SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon thezepter » 21.08.2018, 10:50

Hallo liebe SMA Gemeinde.

Ich habe einen Sunny Island 8.0H-12, der ja mittlerweile ohne eine Sunny Remote Control (SRC) auskommt und man diese auch nicht anschließen kann. Die ganzen Dokumentationen von SMA reden meist aber immer noch von der SRC und deren Werte die man ablesen kann.

Es gibt z.b. den Wert SOH (Gesundheitszustand der Batterie). Den kann ich aber nirgends im Web UI finden. :shock:
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?

:danke: im Vorraus !

1.3 Gesundheitszustand der Batterie (SOH)
Das Batteriemanagement gibt die aktuell verfügbare Batteriekapazität bezogen auf die Nennkapazität in Prozent als den
Gesundsheitszustand der Batterie (SOH, State of Health) an. Nach der Inbetriebnahme übernimmt der Sunny Island die
eingestellte Nennkapazität (Parameter BatCpyNom) als verfügbare Batteriekapazität und setzt damit den SOH
zunächst auf 100 %.
Im laufenden Betrieb lernt der Sunny Island, den angenommenen SOH von 100 % immer genauer zu bestimmen. Dieser
Lernprozess funktioniert nur in Sunny Island-Systemen, in denen die Bleibatterie zyklisiert betrieben wird. Außerdem muss
es immer wieder längere Ruhephasen geben, in denen die Batterie nicht geladen und nur mit geringer elektrischer Last
betrieben wird. Eine geringe elektrische Last entspricht ca. 1,5 % der Nennkapazität für eine zehnstündige Entladung,
z. B. 150 W bei einer 10 kWh-Batterie.
Vor allem in den ersten Monaten nach Inbetriebnahme des Sunny Island-Systems ist es daher wichtig, den SOH
regelmäßig zu prüfen.
• Steigt der SOH nach der Inbetriebnahme des Wechselrichters Sunny Island auf über 100 % an, ist die verfügbare
Batteriekapazität höher als die am Sunny Island eingestellte Nennkapazität. In diesem Fall muss sichergestellt
werden, dass am Sunny Island tatsächlich die vom Hersteller angegebene Nennkapazität bezogen auf eine
10-stündige Entladung (C10) eingestellt ist.
• Sinkt der SOH im laufenden Betrieb um einige Prozent pro Jahr oder pro 100 Ladezyklen, entspricht dieses Absinken
der zu erwartenden Batteriealterung. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
• Sinkt der SOH innerhalb der ersten Monate nach Inbetriebnahme um mehrere 10 %, deutet dieses Absinken auf
einen möglichen Fehler hin (siehe Kapitel 4, Seite 8).
• Weicht der SOH innerhalb der ersten Monate nicht von 100 % ab, deutet dies darauf hin, dass der SOH aufgrund
der Betriebsweise des Sunny Island-Systems nicht gelernt werden kann.
Der Sunny Island ist in der Lage, den SOH mit einer Genauigkeit von ±15 % zu bestimmen. Für eine genauere
Bestimmung des SOH muss die Kapazität der Batterie z. B. nach DIN EN 60896 gemessen werden. Dazu müssen
Elektrofachkräfte mit speziellen Messgeräten vor Ort sein, z. B. Servicepersonal des Batterieherstellers.
- SMA Home Manager 2.0
- SMA Sunny Boy 1,5 + 4x Axitec 350 Mono
- SMA Sunny Tripower 5000TL + 8x Axitec 310 Mono
- SMA Sunny Island 8.0H-12
- 14,4 kWh Batterie - Hoppecke netPower AGM 2x 150 Ah
- AC ELWA-E Heizstab
thezepter
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 40
Registriert: 05.05.2018, 09:34
PV-Anlage [kWp]: 3,880
Speicher [kWh]: 14,4
Info: Betreiber

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon matthiasroeschinger » 21.08.2018, 11:50

Momentanwert - Batterie - Batterie -Diagnose
Dort findest du „aktuelle Kapazität “


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4558
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon thezepter » 21.08.2018, 12:03

matthiasroeschinger hat geschrieben:Momentanwert - Batterie - Batterie -Diagnose
Dort findest du „aktuelle Kapazität “


Gruß Matthias


Hallo Matthias,

vielen Dank !.... leider fehlt hier dieser Wert :roll:

Bild
- SMA Home Manager 2.0
- SMA Sunny Boy 1,5 + 4x Axitec 350 Mono
- SMA Sunny Tripower 5000TL + 8x Axitec 310 Mono
- SMA Sunny Island 8.0H-12
- 14,4 kWh Batterie - Hoppecke netPower AGM 2x 150 Ah
- AC ELWA-E Heizstab
thezepter
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 40
Registriert: 05.05.2018, 09:34
PV-Anlage [kWp]: 3,880
Speicher [kWh]: 14,4
Info: Betreiber

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon matthiasroeschinger » 21.08.2018, 12:09

Schau mal in den Log Dateien. Ich kann mir fast nicht vorstellen das sma das nicht mitlogt


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4558
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon matthiasroeschinger » 21.08.2018, 12:14

Daten/5-Minutenwerte ist es bei mir drin.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4558
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon thezepter » 21.08.2018, 12:27

matthiasroeschinger hat geschrieben:Daten/5-Minutenwerte ist es bei mir drin.


Gruß Matthias


Da hab ich bisher noch nie nachgeschaut.... Das Ergebnis sollte aber doch ein % Wert sein oder ? zumindest laut SMA.
Auch hier finde ich nur den aktuellen Ladezustand in %.

OutputFile
- SMA Home Manager 2.0
- SMA Sunny Boy 1,5 + 4x Axitec 350 Mono
- SMA Sunny Tripower 5000TL + 8x Axitec 310 Mono
- SMA Sunny Island 8.0H-12
- 14,4 kWh Batterie - Hoppecke netPower AGM 2x 150 Ah
- AC ELWA-E Heizstab
thezepter
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 40
Registriert: 05.05.2018, 09:34
PV-Anlage [kWp]: 3,880
Speicher [kWh]: 14,4
Info: Betreiber

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon matthiasroeschinger » 21.08.2018, 12:31

Sorry dann kann es wirklich sein das sma das rausgenommen hat vielleicht direkt bei SMA via ticket nochmal nachfragen.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4558
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon thezepter » 21.08.2018, 12:33

Danke Dir trotzdem ! Ich meld mich mal bei SMA

:danke:
- SMA Home Manager 2.0
- SMA Sunny Boy 1,5 + 4x Axitec 350 Mono
- SMA Sunny Tripower 5000TL + 8x Axitec 310 Mono
- SMA Sunny Island 8.0H-12
- 14,4 kWh Batterie - Hoppecke netPower AGM 2x 150 Ah
- AC ELWA-E Heizstab
thezepter
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 40
Registriert: 05.05.2018, 09:34
PV-Anlage [kWp]: 3,880
Speicher [kWh]: 14,4
Info: Betreiber

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon thezepter » 27.08.2018, 15:41

Kleiner unbefriedigender Zwischenstand......

SMA Service, 27.08.2018 14:58:31:
Sehr geehrter Herr XYZ,

der SoH wird jetzt als "aktuelle Batteriekapazität" geführt. Per WebUI
ist er über folgenden Weg zu erreichen:
Batterie > Batterie > Diagnose > Aktuelle Kapazität

Mit freundlichen Grüßen
XYZ


Ich hab denen noch mal ein Screenshot geschickt. Vielleicht gucken die auch mal auf Ihre Geräte.
Der genannte Wert ist dort nämlich nicht zu finden.....

Bild
- SMA Home Manager 2.0
- SMA Sunny Boy 1,5 + 4x Axitec 350 Mono
- SMA Sunny Tripower 5000TL + 8x Axitec 310 Mono
- SMA Sunny Island 8.0H-12
- 14,4 kWh Batterie - Hoppecke netPower AGM 2x 150 Ah
- AC ELWA-E Heizstab
thezepter
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 40
Registriert: 05.05.2018, 09:34
PV-Anlage [kWp]: 3,880
Speicher [kWh]: 14,4
Info: Betreiber

Re: SOH Anzeige am Si-8.0H-12 ohne Sunny Remote Control ?

Beitragvon Thilo1907 » 11.10.2018, 13:26

Hallo,

lege einmal deinen Mauszeiger nachdem du dich bei deinem SI eingelogt hast, auf der Batteriekachel auf die Batterie. Dann solltest du einen SOH Wert angezeigt bekommen.

Sonnige Grüße
Thilo
Thilo1907