Montagerichtlinie Fronius / Umrichter allgemein

  • Guten Tag lieber Solateure,


    mir ist aufgefallen das Fronius einen RCD Typ a empfielt.


    Siehe Installationsanleitung.


    Nun laut VDE 0100-530 ist dies nicht zulässig bei der Gefahr von Gleichstromfehlerströmen MUSS ein Typ B verbaut werden.


    Wird ein Typ A verbaut wird dieser vermutlich vormagnetisiert und kann nicht mehr auslösen.


    Dieses Vorfall habe ich in der Realität schon mehrmals erlebt.


    Kennt jemand diese Thematik.

    33x IBC Monosol ZX5 Black 9,9kWp / Fronius Symo 10 / Sonnenbatterie 8kWh

  • Fronius stellt selber sicher dass keine Gleichfehlerströme auftreten können (RCMU im WR).


    Also genügt es, mit einem Typ A, die vorgeschaltete Leitung zu schützen (Wenn es denn gemäss Norm verlangt wird. Ist in der Regel dort, wo ein FI300mA für die ganze Installation aus Brandschutz vorgschrieben wird).

    Sonnige Grüsse
    Michi