Plötzlicher Leistungsverlust - Daten
-
-
-
Zitat von MHL99974
Standarddisplay eines Tripower
AC Spannung ist hier erst mal uninteressant.
Wichtig wäre DC Spannung (jetzt zu sehen) und dann der DC Strom.
Der wird angezeigt, wenn noch mal an das Gehäuse geklopft wird, richtig?TS; Die beiden Werte bitte je L notieren und posten, zusammen mit der Uhrzeit, Datum und Beschreibung, wie es mit der Einstrahlung steht (blauer Himmel oder leicht bewölkt ... ). Damit man ungefähr abschätzen kann, was die Anlage bringen sollte.
Aber allein schon aus dem Vergleich untereinander kann man darauf schließen, woran es haken könnte.
Voraussetzung: Die Werte werden richtig abgelesen. -
Danke, damit kann ich was anfangen, dann machen die Werte auch mehr Sinn. Ich warte dann einfach mal ab, jetzt geht die Hauptsaison ja eh langsam zur Neige. Mal schauen was nächstes Jahr für Werte angezeigt werden.
Es gibt also 2 Kreise welche angezeigt werden.
Nur komisch dass einer dann viel mehr Spannung wie der andere hat,
so ungleich zusammengeschlossen können die Module fast nicht sein.
Vlt. ist doch ein Teil ausgefallen. -
Zitat von JayMoney
Danke, damit kann ich was anfangen, dann machen die Werte auch mehr Sinn. Ich warte dann einfach mal ab, jetzt geht die Hauptsaison ja eh langsam zur Neige. Mal schauen was nächstes Jahr für Werte angezeigt werden.
Es gibt also 2 Kreise welche angezeigt werden.
Nur komisch dass einer dann viel mehr Spannung wie der andere hat,
so ungleich zusammengeschlossen können die Module fast nicht sein.
Vlt. ist doch ein Teil ausgefallen.Du hast doch geschrieben, dass einmal 20 Module in Reihe geschaltet sind und bei den beiden anderen L je 10 in Reihe geschaltet sind. Falls die Module in Ordnung sind, ist bei dem 20er String die doppelte Spannung zu erwarten wie bei den anderen beiden Strings. Zumindest, wenn nichts verschattet ist.
Warum kannst du denn die nächsten Tage, wenn die Sonne scheint, nicht noch mal die Werte ablesen?
-
Ja, werde ich machen.
Die Schaltung ist nur eine Vermutung, da ich keinen Plan o.Ä. habe.
Aber es könnte sein dass es 3 strings sind, eben 1x20 und 2x10.
Jedoch zeigt der Richter so wie ich es verstanden hab immer nur 2 im Wechsel an. -
-
Zitat von kalle bond
TS; Die beiden Werte bitte je L notieren und posten
Was auf der rechten Seite (bei L1/L2/L3) steht, ist doch egal. Entscheidend ist die linke Seite, einmal für Eingang A und einmal für Eingang B.Zitat von JayMoneyAber es könnte sein dass es 3 strings sind, eben 1x20 und 2x10.
Jedoch zeigt der Richter so wie ich es verstanden hab immer nur 2 im Wechsel an.Wenn es 3 Strings sind (1x20 und 2x10), dann sind die 20 auf einem Eingang und die 2x10 parallel am anderen Eingang. Der WR müsste dann bei diesem Eingang die halbe Spannung (halbe Stringlänge) und den doppelten Strom (2 statt 1 String) anzeigen.
-
Schau doch mal wieviele Solarkabel in den WR hineingehen oder mach mal ein Bild davon. Ich versteh nämlich bis jetzt nicht, wieso Du bei der SW-Hälfte von 2 x (2 x 5) Modulen sprichst und diese dann auch nicht ggf. mit 2 x 10 parallel geschaltet sein sollen. Das macht ohne Schatten keinen Sinn und mit Schatten erst recht nicht.
Zitat von JayMoneyMal schauen was nächstes Jahr für Werte angezeigt werden.
Du willst doch jetzt nicht allen Ernstes ein Jahr warten, um uns neue Infos mitzuteilen? Sage oder zeige uns die Kabel, die in den WR gehen und die Spannungen an A und B , wenn mal die Sonne scheint. Damit wäre schon einmal vieles klarer. -
Ihm reicht es jetzt und Infos gibts auch keine mehr, vielleicht im nächsten Jahr wieder ?
Ist manchmal schon lustig hier.
-
Danke,
wird so geschalten sein, wie du gesagt hast.
Ich hab mal ein Bild angehängt von den Kabeleingängen.
Also Eingang A 291V 2,4A Eingang B 566V 0,1A,
war jetzt am Abend mit tiefer Sonne.
Denke Eingang B mit 0,1 A wird dann die Reihe 20 Module sein, welche nach
Nordost zeigt, da bei Sonnenuntergang kaum noch Sonne hinkommt
und A werden die 2 Modulgruppen 2x10 Module nach Südwest sein.
Dann ist also ein Eingang in Reihe und einer parallel geschaltet.
Also A parallel daher weniger Spannung und B mit mehr Spannung da alle in Reihe.