SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Sunny Design, Solarchecker, Off-Grid Configurator

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon dash_n1 » 29.07.2015, 12:44

Hallo SMA,

wir möchten eine 2kWp Anlage aufbauen, um unsere Stromkosten zu senken. Wir haben uns auch zu einer Lösung ohne Rundsteuerempfänger entschieden, also mit Wirkleistungsbegrenzung auf 70%.

Dazu scheint uns ein SB 2.5-1VL-40 tauglich zu sein. Wir hätten folgende Fragen:

1) Gibt es beim SB 2.5-1VL-40 die Möglicheit, die Wirkleistung auf 70% zu drosseln?
2) Wenn ja, ist dies bei der Inebtriebnahme zu tätigen?
3) Gibt es irgendeine Lösung, dass zuvor erkannt wird, ob Leistung über 70% im Hausnetz grade gebraucht würde und diese, bevor sie weggeworfen wird, verbraucht wird?

Vielen Dank für die Antworten und beste Grüße,
ben :danke:
dash_n1
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 27
Registriert: 29.07.2015, 12:33
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon Tho » 29.07.2015, 13:01

dash_n1 hat geschrieben:1) Gibt es beim SB 2.5-1VL-40 die Möglicheit, die Wirkleistung auf 70% zu drosseln?
2) Wenn ja, ist dies bei der Inebtriebnahme zu tätigen?
3) Gibt es irgendeine Lösung, dass zuvor erkannt wird, ob Leistung über 70% im Hausnetz grade gebraucht würde und diese, bevor sie weggeworfen wird, verbraucht wird?

Vielen Dank für die Antworten und beste Grüße,
ben :danke:

Aus meiner Erinnerung:
1)ja
2)ja
3)EnergyMeter+HomeManager
4.8 KW PV , Sunny Island 6.0 PzS 930AH (C5)
17.875 KW PV Bürger Energie Debach eG http://www.buerger-energie-drebach.de
Renault Zoe Zen
Benutzeravatar
Tho
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1539
Registriert: 21.03.2012, 17:49
Wohnort: Erzgebirge
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon dash_n1 » 29.07.2015, 13:13

Hi,

danke für die Antwort!

Bitte 3) etwas genauer ausführen, ich bin Anfänger!

Vielen Dank :-)

Grüße,
ben
dash_n1
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 27
Registriert: 29.07.2015, 12:33
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon Tho » 29.07.2015, 13:28

zu 3) Du brauchst ein Gerät, dass deinen Stromverbrauch misst ("Unterzähler") und entsprechend deinem Wechselrichter mitteilt
Von SMA wäre das der Energy Meter
http://www.sma.de/produkte/monitoring-c ... meter.html
Es würde aber auch mit dem Home Manager und einem Zähler mit S0 (Impulsausgang) oder kompatiblen D0 (Digitaler Ausgang) funktionieren.
Du könntest auch Energy Meter + Homemanager nehmen, dann hast du noch die Wettervorhersage und kannst mit den SMA Funksteckdosen deine Verbraucher entsprechend automatisch einplanen lassen.
Beim "neuen" SB 2.5-1VL-40 reicht aber auch nur der Energy Meter allein.
4.8 KW PV , Sunny Island 6.0 PzS 930AH (C5)
17.875 KW PV Bürger Energie Debach eG http://www.buerger-energie-drebach.de
Renault Zoe Zen
Benutzeravatar
Tho
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1539
Registriert: 21.03.2012, 17:49
Wohnort: Erzgebirge
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon dash_n1 » 29.07.2015, 13:41

Okay. Also der Energy Meter schlägt ca mit 300€ zu Buche. Lohnt es sich bei einer so kleinen Anlage überhaupt?
Meistens kommt bei uns (Bodensee viel Nebel) das Licht ohnehin diffus runter! Ich vermute, die Zeiten zu denen 70% der Leistung überschritten werden sind gering? Die Lage der Module ist auch nicht Traumlage...
dash_n1
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 27
Registriert: 29.07.2015, 12:33
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon Jan-Pfalz » 29.07.2015, 13:42

Danke die gleiche Frage hatte ich auch gerade.


Was für und wieviel Module wolltet ihr denn verwenden.
Jan-Pfalz
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 10
Registriert: 03.07.2015, 10:27
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon dash_n1 » 29.07.2015, 13:45

8 Module SI-Power M 250 Watt
dash_n1
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 27
Registriert: 29.07.2015, 12:33
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon MBIKER_SURFER » 29.07.2015, 13:46

Was ich nicht verstehe: Du willst einen 'Mini' WR begrenzen??
Würde da soviel Generatorleistung installieren, dass der WR 70% entspricht. Alles andere ist doch 'Perlen' vor die Säue geworfen bei so einer kleinen Anlage!! Also 3,6 kWp Generator und 'nen 2,5KVA WR. Oder eben 2,1 kWp generator und 'nen SB 1500 TL o.ä.

Gruß
Martin
Gruß
MBiker_Surfer

Elektrisch: Inmotion V5F - V10F bestellt
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 42432
Registriert: 21.08.2007, 16:12
Wohnort: Niedersachsen + BW
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon Jan-Pfalz » 29.07.2015, 13:52

@dash

kriegst ihr nicht 10Module unter dann seid ihr zumindest an der max WR Leistung.

Ich wollte 10 x 255w Polys verwenden da bin ich recht gut an der Leistungsgrenze.
Jan-Pfalz
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 10
Registriert: 03.07.2015, 10:27
Info: Betreiber

Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung

Beitragvon smoker59 » 29.07.2015, 14:04

dash_n1 hat geschrieben:Okay. Also der Energy Meter schlägt ca mit 300€ zu Buche. Lohnt es sich bei einer so kleinen Anlage überhaupt?

Ich denke eher nicht. Die Kosten sind bei einer solch kleinen Anlage einfach zu hoch.
Meistens kommt bei uns (Bodensee viel Nebel) das Licht ohnehin diffus runter! Ich vermute, die Zeiten zu denen 70% der Leistung überschritten werden sind gering? Die Lage der Module ist auch nicht Traumlage...

Tja wie ist denn die "Lage" :?:
Ausrichtung, Dachneigung und ggf. Verschattung :?:

mbiker_surfer hat geschrieben:Würde da soviel Generatorleistung installieren, dass der WR 70% entspricht. Alles andere ist doch 'Perlen' vor die Säue geworfen bei so einer kleinen Anlage!! Also 3,6 kWp Generator und 'nen 2,5KVA WR. Oder eben 2,1 kWp generator und 'nen SB 1500 TL o.ä.

Das sehe ich genauso, entweder 3,6 kWp mit dem SB 2.5-1VL-40 oder wenn nicht mehr auf`s Dach geht eben 2,1 kWp Generator. Dann z.B. mit dem SB 1.5-1VL-40.
mit freundlichem Gruß
smoker59
Benutzeravatar
smoker59
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8359
Registriert: 22.03.2011, 14:42
Wohnort: Niedersachsen
Info: Interessent

Nächste

Zurück zu SMA - Anlagenplanung



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste