hz
Hysterese Minimalschwelle 0,02 Hz
Hysterese Maximalschwelle 0,02 Hz

Betrieb

Fehler quittieren -------

Spannungsüberwachung

untere Minimalschwelle 172,50 V
obere Maximalschwelle 250,00 V
Hysterese Minimalschwelle 2,00 V
Hysterese Maximalschwelle 2,00 V

Leistungsüberwachung

Maximale Rückleistung 2.500 W
Maximale Rückleistung Auslösezeit 30 s

Automatischer Start Aus
Manuelle Steuerung -------
Nennstrom 16,000 A
Anforderung Automatischer Generatorstart
Stromgeregelter Betrieb Nein

Generatoranforderung über Ladezustand

Zusätzlicher Zeitbereich

Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%
Startzeit 00:00:00
Endzeit 00:00:00

Einschaltgrenze 40%
Ausschaltgrenze 80%

Generatoranforderung über Leistung

Eingeschaltet Nein
Ausschaltleistung 2.000 W
Einschaltleistung 4.000 W
Mittelungszeit 1 min

Generatoranfoderung über Ladeart

Ladeart Ausgleichsladung

Generatoranforderung über digitalen Eingang

Reaktion auf digitalen Eingang Aus

Zeitgesteuerter Generatorbetrieb

Eingeschaltet Nein
Startzeit 01.01.2011 00:00
Laufzeit 0 s
Wiederholungszyklus täglich





Batterie

Batterie

Betrieb

Manuelle Ausgleichsladung -------

Kalibrierung

Batteriestromsensor -------

Nennkapazität 12.000 Wh
Nennkapazität 250 Ah
Typ Bleibatterie verschlossen (VRLA)
Nennspannung 48 V
Stromsensortyp (60mV 50mV) -------
Verstärkung des Stromsensor 100 A
Maximale Temperatur 40,0 °C
Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung 35,0 °C
Leitungswiderstand DC-Anschluss 0,003 Ohm

Ladung

Maximaler Ladestrom 152,500 A
Zeit für Schnellladung 3 h
Zeit für Ausgleichsladung 12 h
Zeit für Vollladung 6 h
Entladeschlussspannung 37,20 V
Maximaler Entladestrom 900,000 A
Zellladesollspannung für Schnellladung 2,40 V
Zellladesollspannung für Vollladung 2,50 V
Zellladesollspannung für Ausgleichsladung 2,55 V
Zellladesollspannung für Erhaltungsladung 2,25 V
Zykluszeit Vollladung 180 d
Zykluszeit Ausgleichsladung 365 d
Temperaturkompensation 0,004 V/°C
Automatische Ausgleichsladung Aus
Spannungssollwert bei deaktiviertem BMS 49,20 V

Batteriesteller

Maximale Ladeleistung 3.300 W
Maximale Entladeleistung 3.300 W

Batterieladung

Prozessvorgabe Batterieladestrom -------

Batterieentladung

Prozessvorgabe Batterieentladestrom -------

Nutzungsbereiche

Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung 10%
Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs 10%
Minimale Breite des Ersatzstromsbereichs 10%
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands 5%
Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs 35%
Ertragreichster Monat Juni ertragreich
Saisonbetrieb aktiv Ja

Schonbetrieb

Startzeit [A] 22:00:00
Startzeit [B] 17:00:00
Endzeit [A] 06:00:00
Endzeit [B] 09:00:00
Grenze Batterieladezustand [A] 20,00%
Grenze Batterieladezustand [B] 15,00%
Grenze Batterieladezustand [C] 10,00%





Anlagenkommunikation

Messwerte

Zähler an Speedwire

Serial Number 1901705111
Serial Numbers nutzbarer Zähler [A] 1901705111
Serial Numbers nutzbarer Zähler [B] -------
Serial Numbers nutzbarer Zähler [C] -------

Geräte-Update

Betriebsart zeitgesteuert
Uhrzeit des automatischen Updates 05:00:00

Speedwire

Automatische Konfiguration eingeschaltet Nein
IP-Adresse 192.168.1.55
Subnetzmaske 255.255.255.0
IP des Gateways 192.168.1.1
IP des DNS-Servers 192.168.1.1

WLAN

Sicherheit

SSID
Passwort ••••••••
Verschlüsselung WPA2-AES

Eingeschaltet Ja
Soft-Access-Point ist eingeschaltet Ja
WPS aktivieren -------
Automatische Konfiguration eingeschaltet Ja
IP-Adresse 192.168.0.173
Subnetzmaske 255.255.255.0
IP des Gateways 192.168.0.173
IP des DNS-Servers 192.168.0.173
Gefundene Netzwerke [A] DIRECT-6vC48x Series
Gefundene Netzwerke [B] SKBM-Gast
Scan durchführen -------





Externe Kommunikation

Modbus

TCP-Server

Eingeschaltet Nein
Port 502

UDP-Server

Eingeschaltet Nein
Port 502

Webconnect

Eingeschaltet Nein

MultiCluster

Aktivierung des Kommunikationstests -------





Gerätekomponenten

Typenschild

Hauptprozessor

Software-Version 1.0.8.R
Seriennummer 3001195080
SUSyID 358

Kommunikationsbaugruppe

Software-Version 1.2.9.R
Hardware-Version R3
Umbaustand 0
Seriennummer 3002309934
SUSyID 371

Logikkomponente

Software-Version 0.0.12.R

WLAN-Komponente

Software-Version 1.0.0.R





Anlagen- und Gerätesteuerung

Netzüberwachung

Aufbau der Erzeugungsanlage Symmetrisch

Wechselrichter

Konfiguration der statischen Spannungshaltung

Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe

cos Phi-Sollwert 0,9
Erregungsart des cos Phi Untererregt

Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie

Wirkleistung des Startpunktes 50%
cos Phi des Startpunktes 1
Erregungsart des Startpunktes Übererregt
Wirkleistung des Endpunktes 100%
cos Phi des Endpunktes 0,9
Erregungsart des Endpunktes Untererregt

Betriebsart der statischen Spannungshaltung Aus

Konfiguration des Einspeisemanagements

Betriebsart Wirkleistung Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung

Konf. der Wirkleistungsred. bei Überfrequenz P(f)

Konfiguration linearer Grad. der Momentanleistung

Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz 0,20 Hz
Wirkleistungsgradient 40%
Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz 0,20 Hz

Betriebsart der Wirkleistungsred. Überfreq. P(f) Linearer Gradient der Momentanleistung

Konfiguration der Anlagensteuerung über Kommunikation

Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung Wechselrichter
Phasenweise Blind-/Wirkleistungsvorgabe -------

Wirkleistungsgradient Wiederzuschaltung Netzfehler 10%
Akt. Wirkleistungsgra. Wiederzuschalt. Netzfehler Ein

Netzanschlusspunkt

Betriebsart Schieflastbegrenzung Aus
maximale Schieflast 4.600 W
Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung Aus
Eingestellte Wirkleistungsgrenze 500.000 W
Eingestellte Wirkleistungsgrenze 100%

Nutzungsbereiche

Oberer Ladezustand für Reaktivierung Einspeisung 70%
Unterer Ladezustand für Sperrung der Einspeisung 60%





Anlagen- und Gerätesteuerung Fortsetzung

Netzanschlusspunkt

Eigenverbrauch

Sollwert der Netzaustauschleistung 0 W
distex
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 18.11.2014, 00:32
PV-Anlage [kWp]: 5,67
Info: Betreiber

Re: Hilfe bei derKonfigurtion eines Sunny Island mit Tesla A

Beitragvon Maverick78 » 14.09.2018, 13:12

Tesla Akku ist doch Lithium mit 18650er Zellen.

Warum steht der Batterietyp auf VRLA?
Ich bin mir in der Konstellation nicht sicher, aber ich glaube das du mit einer Bleikonfiguration bei Lithium nicht weit kommst. Soweit ich weiß misst der SI neben Spannung auch den Innenwiderstand der Batterie
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Benutzeravatar
Maverick78
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 465
Registriert: 16.11.2015, 11:23
Wohnort: Frankenhöhe
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Info: Betreiber

Re: Hilfe bei derKonfigurtion eines Sunny Island mit Tesla A

Beitragvon distex » 14.09.2018, 13:18

Der neue 4.4M-12 kann den Can-Bus nicht mehr abschalten. Mit Blei ist der Can-Bus aus und mit Lithium muss ein Can-Bus BMS angeschlossen sein.
Ich habe gerade mit der Hotline gesprochen und es geht nicht mehr! die Version -11 kann noch den Can-Bus abschalten der -12 kann das nicht.
Ich habe also die falsche Version gekauft. HEUL!
welchen BMS mit CAN-BUS könnt Ihr mir empfehlen?
distex
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 18.11.2014, 00:32
PV-Anlage [kWp]: 5,67
Info: Betreiber

Re: Hilfe bei derKonfigurtion eines Sunny Island mit Tesla A

Beitragvon Maverick78 » 14.09.2018, 13:21

REC-BMS, das läuft wohl mit Nissan Leaf Akkus ganz gut.
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Benutzeravatar
Maverick78
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 465
Registriert: 16.11.2015, 11:23
Wohnort: Frankenhöhe
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Info: Betreiber


Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast