Bugmeldungen Sunny Design Web

Sunny Design, Off-Grid Configurator

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Bugmeldungen Sunny Design Web

Beitragvon Weidemann » 05.05.2015, 08:29

Da ich in Sunny Design Web keine Bug-Meldefunktion gefunden habe, versuch ichs auf diese Weise:

Bei Modulen, für die kein Temp-Koeff. hinterlegt ist, z.B. Kyocery KC120-2, wird fälschlicherweise mit Null-Werten gerechnet! Damit ergeben sich völlig falsche Spannungen. Es wäre ein Warnhinweis angebracht, wenn die Temp-Koeff. nicht vorhanden oder gleich Null sind!
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 8224
Registriert: 09.08.2009, 12:01
Wohnort: Bayern
PV-Anlage [kWp]: 14
Info: Betreiber

Re: Bugmeldungen Sunny Design Web

Beitragvon Eva Neubeck » 15.10.2015, 14:49

Hallo Weidemann,

Vielen Dank für den Hinweis, habe es nachgestellt und den Kollegen gemeldet.
Die Bug-Meldefunktion in Sunny Design Web befindet sich auf der Startseite unter "Support > Probleme melden".

Viele Grüße,
Eva
Eva Neubeck | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Benutzeravatar
Eva Neubeck
SMA-Team Kundendialog
 
Beiträge: 6
Registriert: 19.09.2015, 12:04
Info: Hersteller

Re: Bugmeldungen Sunny Design Web

Beitragvon Eva Neubeck » 06.11.2015, 15:49

Mit dem Update von Sunny Design diese Woche auf die Version 3.40 wurde das betroffene Modul bzw. die betroffenen Module herausgefiltert.

Viele Grüße,
Eva