PV Anlagen Bau (Neuling)

  • Hallo,


    ich habe vor mir eine Anlage zu betreibung einer Poolheizung und Umwelzpumpe für den Pool zu bauen.


    Vorhanden sind schon mal 6 Batterien (Fiamm Bleiakku/Blei Gel Akku Batterie / 12V / 42Ah /)
    Jetzt meine Frage wie sollte ich den aufbau gestallten und macht das überhaubt sinn sowas zu bauen ?


    Grüße Zween

  • Hallo und Willkommen im Forum,


    ob es Sinn macht muss jeder für sich selber entscheiden. Ökonomisch und oft auch ökologisch macht es keinen Sinn wenn ein Netzanschluss vorhanden ist. Aber um das näher zu beleuchten helfen Zahlen ungemein ;).


    Also ist es erforderlich den täglichen Bedarf zu ermitteln. Dieser ergibt sich aus dem was deine Gerätschaften (Poolheizung/Umwälzpumpe) verbrauchen (in Watt) und wie lange diese laufen (Stunden).


    Aber ein kleiner Gedankengang vorneweg, den Pool möchte man ja etwas aufheizen wenn es warm ist und die Sonne in der Regel scheint. Da wäre es effektiver mittels Solarthermie den Pool aufzuheizen und eine Umwälzpumpe direkt mittels kleinem PV Panel zu betreiben.



    MfG

  • Mit PV etwas was heizt zu betreiben ist oft kritisch. Leider braucht man Wärme eher im Winter und da
    gibt es wenig Sonne und wenig PV Ertrag.


    Mit PV zu kühlen passt in der Regel besser.

  • Hallo.


    Mann könnte die Module direkt an einen Heizstab/Pumpe anschließen, die Akkus braucht man dann nicht.
    Oder mit Laderegler und Akku als kleinen Puffer und ohne/mit Wechselrichter (220v Heizstab/Pumpe/Radio)


    Deine Akkus kann man bis 50% Entladen, das sind dann etwa 1,5kWh bei neuen Akkus.
    Eine Polpumpe mit z.b 30-100W kannst damit nachts ohne Probleme betreiben


    Wie groß ist den der Pool ?


    Wasser kann sehr viel Energie speichern wie kein anderes Medium.
    Das heißt man muss einige an Energie rein stecken dass es warm wird.


    m x c x delta t


    m = dein Pool Inhalt
    c = 4,19 für Wasser
    delta t = der Temperaturunterschied.


    100L (Kinderbecken)
    Ist Temperatur 20°C, soll 35°C, delta t 15°C
    100L x 4,19 x 15 = 6285Ws / 3600s = 1,74kWh


    Sonniger Tag, von den Modulen kommt ein Faktor von 4.
    1,74kWh / 4 = 430Wp


    Das schaut ja noch machbar aus.


    2000L von 20°C auf 25°C
    2000L x 4,19 x 5°C = 41900Ws = 11,6kWh
    11,6kWh / 4 = 2,9kWp
    Das ist dann schon eine Modulfläche von etwa 18m²


    Bei 30°C sind es dann 22kWh bzw 6kWp.

    Insel mit Schütz Netzumschaltung über BMV702
    3,24kWp O/S, 1,44kW W/N, 0,54Wp S/W an MPPT

    ~1-2kWp Restleistung O 14x250W Hagelschadenmodule an PWM, 1,4kWp W/N Dünnschicht an MPPT

    10-12kWp die noch warten verbaut zu werden....
    PZS 48V 420Ah ~10jahre alt ~360Ah Restkapazität SD 1,21-1,25, 1400kWh runter

    ECTIVE SI 4kW Sinus Wechselrichter.

    6000kWh Jahresverbrauch, Boiler im Sommer.