Beitragvon Red5FS » 23.04.2018, 21:47

matthiasroeschinger hat geschrieben:Da muss ich dich leider enttäuschen. Der shm BT benötigt 2 s0 Zähler. Soweit mir bekannt ist gib es nur einen Hutschienenzähler der von sma freigegeben ist der s0 für Bezug und Lieferung ausgibt. Die beste Alternative ist der Sma energy meter.
Gruß Matthias


Hallo Matthias,

ahhhh....das ist auch nicht die Antwort die ich jetzt hören wollte :lol:
Dann also 2 Stück verbauen....einmal Bezug und einmal Einspeisung :lol:

Kannst Du mir zufällig den von SMA freigegebenen Zählertyp und Hersteller nennen?

Ich konnte in der Anleitung jetzt nichts finden....hier im Thread wurde was von EMU S0 Zähler geschrieben....aber auch von einfachen S0 Zählern....

Ich könnte ja auch einen D0 kompatiblen Zwischenzähler setzen....das macht aber auch alles keinen bis wenig Sinn....

Danke Dir!
Gruß Red5FS
---
37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
Do it or don`t do it!There is no try!
The Force is with you!
GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
Meine Anlage
SV@fb
Benutzeravatar
Red5FS
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4713
Registriert: 27.06.2013, 06:07
Wohnort: an der Ems
PV-Anlage [kWp]: 13,46
Info: Betreiber

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon Red5FS » 23.04.2018, 21:49

Epo_Deluxe hat geschrieben:Hi,

Ich habe den SHM aktuell Problemlos mit diesem Zähler in Betrieb:

https://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/zubehoer/datenlogger/3649/solar-log-pro-380-mod-drehstromzaehler-3-phasig?gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpN48y9wBor17rfhPwZOfe_Ax7xYNf7Amy8nkCST7YjtQCPY5-PsrQRoClxwQAvD_BwE

Vorher hatte ich auch einen Industriezähler von EMH ohne Probleme in Benutzung.

Gruß

P.S. Hoffe der Link ist erlaubt.




Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro


Danke!
Gruß Red5FS
---
37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
Do it or don`t do it!There is no try!
The Force is with you!
GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
Meine Anlage
SV@fb
Benutzeravatar
Red5FS
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4713
Registriert: 27.06.2013, 06:07
Wohnort: an der Ems
PV-Anlage [kWp]: 13,46
Info: Betreiber

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon matthiasroeschinger » 23.04.2018, 22:39

Red5FS hat geschrieben:
Epo_Deluxe hat geschrieben:Hi,

Ich habe den SHM aktuell Problemlos mit diesem Zähler in Betrieb:

https://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/zubehoer/datenlogger/3649/solar-log-pro-380-mod-drehstromzaehler-3-phasig?gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpN48y9wBor17rfhPwZOfe_Ax7xYNf7Amy8nkCST7YjtQCPY5-PsrQRoClxwQAvD_BwE

Vorher hatte ich auch einen Industriezähler von EMH ohne Probleme in Benutzung.

Gruß

P.S. Hoffe der Link ist erlaubt.




Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro


Danke!


Den würde ich klar preislich bevorzugen. Der andere hat damals um die 300€ gekostet. Ich finde leider die doku zum shm bt gerade nicht. Da stehen die ganzen Zähler drin u.a. der einzig S0 Zähler von damals


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4539
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon jodl » 23.04.2018, 23:09

Der Solarlogo Pro 380 funktioniert am Home Manager, es gibt aber auch einen ähnlichen Zähler aus dieser Baureihe ohne die hier nicht nutzbare Modbus Schnittstelle der günstiger ist. z. b. von KDK ( Hersteller Inepro)
Entscheidend ist daß es ein Zweirichtungszähler ist mit jeweils einem eigenen S0 Ausgang für Import und Export
jodl
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 9683
Registriert: 02.07.2007, 16:58
Wohnort: Bayern
Info: Betreiber

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon matthiasroeschinger » 10.05.2018, 16:00

Jetzt neu.
Der AC-Thor von My PV kann standart Heizpatronen und Elekroheizungen flexibel nach PV-Erzeugung steuern. Funktionsprinzip wie bei der Elwa E.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4539
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon matthiasroeschinger » 21.06.2018, 15:43

Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4539
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon Simonius » 28.06.2018, 16:56

matthiasroeschinger hat geschrieben:Jetzt neu.
Der AC-Thor von My PV kann standart Heizpatronen und Elekroheizungen flexibel nach PV-Erzeugung steuern. Funktionsprinzip wie bei der Elwa E.


Gruß Matthias



Hallo Matthias,
den habe ich mir auf der Intersolar angeschaut. Macht einen guten Eindruck. Vielleicht kann ich damit meine Heizpatronen mit den Funksteckdosen ersetzen und das Ganze etwas Smarter umsetzen.
Grüße
Simonius
Simonius
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 187
Registriert: 12.08.2013, 12:24
PV-Anlage [kWp]: 13,455
Info: Betreiber

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon matthiasroeschinger » 28.06.2018, 16:59

Das funktioniert mit Sicherheit gut wenn sma es einmal hinbekommt die Prioritäten zwischen Batteriespeicher Heizpatrone und Elektroautoladen mit optionaler energie besser zu definieren. Macht wenig sinn erst die Heizpatrone laufen zu lassen bevor der speicher im haus und Auto voll ist.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4539
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon Simonius » 28.06.2018, 17:01

Hallo Matthias,

das stimmt. Eine Priorisierung des Speichers wäre optimal.
So nen Regler wie bei den Verbrauchern könnte ich mir vorstellen.

Was meinst du?

Grüße
Simonius
Simonius
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 187
Registriert: 12.08.2013, 12:24
PV-Anlage [kWp]: 13,455
Info: Betreiber

Re: Sunny Home Manager

Beitragvon matthiasroeschinger » 28.06.2018, 17:03

Ich hoffe darauf das SMA in der Richtung bal etwas unternimmt.


Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
Benutzeravatar
matthiasroeschinger
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 4539
Registriert: 30.11.2012, 17:43
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler

VorherigeNächste

Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast