(Für ein typisches Einfamilienhaus) (Für Interessierte mit PC-Erfahrung)
Mich hat auch das Fieber gepackt und aus diversen Quellen habe ich mir die Informationen
zusammengetragen, um eine Fotovoltaikanlage zu realisieren.
Da jeder Interessierte fast immer mit den gleichen Fragen und Problemstellungen konfrontiert
wird, habe ich mich entschlossen diese Zusammenfassung meiner Informationen und
Erfahrungen zu erstellen, um anderen Planern in komprimierter Form die Informationen zu
geben.
1. Wie funktioniert Fotovoltaik (Einspeisung ins öffentliche Stromnetz)
Hier ein ganz kurzer Abriss, da es im Internet etliche Quellen gibt:
Die Solarzelle, als Verbund mit Rahmen und mit einer Glasabdeckung versehen auch als
Modul bezeichnet liefert bei Sonneneinstrahlung bei nahezu konstanter Spannung einen
Strom. Dieser Strom ist abhängig von der Sonneneinstrahlung. Auch bei bedecktem Himmel
liefern die Module noch Strom.
In der Regel werden mehrere Module zu einem String verschaltet. Dies geschieht in einer
Reihenschaltung, so dass sich die Spannung aufaddiert, der Strom, der durch alle Module
fließt, bleibt gleich.
Dieser String wird an einen Wechselrichter (WR) angeschlossen. Der WR hat die Aufgabe die
Gleichspannung in eine sinusförmige Wechselspannung mit einer Spannung von ca. 230V
(Netzspannung) umzuwandeln.
Nun kann der Wechselrichter den Strom in das öffentliche Netz einspeisen. Der eingespeiste
Strom wird über einen Zähler gemessen.
Weitere Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik
2. Ist mein Dach (Haus) geeignet für Fotovoltaik
Wichtig sind hier zwei Kenngrößen: Die Ausrichtung der Dachfläche und die
Dachneigung.
Optimal ist eine Südausrichtung und eine Dachneigung von 30° (BRD).
Dachneigungen von 10-60° gelten als brauchbar, auch deutliche Abweichungen von der
idealen Südausrichtung bis hin zum reinen Ostdach oder Westdach können noch
wirtschaftlich betrieben werden.
Die Ausrichtung kann ich durch Lage- oder Baupläne bestimmen oder durch das Programm
GoogleEarth. Hier der Link zum herunterladen: https://www.google.de/
Das Programm kann nach der Installation gestartet werden. Dann schaut man sich seine
Dachfläche durch das Heranzoomen der Erdkugel an. Nun gibt es ein Tool genannt Lineal.
(Unter Tools->Lineal)
Damit zieht man eine Linie entlang der Dachfirst, und wenn man die Linie lang genug zieht,
erscheint im Linealfenster eine Winkelangabe.
Ist die Winkelangabe kleiner 90°, gibt es eine Abweichung Richtung Osten, hier ca. 4,5° und
Werte größer 90° stellen eine Abweichung Richtung Westen dar.
Die Dachneigung bestimmt man aus den Bauplänen oder man muss einige Maße dem Dach
entnehmen und die DN berechnen.
Dachneigungen zwischen 10 und 40° und einer Winkelabweichung von +/- 50° der
idealen Südausrichtung liefern immer noch ca. 95 % des Maximalertrages an diesem
Standort.
Wie bestimme ich nun den möglichen Ertrag meines Daches?
Der Ertrag wird meistens normiert auf eine Anlagenleistung von 1000 Watt (1kW)
angegeben. Da diese Leistung nur bei einer Sonnenstrahlung von 1000W/m² erreicht wird,
nennt man dies Peak-Leistung, daher 1kWp. Die Anlagengröße wir in kWp angegeben.
Die Ertragsgröße wird oft normiert auf eine Anlage mit einer Größe von 1 kWp.
Dazu gehen wir auf die Seite: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Dort geben wir folgende Daten an:
-Standort (Hier kann man die eigene Stadt suchen, wodurch eine Karte aufgeblendet wird)
-DN (Dachneigung)
-Abweichung Richtung Süden (Ostabweichung wird als negativer Wert eingegeben (-4,5°))
-Die Modultechnologie (Muss je nach Angebot vielleicht noch einmal angepasst werden)
Hier nehmen wir zur ersten überschlägigen Abschätzung Standarttechnologie.
-Verluste: Hier hat sich als Wert 10% „eingebürgert“
(Sollte die Anlage, z.B. durch besonders lange Kabelwege höhere Verluste aufweisen, kann
man den Wert anpassen. Für ein Einfamilienhaus dürfte es aber in 99 % der Fälle passen.)
Also hier die Seite mit den Eingaben
Nach Drücken des Buttons „Calculate“ erscheint das Ergebnis:
Damit hätten wir den Ertrag pro kWp.
Wichtig ist nun noch ein Thema, das wir bis hierhin ausgeklammert haben:
Verschattung
Hier wirken sich Kamine, Sat-Schüsseln, Kabel, Dachgauben negativ auf den Ertrag aus.
Auch sollten andere Häuser, Bäume, Lichtmasten usw. die in der Nachbarschaft stehen
berücksichtigt werden.
Wichtig: Die Sonne steht im Winter tiefer, die Schatten werden länger. Was im Juni keinen
Ärger macht, kann im März schon einen Schatten werfen.
Dieses Thema kann recht komplex werden und wird daher im Anhang ansatzweise behandelt.
Wer Schatten hat, kann ca 5-20% erst einmal grob als Verlust einrechnen. Die Monate Januar
und Februar sind nicht so schlimm, Schatten in diesen Monaten wirkt sich sehr gering aus.
Damit haben wir grob den Ertrag pro kWp bestimmt.
Preise für Anlagen werden vielfach bezogen auf ein kWp, wobei eine typische Anlagengröße
um die 5 kWp liegt. (Einfamilienhaus)
Momentan (Stand Febr. 2010) bewegen sich die Anlagenpreise so zwischen 2600- 3200 € pro
kWp. (Die Preise sind Nettopreise und werden auch meisten immer so angegeben)
Die Vergütung für den eingespeisten Strom ergibt sich aus dem EEG
EEG-Vergütungssätze der Bundesnetzagentur
oder hier: http://www.photovoltaikforum.c…3/einspeiseverguetungt505.
html
Hier sind die Vergütungen festgelegt. Zurzeit 39,14 Cent pro kWh. (Feb. 2010)
(Die Vergütungen werden ab dem 01.07.2010 abgesenkt)
Bei kalkulierten 914 kWh pro Jahr ergibt sich eine Einnahme von 356 Euro pro Jahr pro kWp.
Zur ersten groben Abschätzung hat sich im Forum http://www.photovoltaikforum.com/
die Kollektorformel eingebürgert. Diese besagt, dass eine Anlage nicht teurer sein soll als das
Zehnfache der Einnahmen. Kollektorformel: http://www.photovoltaikforum.c…-45--p160616.html#p160616
Hier ergibt sich dann: 10 x 356€ = 3560€
Da die Anlagenpreise pro kWp momentan unter diesem Grenzwert sind, sollte eine Anlage
wirtschaftlich zu betreiben sein. Selbst Einnahmeverluste durch Schatten von 10%, lassen, bei
diesem Beispiel, noch eine wirtschaftliche Lösung zu.
Flächenverbrauch
Als Fläche für die Anlage benötigt man ca. 7 m² pro kWp. Als Flächen kommen Dächer,
Garagen, Balkonbrüstungen, Terassenüberdachungen und senkrechte Fassaden in Betracht.
Dachstatik
Das Dach muss die zusätzliche Last der Module verkraften können, ggf. ist ein Statiker zu
befragen.
3. Angebotsanforderung
Da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erst einmal passen nun noch einige Hinweise:
Der WR wird meistens im Kellerraum (auch im Sommer kalt) in die Nähe des Zählers gesetzt.
Das erfordert eine Verlegung von Kabeln vom Dach in den Keller, hier hat der gut Lachen der
ein Leerrohr vorgesehen hat. Es gibt aber auch andere Lösungen (Kabelkanal an der
Hauswand, hinter dem Regenfallrohr, unbenutzter Kaminzug usw.)
Im Keller muss ein zusätzlicher Zähler eingebaut werden, hier ist ein freier Zählerplatz in der
Hausunterverteilung von Vorteil, ein Zählerplatz kann aber auch nachgerüstet werden.
Im Regelfall sollte ein Potentialausgleich der Module incl. Montagegestänge vorgenommen
werden, hierzu wird ein zusätzliches Kabel vom Dach zur Potentialausgleichsschiene im Haus
verlegt.
So nun zur Angebotsanforderung:
Wie finde ich Solarteure?
Durch Bekannte
Durch Anzeigen in diversen Zeitschriften
Branchenbuch
In dem ich Anlagenbetreiber aus meiner Umgebung per E-Mail anschreibe und nachfrage
welcher Solarteur die Anlage aufgebaut hat. (Hat den Vorteil, dass man schon etwas über die
Abwicklung erfährt)
Auf der Seite https://www.photovoltaikforum.…s-directory-company-list/ kann man Solarteuere aus der Nähe suchen und den Kontakt herstellen.
Wie erleichtere ich dem Solarteur die Angebotserstellung?
Desto mehr Infos der Solarteur bekommt, desto besser kann die erste Planung ausfallen, aber
ein Besuch vor Ort sollte nicht fehlen.
Ein Foto vom Dach ist sehr aussagekräftig. Dachmaße sind nicht schlecht, zur Not kann man
durch Abzählen der Pfannenreihen die Dachgröße ungefähr abschätzen.
Sparrengröße und Sparrenabstände erleichtern die Planung des Montagegestells.
Angabe von DN und Ausrichtung sind für die Ertragsermittlung wichtig. Verschattungen
können den Ertrag deutlich beinflussen. Auch Gebäude die sehr entfernt stehen (Kirchturm),
können in den Wintermonaten einen langen Schatten werfen und sind daher auch zu
berücksichtigen.
Zur besseren Kalkulation von Windlasten sind auch besondere Lagen anzugeben, z.B. freie
Lage auf einer Anhöhe oder Küstennähe, wobei dies der Solarteur bei der Besichtigung
aufnehmen wird.
Eigenverbrauch:
Ab dem Jahr 2009 hat der Anlagenbetreiber nach dem EEG nicht nur die Möglichkeit den
kompletten Strom einzuspeisen, sondern kann die Eigenverbrauchsregelung in Anspruch
nehmen. Hier wird der Strom, der eingespeist wird, zeitgleich mit dem verbrauchten Strom
verrechnet. Der selbst genutzte Strom wird geringer vergütet, kann aber, je nach dem
individuellen Bezugspreis für Strom in Summe besser vergütet werden als bei Einspeisung.
Ein Vierpersonenhaushalt kann bei einer Anlagengröße von 5 kWp ca. 30% des
Eigenverbrauchs über die Anlage decken, bei 10 kWp sind es ca. 20%.
Beispiel: Vergütung EEG (2010) 39,14 Ct/kWh und bei Eigenverbrauch 22,76 Ct/kWh.
Bei einem Strompreis des Versorgers von 20 Ct/kWh hat man einen Vorteil von 20 Ct/kWh +
22,76 Ct/kWh = 42,76 Ct/kWh und damit mehr als die reine Einspeisevergütung von 39,14
Ct/kWh. Diese Rechnung ist noch nicht vollständig, da auch für den Eigenverbrauch die
Umsatzsteuer der Einspeisevergütung an das Finanzamt zu zahlen ist.
Näheres unter:
http://www.sfv.de/artikel/umsa…rstrom-eigenverbrauch.htm
Für den Eigenverbrauch ist allerdings der „normale“ Hausstromzähler durch einen
Zweiwegezähler zu ersetzen. Man kann die Einspeiseart aber später noch ändern. Die
Vergütungssätze richten sich immer nach dem Inbetriebnahmejahr.
Weitere Infos zum Eigenverbrauch: http://www.sma.de/de/produkte/…/dieeigenstromzulage.html
Generell muss man sich im klaren sein welche Gewährleistung der Vertrag beinhaltet.
Handelt es sich „nur“ um einen Kaufvertrag, eine Leistung nach BGB oder VOB.
4. Angebotsbewertung
Wichtig ist eine vollständige Auflistung der Komponenten und Montagepositionen.
Zu nenne sind:
-Module
-Montagesystem
-Wechselrichter
-Elektromaterial
-Montage (Gerüststellung)
-Netzanschluss
-Dokumentation
-Kabel
-Montagematerial (Schraube, Kabelkanal, …)
-Besondere Vereinbarungen
Was schon mal nicht gesondert aufgeführt wird:
- Überspannunmgsschutzmaßnahmen
- Blitzschutzmaßnahmen
- Ertragsüberwachung
- Verlängerte Herstellergarantien
- Gewährleistungen und Garantien der Installationsfirma
- Anmeldung der Anlage beim Netzbetreiber
Also welche Module, Hersteller, Typ, Leistung, Anzahl usw.
Welcher WR wird eingebaut, am besten incl. der Verschaltung der Module pro String.
(Viele WR haben die Möglichkeit mehrere Strings anzuschließen)
(Diese Angaben sind wichtig, um die Auslegung der Anlage beurteilen zu können)
(Eine gute Auslegung sorgt für einen hohen Wirkungsgrad des WR)
Welches Montagesystem wird verwendet Typ Auslegung nach welcher Windlast, Schneelast
wird es bemessen usw.
Welche Kabel mit welchen Querschnitten wirden verwendet.
(Solarkabel von den Modulen zum WR (DC-Kabel), und das Kabel vom WR zum Zähler
(AC-Kabel)
Kann ein Zählerplatz genutzt werden, oder muss ein Zählerplatz aufgebaut werden.
Ist der neue Zählerplatz im Angebot enthalten?
Sind Kleinteile (Kabelkanäle, Befestigungen, usw, aufgeführt)
Ist ein Gerüst vorgesehen und im Angebot enthalten.
Ist ein Potentialausgleich vorgeshen (Wie und in welche Form (Nur das Gestell, oder auch die Module)
und wird es im Angebot aufgeführt?
Ist der Anschluss des WR ans öffentliche Netz + Zählereinbau enthalten?
(Vielfach gibt es die Möglichkeit den Zähler zu mieten oder einen Eigentumszähler einbauen
zu lassen)
Aussagen wie „Modul xy oder vergleichbar“ und „Markenwechselrichter passend zu den
Modulen“ sind keine brauchbaren Formulierungen.
Wie sind die Zahlungsbedingungen?
i.O. sind 90% bei Lieferung und 10% bei Inbetriebnahme
oder 10% bei Auftragsvergabe , 80% bei Lieferung und 10% bei Inbetriebnahme
Manchmal werden 90% Vorkasse und 10% bei Inbetriebnahme verlangt. (Dies würde ich nur
mit einer Bankbürgschaft machen)
Wichtig ist auch, welchen Eindruck der Solarteur hinterlassen hat.
Wenn Solarteure zum Abschluss drängen – nach dem Motto, wenn sie jetzt unterschreiben,
kann ich die Module noch mit einem Großauftrag mitbestellen, dann wird es noch einmal 5%
billiger usw., hinterlassen bei mir keinen guten Eindruck.
Wie erkenne ich schwarze Schafe:
http://www.solarfoerderung.de/…latt_sicherer_PV-Kauf.pdf
Zur fachkundigen Bewertung bietet sich die Rubrik Angebotsbewertung im Forum
http://www.photovoltaikforum.com/ an.
Also hier: http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/
Wichtig: Zur Angebotsbewertung diese Vorlage verwenden:
http://www.photovoltaikforum.c…n-angebotenlt--t7496.html
Hier erhält man dann tiefer gehende Infos zu den Angeboten.
Von Messekäufen wird abgeraten!
5. Renditeberechnung
Die „Schwarzen Schafe“ unter den Solarteuren kommen mit Rechnungen der folgenden Art:
Anlage 5 kWp
Jahresertrag 820 kWh/kWp
Macht als Einnahme pro Jahr 5 kWp x 820 kWh/kWp x 0,3914 Ct = 1604 €
Bei einem Anlagenpreis von 16000 € Netto hat sich die Anlage nach 10 Jahren bezahlt.
(Fast alle Angaben werden Netto angegeben oder berechnet, da man als
Kleinunternehmer die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückbekommt)
Weiter Infos zu unseriösen Methoden:
http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/schwarz1.htm
Dies ist leider nicht der Fall. Die Einnahmen müssen nach dem persönlichen Spitzensteursatz
versteuert werden. Hinzu kommen Betriebskosten wie Versicherungen. Die Leistung der
Module sinkt von Jahr zu Jahr, so dass die Einnahmen sinken. Modulhersteller geben eine
Garantie von meistens 90% nach 10 Jahren und 80 % nach 25 Jahren.
Die ersten Erfahrungswerte zeigen aber, dass die Leistung zeitlich deutlich stabiler ist, als
angenommen.
Ich nehme immer -0,3% pro Jahr als Degradation. Konservativer sind natürlich -0,5 % oder
gar die Angaben der Hersteller z.B. 90% Leistung nach 10 Jahren.
Es gibt diverse Tools und Exceltabellen um die Rendite zu berechnen.
Ich nehme die Exceltabelle der Stiftung-Warentest.
Gründe sind für mich die Unabhängigkeit und Seriosität des Herausgebers und die einfache
Bedienung.
Man findet die Tabelle hier:
http://www.test.de/themen/umwe…er-Sonne-1391893-2391893/
6. Finanzierung
Es gibt diverse Möglichkeiten eine Anlage zu finanzieren, neben dem Einsatz von
Eigenkapital sollte man auch eventuelle (regionale) Förderprogramme berücksichtigen.
Förderprogramme: http://www.solarfoerderung.de/solar_css/_start.cfm
Bei den Banken ist erst einmal die KfW zu nennen.
Diese Bank vergibt den Kredit nicht direkt an den Endkunden sondern eine Bank,
vorzugsweise die Hausbank vermittelt den Kredit.
Wichtig: Der Kreditantrag muss vor der Beauftragung erfolgen.
Die Zinssätze sind abhängig von einer sogenannten Risikoklasse, dieses Kreditscoring
übernimmt die vermittelnde Bank, die letztendlich auch das Risiko trägt.
Hier ein Beispiel der Zinssätze (Stand 05.03.10):
Zu berücksichtigen ist eine Auszahlung von 96% und tilgungsfreie Anlaufjahre.
Weitere Infos:
http://www.kfwmittelstandsbank…erbare_Energien/index.jsp
Weitere Banken:
Umweltbank
Deutsche Kreditbank AG
Export-Import Bank of the United States /Evergreen Solar Inc.
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
Landwirtschaftliche Rentenbank
LBS Hessen-Thüringen
Bausparkasse Schwäbisch Hall
7. Unternehmertum
Durch das Betreiben einer Fotovoltaikanlage wird man zum Unternehmer, eine
Gewerbeanmeldung kann erforderlich werden, wobei einige Gemeinden auf die
Gewerbeanmeldung verzichten. Steuerlich wird man immer als Unternehmer betrachtet.
Die Wahl der Rechtsform sollte gut überlegt sein, da sie doch weitreichend Konsequenzen
hat.
Im Regelfall wird man Einzelunternehmer, einige Bürgervereine haben eine GbR geründet,
und es gibt auch GmbHs, wobei dann die Finanzierung schwieriger wird, da die Banken
Sicherheiten haben wollen.
8. Finanzamt und Steuern
Steuerrechtlich wird man als Unternehmer behandelt. Vielfach bekommt man eine neue
Steuernummer.
Dafür (Angaben für NRW) ist ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen.
Fragebogen:
http://www.fm.nrw.de/allgemein…ogen_fseeu_04_2009_sw.pdf
Ausfüllhilfe:
http://www.fm.nrw.de/allgemein…lfe_fsepg_04_2009_nrw.pdf
Zeile 52 : Solarstromerzeugung gem. EEG mit Fotovoltaik
Zeile 72 : Nein
Zeile 77: Neugründung zum xx.xx.xx
Zeile 92: Gewinn eintragen
Zeile 99: Abschreibung, Schuldzinsen, Betriebsausgaben
Zeile 100: Einnahmeüberschussrechnung
Zeile 103: Nein
Zeile 105: 0 Arbeitnehmer
Zeile 111: Gesamtumsatz eintragen ( Ertrag x Einspeisevergütung)
Zeile 122: Umsatz kleiner 17.500 Euro
Zeile 124: Ich verzichte auf die Kleinunternehmerregelung
Zeile 128: Nein (Ich glaube sehr wichtig um die Umsatzsteuer erstattet zu bekommen)
Zeile 129: Nein
Zeile 130: Sollversteuerung
Wichtig: Immer alles für den eigenen Fall noch mal anpassen. (Ich bin kein Steuerfachmann)
Nach der steuerlichen Erfassung und ggf. Zuweisung einer neuen Steuernummer muss dem
Finanzamt eine monatliche Vorsteuer-Umsatzmeldung erstellt werden.
Den Nettobetrag der Abschlagzahlung vom Netzbetreiber in Zeile 81 eintragen, die MwSt in
Zeile 83 eintragen und an das Finanzamt überweisen.
Nach einem (zwei) Jahr(en) besteht die Möglichkeit, diese Vorsteuer-Umsatzmeldung
vierteljährlich abzugeben.
Die Erstellung und Zusendung zum Finanzamt erfolgt ausschließlich elektronisch über das
Steuerprogramm Elster.
Mehr Infos: https://www.elster.de/
Das Programm gibt es hier: https://www.elster.de/elfo_down1.php
Weiter Infos: http://www.photovoltaikforum.c…uetzlicheinfos-t3406.html
Diese Meldung dauert ca. 10 Minuten, und nach dem erstmaligen Verschicken ist es recht
einfach.
Auf der Seite Eins, die persönlichen Daten eintragen und im Kopf das Kreuz für den richtigen
Monat oder das passende Kalendervierteljahr setzen.
Und dann auf der Seite Zwei, (Der Button befindet sich oben rechts am Vordruck) in der Zeile
66 die Umsatzsteuer eintragen.
Abschreibung
Fotovoltaikanlagen lassen sich über 20 Jahre abschreiben.
1. Linear 5% pro Jahr
(Anlagekosten 10.000 €; also 500€ pro Jahr)
2. Degressiv 12,5 % vom Restwert
(Anlagekosten 10.000 €; also 1250 € im 1. Jahr, danach 12,5% vom Restwert (10000€-1250€)
= 12,5% von 8750€ usw. )
(Hinweis: Diese Angaben mit den aktuellen Gegebenheiten überprüfen)
3. Sonderabschreibung für die Jahre 2009 und 2010 (Einmalig 20% vom Anlagenpreis, sollte
aber im ersten Jahr nicht vollständig genutzt werden, Restbetrag von ca. 100€ nicht in
Anspruch nehmen)
Näheres hier: http://www.stefanrode.de/Abschreibung_Photovoltaik.pdf
Vielleicht noch mal zur Übersicht:
Einnahmen: Vergütung durch den Verkauf der elektrischen Leistung nach dem EEG
(Auch die MwSt, die man im Rahmen des Vorsteuerabzugs erhalten hat)
Ausgaben: Versicherungen, Schuldzinsen, Aufwendungen für Fahrten, …..
Abschreibung der Anlage: s. o.
Die Einnahmen werden mit den Ausgaben und der Abschreibung verrechnet.
Steuerlich entstehen dadurch vielfach in den ersten Jahren steuerliche Verluste, die das
Einkommen verringern.
Buchführung
Die Buchführung kann z.B. mit dieser Tabelle erstellt werden: (FoVo Excel Version 2.2)
http://www.photovoltaikforum.c….php?view=detail&df_id=15
9. Formalitäten
Anmeldung des Netzanschlusses beim zuständigen Netzbetreiber.
(Vor der Beauftragung) (Vielfach durch den Installateur)
Anzeige der Anlage bei der Bundesnetzagentur
http://www.bundesnetzagentur.d…tovoltaikanlagen_4xy.html
Eventuell Anzeige der Baumaßnahme beim Bauamt (Denkmalschutz)
Unterschreiben des Einspeisevertrages und zurückschicken an den Versorger.
Erst hiernach erhält der Elektriker den Mietzähler.
10. Installation und Abnahme
Planung und Ausführung gemäß RAL-GZ 966 (Gütesiegel)
http://www.dgs.de/uploads/media/RAL-GZ_966_August_2008.pdf
Wichtige Punkte:
- Wird eine Richtschnur verwendet (Muss nicht sein, ist aber ein gutes Zeichen)
- Werden die Dachhaken sorgfältig gesetzt. (Dachfannen eventuell ausgeflext, um einen
guten Sitz zu gewährleisten
- Haben die Dachhaken Luft zu den darunter liegenden Pfannen.
(Hier eventuell die Montageanleitung des Herstellers herunterladen)
- Werden die Solarkabel am Gestell fixiert (UV-beständige Kabelbinder oder Kabelrohr
oder Kabelkanal…)
- Werden die Module sauber ausgerichtet, fluchten diese mit den Pfannen
- Gibt es Abstände zwischen den Modulen um eine thermische Ausdehnung zu
ermöglichen.
(Weiterhin habe ich gelesen, dass durch die Abstände Sog- und Druckwirkungen
minimiert werden)
- Wird ein Potentialausgleich angebracht (Siehe Angebot)?
