Sunny Island neue Firmware 4.0 - neue Parameter

SmartEnergy, Sunnyboy Storage und SunnyIsland-ONGRID

Moderator: Mod-Team

 

5.00 (1 Bewertungen)

Sunny Island neue Firmware 4.0 - neue Parameter

Beitragvon Maverick78 » 13.09.2017, 19:12

Heute hat SMA eine neue Firmware auf mein Sunny Island per HomeManager aufgespielt. -> V4.001

Leider ist das schiefgelaufen, Ursächlich war wohl ein Filesystem Fehler auf der SD Karte.
Das Problem konnte ich selbst beheben und einfach die Update.bin auf die SD Karte kopiert, nach der FS Reparatur und er konnte das Update installieren.

Leider hat bei der Aktion der SI einen Werksreset hingelegt und ich musste alles neu konfigurieren. Mein abgelegtes Set1 wollte er nicht laden. Dabei entdeckte ich ein paar neue Parameter die mich neugierig machten.

Vor allem wüsste ich gerne die Bedeutung von
232.61 GdPhsSymPwrMax (bei mir 4,6kW)
232.62 GdPwrAtOfs (bei mir 0)

Kann mir das jemand erläutern? Für mich sieht das so aus, als könnte man damit die Schieflasteinstellung beeinflussen?
2,55 kWp, SMA SB2.5, WNW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (04/2017) Westdach
9,54 kWp, SMA 9000TL20, SSW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016) Carport
25,3 kWh Hoppecke PzS mit EUW, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Benutzeravatar
Maverick78
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 216
Registriert: 16.11.2015, 10:23
Wohnort: Frankenhöhe
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 19,32
Info: Betreiber

Re: Sunny Island neue Firmware 4.0 - neue Parameter

Beitragvon matthiasroeschinger » 13.09.2017, 19:14

Kommst du über 4,6kw in der Einstellung?

Leider noch keine aktuelle Anleitung dazu


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 Sunny Boy 2.5 Sunny Boy Storage
Über uns
Homepage
Direkter Draht
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3418
Registriert: 30.11.2012, 16:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Betreiber

Re: Sunny Island neue Firmware 4.0 - neue Parameter

Beitragvon Maverick78 » 13.09.2017, 19:18

Ja, die Einstellung ist minimum 4,6kW und lässt sich nur vergrößern. Bei 12kW habe ich aufgehört weiterzudrehen, hab die einstellung aber nicht gespeichert.
2,55 kWp, SMA SB2.5, WNW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (04/2017) Westdach
9,54 kWp, SMA 9000TL20, SSW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016) Carport
25,3 kWh Hoppecke PzS mit EUW, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Benutzeravatar
Maverick78
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 216
Registriert: 16.11.2015, 10:23
Wohnort: Frankenhöhe
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 19,32
Info: Betreiber

Re: Sunny Island neue Firmware 4.0 - neue Parameter

Beitragvon creapy » 13.09.2017, 19:27

Ich habe heute auch die neue Firmware draufgespielt.
Mir ist aufgefallen daß man nun zum Verstellen des Ladestroms unter 222#01 das System ausschalten muß.
7,02 kwp, 27 x Solar Fabrik AG Premium Poly L 260 Watt, SMA Tripower 6000-TL20, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter, SMA Sunny Island 6.0H, 568 AH(C10) PZS Batterie mit 13,5 kwh nutzbarer Speicherkapazität
Benutzeravatar
creapy
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 500
Registriert: 04.09.2013, 06:42
Wohnort: Oberfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Betreiber


Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste