Beitragvon SunGoesDown » 09.12.2016, 14:35

Liebes Forum,

ich wende mich hilfesuchend an Euch, da mir der Installateur meiner PV Anlage nicht weiterhelfen kann (im Sinne von 'fähig sein') und ich aus der Lektüre zahlloser Installations- und Betriebsanleitungen sowie Blog- und Forumsbeiträge nicht mehr schlau werde. :(

Ich habe die Anlage inklusive aller Komponenten im Sunny Portal registriert. Es befinden sich dort:
- zwei Modulstrings (Hersteller, Modulbezeichnung, etc. pp.) am
- SMA Sunny Tripower STP 5000-TL20 hängend, der wiederum über einen
- SMA Home Manager mit dem
- SMA Sunny Island 4.4M (an dem die LG Chem Resu 6.5 Batterie angeschlossen ist) verbunden ist.
Der Home Manager ist im Portal mit dem SMA Energy Meter (Netzbezugszähler; zwei Richtungen) verbunden. Das prognosebasierte Batterieladen wurde aktiviert.

Fakt ist, dass ich unter 'Aktueller Status und Prognose' korrekt die PV-Erzeugung sehe, den Gesamtverbrauch, die Netzeinspeisung und die Batterieladung bzw. Batterieentladung.
Es wundert mich jedoch sehr, dass der Gesamtverbrauch immer im Bereich von 0.03-0.04kWh liegt. Das kann doch absolut nicht stimmen! Schaue ich abends in das Portal rein, gibt die Batterie maximal 0.01kWh ab. Dieser Wert kann ebenso nicht korrekt sein.
Programme wie SMA Connection Assist, SMA Home Manager Assistant, SMA Sunny Explorer funktionieren tadellos. Ebenso kann ich auf das SMA Energy Meter zugreifen.
Der Telefonsupport der Firma bestätigte mir, dass die Anlage von der Konfiguration her im Sunny Portal richtig eingestellt ist.
Trotzdem weiß ich nicht, was noch im argen liegt, sodass keine realistischen Verbräuche (im Bereich von 1, 2 oder mehr kWh) angezeigt werden und die Batterie endlich abends/nachts auf ihren am SMA Remote Control definierten Tiefststand von 29% leergezogen wird.

Ich bitte Euch um Hilfe. Bitte seht von irgendwelchem Newbie-Bashing ab. Ich bin erst seit einem Monat in dieser Materie drin und finde, dass ich mich schon einigermaßen intensiv damit auseinandergesetzt habe. Leider kam seitens des installierenden Betriebes kein Support. Hardware auf Dach und an Wand ... that's it! :cry:

Grüße aus dem Nordsaarland.

SunGoesDown
21 x Viessman Vitovolt 300 P260PGHC, 1 x SMA Energy Meter, 1 x SMA Sunny Tripower STP 5000-TL20, 1 x SMA Sunny Home Manager, 1 x SMA Sunny Island 4.4M, 1 x LG Chem Resu 6.5
SunGoesDown
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 09.12.2016, 13:22
Wohnort: nördliches Saarland
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon matthiasroeschinger » 09.12.2016, 14:45

Guten Morgen

Energy-meter falsch angeschlossen? Screenshots von aktueller Ansicht und Energiebilanz tag wäre super.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 und Sunny Boy 2.5 7,22 Kwp / Speicher Sunny Island 6.0h und 13,5 Kwh nutzbar
https://www.sunnyplaces.com/#/system?plantId=dd6b9540-1c4b-4dbe-9ab2-5b9e965a51e5
http://www.save-with-sun.de
http://www.twitter.com/save_with_sun
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2913
Registriert: 30.11.2012, 16:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 13,5
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon SunGoesDown » 09.12.2016, 15:07

Hallo Matthias,

der EVU Zähler geht 'unten' in den Energy Meter rein. Das sollte eigentlich korrekt nicht, nicht wahr? :-) Screenshot kommt gleich.

Grüße
21 x Viessman Vitovolt 300 P260PGHC, 1 x SMA Energy Meter, 1 x SMA Sunny Tripower STP 5000-TL20, 1 x SMA Sunny Home Manager, 1 x SMA Sunny Island 4.4M, 1 x LG Chem Resu 6.5
SunGoesDown
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 09.12.2016, 13:22
Wohnort: nördliches Saarland
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon SunGoesDown » 09.12.2016, 15:15

Anbei Screenshots; sind ja doch zwei! :lol:

Grüße
Dateianhänge
img_0679.jpg
img_0678.jpg
21 x Viessman Vitovolt 300 P260PGHC, 1 x SMA Energy Meter, 1 x SMA Sunny Tripower STP 5000-TL20, 1 x SMA Sunny Home Manager, 1 x SMA Sunny Island 4.4M, 1 x LG Chem Resu 6.5
SunGoesDown
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 09.12.2016, 13:22
Wohnort: nördliches Saarland
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon matthiasroeschinger » 09.12.2016, 15:28

Ist er wirklich so angeschlossen?
Bild
Wie sieht deine aktuelle Ansicht nachts aus?

Ich bin mir fast zu 100% sicher das er entweder an der falschen stelle bzw. Eine oder mehrere Phasen anstatt am ausgang am eingan angeschlossen wurden.

Der energy meter muss direkt in Reihe nach dem EVU-Zweirichtingszähler angeschlossen werden.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 und Sunny Boy 2.5 7,22 Kwp / Speicher Sunny Island 6.0h und 13,5 Kwh nutzbar
https://www.sunnyplaces.com/#/system?plantId=dd6b9540-1c4b-4dbe-9ab2-5b9e965a51e5
http://www.save-with-sun.de
http://www.twitter.com/save_with_sun
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2913
Registriert: 30.11.2012, 16:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 13,5
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon SunGoesDown » 09.12.2016, 15:57

Ohje, das hoffe ich doch stark, dass der Elektriker das nach Plan gemacht hat.
Hier zwei Bilder.
Das Kabel, das an der Decke entlangläuft, kommt vom EVU Zähler.

Grüße
Dateianhänge
IMG_0682.JPG
IMG_0683.JPG
21 x Viessman Vitovolt 300 P260PGHC, 1 x SMA Energy Meter, 1 x SMA Sunny Tripower STP 5000-TL20, 1 x SMA Sunny Home Manager, 1 x SMA Sunny Island 4.4M, 1 x LG Chem Resu 6.5
SunGoesDown
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 9
Registriert: 09.12.2016, 13:22
Wohnort: nördliches Saarland
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon matthiasroeschinger » 09.12.2016, 16:02

Pn für dich


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 und Sunny Boy 2.5 7,22 Kwp / Speicher Sunny Island 6.0h und 13,5 Kwh nutzbar
https://www.sunnyplaces.com/#/system?plantId=dd6b9540-1c4b-4dbe-9ab2-5b9e965a51e5
http://www.save-with-sun.de
http://www.twitter.com/save_with_sun
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2913
Registriert: 30.11.2012, 16:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 13,5
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon matthiasroeschinger » 09.12.2016, 16:22

Hast du ein Iphone?


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 und Sunny Boy 2.5 7,22 Kwp / Speicher Sunny Island 6.0h und 13,5 Kwh nutzbar
https://www.sunnyplaces.com/#/system?plantId=dd6b9540-1c4b-4dbe-9ab2-5b9e965a51e5
http://www.save-with-sun.de
http://www.twitter.com/save_with_sun
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2913
Registriert: 30.11.2012, 16:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 13,5
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon matthiasroeschinger » 09.12.2016, 16:24

„Energy Meter“ von Heiko Pruessing
https://appsto.re/de/qal_6.i

„EMView“ von Tobias Frank
https://appsto.re/de/FeVuV.i

Kontrollier damit mal dein e-meter.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 und Sunny Boy 2.5 7,22 Kwp / Speicher Sunny Island 6.0h und 13,5 Kwh nutzbar
https://www.sunnyplaces.com/#/system?plantId=dd6b9540-1c4b-4dbe-9ab2-5b9e965a51e5
http://www.save-with-sun.de
http://www.twitter.com/save_with_sun
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2913
Registriert: 30.11.2012, 16:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 13,5
Info: Betreiber

Re: PV Anlage mit Energie- & Batterieproblemen

Beitragvon spitzb » 09.12.2016, 16:32

Ist die Verbindung vom EVU-Zähler zum Haushalt wirklich über das Energy Meter geführt? Mir sieht das so aus,als wäre das EM einfach parallel geschaltet und zählt nur, was deine PV-Anlage verbraucht. Auch erscheinen mir die Kabel für einen korrekten Anschluss viel zu dünn (das ist doch max, 2,5 ²).