- Das Solarkabel ist UV- und Witterungsbeständig
Tipp: Bei vielen Herstellern gibt es spezielle Dachpfannen für Solaranlagenkabel, um die
Kabel durch das Dach ins Innere zu führen. Diese Pfannen sind recht teuer. Lüfterpfannen
hingegen kosten meistens deutlich weniger und können je nach Bauform recht gut verwendet
werden.
Dokumentation:
-Technische Unterlagen
-Garantie und Gewährleistungsbescheinigungen
-Anlagenschema, Dachplan, Wechselrichterzuordnung der Module
-Betriebsanleitungen
-Elektrische Prüfung (DIN VDE 0100 Teil 610; BGV A3)
(Es wird empfohlen, die Messergebnisse in einem Protokoll zu dokumentieren)
Auf der Webseite http://www.ralsolar.de/download.html stehen Musterdokument zur Teil- oder Endabnahme einer Photovoltaikanlage nach RAL-GZ 966 (P3) als PDF zur Verfügung.
Wenn Sie mit der Ausführung der Arbeiten nicht zufrieden sind, dann sind folgende
Punkte zu beachten:
1. Zahlen Sie den Restbetrag nicht, meistens die letzten 10% der Gesamtsumme (Teil des Werklohns
2. Erstellen Sie eine Mängelliste
(Mängel sind in ihrer Erscheinungsform genau zu beschreiben und aufzulisten.
Fachbezeichnungen und gar die Ursache muss man nicht benennen. Zur Dokumentation der
Mängel eignen sich auch Photos.
3. Setzen Sie eine Frist zur Mangelbeseitigung (Üblich sind 14 Werktage)
4. Verwahren Sie Doppel der Schreiben für die eigenen Unterlagen auf
5. Gleichzeitig kann man androhen, dass bei fruchtlosem Fristablauf die Mängel von einem
anderen Unternehmer beseitigt werden und die Kosten dem Vertragspartner in Rechnung
gestellt werden.
6. Das Werk nicht abnehmen und etwaige Abnahmeprotokolle nicht unterschreiben.
7. Den Empfang der Mängelliste mit Datum bestätigen lassen.
(Die Verjährungsfrist beträgt 2 Jahre)
11. Sonstiges
Unterdimensionierung der Wechselrichter
Pauschal kann man sagen, dass die Modulleistung das 1,15 fache der
Wechselrichternennleistung betragen kann.
Genaue Erklärung hier:
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-66768.html
Gütesiegel für Solaranlagen RAL- GZ 966
http://www.dgs.de/uploads/media/RAL-GZ_966_August_2008.pdf
Verschattung von Modulen
Eine Verschattung kann überschlägig mit Eigenmitteln überprüft werden. Voraussetzung sind
die Gebäudemaße, und die Maße der Schattenspender.
Danach besorgt man sich das kostenlose Tool Google SketchUp:
http://sketchup.google.com/intl/de/
Google ScetchUp ist ein Programm zur Erstellung von dreidimensionalen Modellen.
Das Interessante für Planer einer Photovoltaikanlage ist zum einen die maßstabsrichtige
Positionierung von Modulen auf Dachflächen und über einen hinterlegten Sonnenverlauf die
Schattenanalyse.
Nach der Installation konstruiert man sein Gebäude, wichtig sind nur die Modulflächen
(Dach) und Schattenspender. Auf die Dachfläche legt man dann die geplanten Module ab.
Hier eine Anleitung:
http://www.photovoltaikbuero.d…n-6-4-Videoanleitung.aspx
Über den Import eines GoogleEarth-Bildes vom eigenen Standortes werden automatisch die
Koordinaten an Google-ScetchUP übergeben und man kann die Gebäude, Bäume usw.
lagerichtig positionieren.
Hiernach kann man unter Fenster -> Schatten ein Fenster öffnen, um die
Schatteneinstellungen vornehmen zu können.
Hierdurch ist man sehr genau in der Lage den Schattenverlauf über das ganze Jahr zu
simulieren.
Anbei ein Beispiel:
Hat man die Zeiten der Verschattung genau erfasst, vielleicht sogar schon stringweise, kann
man mit den Tagesdaten aus PVGIS, die man für jeden Monat nach Excel kopiert, relativ
genau ausrechnen, wie groß die Verluste sind.
Den prozentualen Verlust der Tagesabschätzung übernimmt man dann für den jeweiligen
Monat und kalkuliert mit der Monatsertragsübersicht den zu erwarteten Jahresertrag.
Hier der Auszug von PVGIS:
Average Daily Solar Irradiance
PVGIS Estimates of average daily profiles
Results for: March
Location: 51°30'56" North, 7°5'47" East, Elevation: 56 m a.s.l.,Inclination of plane:
35 deg.
Orientation (azimuth) of plane: 0 deg.
The time shown is local solar time. To find GMT time, add -0.47 hours
G: Global irradiance on a fixed plane (W/m2)
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane (W/m2)
Gc: Global clear-sky irradiance on a fixed plane (W/m2)
A: Global irradiance on 2-axis tracking plane (W/m2)
Ad: Diffuse irradiance on 2-axis tracking plane (W/m2)
Ac: Global clear-sky irradiance on 2-axis tracking plane (W/m2 )
Weitere Hintergrundinformationen:
Dokument Schattenmanagement von SMA
http://www.sma.de/en/service/d…W5hZ2VtZW50/download.html
Kabelauslegung vom Dach zum WR und vom WR zum Wechselstromzähler
Jedes Kabel hat einen Widerstand der bei Stromdurchfluss eine elektrische Leistung
hauptsächlich in Wärmeleistung umwandelt. Bei vielen elektrischen Anlagen ist dies nicht
erwünscht, bei Photovoltaikanlagen möchte man die elektrische Leistung ans EVU verkaufen
und nicht das Gebäude heizen.
Der Verlust, bei gleicher Leistungsübertragung und gleichem Kabel ist um so geringer, je
höher die Spannung ist.
Da die DC-Seite (Gleichspannung der Module) meistens eine höhere Spannung hat als die
AC-Seite (Stromversorgungsnetz (Wechselspannung 230V)) macht es, aus elektrischer Sicht,
Sinn den WR in die Nähe des Zählers zu montieren, um die Verluste zu minimieren.
Beispielrechnung:
Anlage 5 kW; Stringspannung 400V (Überschlägig: Anzahl Module pro String * 30V);
Trassenlänge des Kabels vom WR zu den Modulen 25m (Adernweg ist 2*25m);
Jahreseinstrahlung 850 kWh/kWp.
Aus den nachfolgenden Tabellen entnehmen wir die DC-Verluste für einen Kabelquerschnitt
von 4mm² und 6mm².
4 mm² Verluste = 0,673% bei einem Jahresertrag von 5kw*850kwh/kwp = 4250 kWh
Die Verluste betragen dann 28,6 kWh = 11,19€
6 mm² Verluste = 0,449% bei einem Jahresertrag von 5kw*850kwh/kwp = 4250 kWh
Die Verluste betragen dann 19,1 kWh = 7,48€
Also den Kabelquerschnitt von 4mm² auf 6 mm² zu erhöhen bringt pro Jahr auf der DC-Seite
bei den angegebenen Randbedingungen 3,71€.
Verluste durch Stecker usw. sind hierbei nicht erfasst.
Verlusttabellen
Die Kabellänge in der Tabelle ist die Trassenlänge, also der Weg z.B. vom Keller zum den
Dachmodulen. (Beim typischen 1 ½ geschossigen Einfamilienhaus mit Keller (WR im Keller)
ca. 20-25m)
Trotz der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Kabelquerschnitts gibt es weitergehende
Vorgaben, z.B. der Wechselrichterhersteller. So sieht SMA für die WR 4000 TL 20 und 5000
TL-20 für die AC-Seite einen Kabelmindestquerschnitt von 6 mm² vor.
Hinweis: Alle Informationen sind von mir sorgfältig zusammengetragen worden, trotzdem
kann ich für alle Hinweise, Berechnungsanleitungen usw. keine Gewährleistung und
Haftung übernehmen, falls doch einige Sachverhalte, oder Hinweise nicht vollständig oder
gar falsch dargestellt sind. Teilweise werden auch nur persönliche Meinungen dargestellt. Ich
bitte dieses zu beachten.
Für Hinweise und Ergänzungen bin ich jederzeit dankbar. Ich werde dann versuchen, diese
ergänzenden Informationen hier einzupflegen.
Copyright: Die Verteilung der Unterlage zur privaten, unentgeltlichen Nutzung ist
ausdrücklich erwünscht.
Gewerbliche Nutzung, auch nur auszugsweise ist nicht gestattet.