Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon steve-wi » 25.09.2018, 08:41

Hallo,

kurz mal eine Frage zum Stromzähler und welchen ich nun brauche.

Wir haben ein Wohnhaus mit Erdwärmepumpe.
Aktuell ist ein Zweirichtungszähler installiert.

Die Solaranlage ist >10kWp und laut Solarteur/ Energieversorger braucht sie dann einen eigenen Zähler.
Er will einen weiteren Zweirichtungszähler einbauen.
Es wären dann 2 Zweirichtungszähler im Sicherungskasten.

Kann ich den ersten Zweirichtungszähler nicht gegen einen Zweitarifzähler tauschen, um auch Stromanbieter mit Wärmepumpenstrom Angeboten nehmen zu können?

Was wird alles für Strom gezählt, und braucht man dafür zwei Zweirichtungszähler?

Danke für Eure Antworten.

Gruß
Steve.wi
steve-wi
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 16
Registriert: 25.05.2018, 14:37
Info: Interessent

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon LumpiStefan » 25.09.2018, 08:51

Würde mich wundern, wenn Du aktuell schon Einen Zweirichtungszähler hast, ohne Solaranlage...
Sofern die Wärmepumpe über keinen separaten Tarif versorgt wird, benötigst Du einen Zweirichtungszähler am Netzverknüpfungspunkt, sowie einen Erzeugungszähler für die PV-Anlage...

Stefan
49 Sunways SM215 + SMA 10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 9554
Registriert: 16.03.2007, 18:28
Wohnort: Sindelfingen
PV-Anlage [kWp]: 109
Info: Betreiber

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon steve-wi » 25.09.2018, 08:59

Hallo,

laut Versorger, gibt es keinen einfachen Stromzähler mehr.
Die haben nur noch den Zweirichtungszähler oder den Zweitarifzähler.

Ich habe mal nachgelesen, dass das "Meßkonzept 2u" bei Solaranlagen mit Wärmepumpe empfohlen wird.

Kann man das mit zwei Zweirichtungszählern realisieren?
Oder braucht man für die Solaranlage einen Zweirichtungszähler und einen Hauptzähler für den Netzbezug?

Die erzeugte Energie kann ich doch am WR (12kw SMA) ablesen, oder?

Gruß
Steve.wi
steve-wi
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 16
Registriert: 25.05.2018, 14:37
Info: Interessent

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon mdonau » 25.09.2018, 09:00

wenn sich der WP-tarif mit extra grundgebühr noch "lohnt", braucht man das richtige Messkonzept:
allgemeine-anlagenplanung-f69/zusammenlegung-waermepumpe-stromzaehler-mit-haus-s-t92345-s30.html#p1533488

leider gibt es ein paar VNB/MSB, die "exotische" Messkonzepte nicht akzeptieren.
mdonau
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 213
Registriert: 16.03.2018, 17:33
Info: Interessent

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon ComMetering » 25.09.2018, 09:02

ich denke hier geht was durcheinander...

den Erzeugungszähler brauchst Du wegen der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch... Aus Erzeugung minus Einspeisung wird da der Eigenverbrauch berechnet und dann die "Sonnensteuer" kassiert.

Wärmepumpen haben auf Basis § 14a EnWG die Möglichkeit einen günstigeren Tarif zu bekommen. Dazu müssen die steuerbar sein (über einen Rundsteuerempfänger). Den WP-Zähler kannst DU als Zwei-Tarif Zähler ausführen (dann hast DU einen WP Tarif mit HT und NT) oder eben als Ein-Tarif-Zähler (dann hast Du einen WP Tarif ohne Unterscheidung zwischen HT und NT). Wenn Du also einen gesonderten WP Tarif haben möchtest, dann brauchst Du für die WP einen zweiten bzw. dritten Zähler und kannst den nicht auf eine freie Richtung des Erezugungszählers legen. (Ausserdem einen freien Zählerplatz für den RSE)

Wenn DU einen separaten WP Zähler machst dann läuft die WP i.d.R. nicht im Eigenverbrauch, sondern hat 100% Netzbezug. Wenn Du die WP im Eigenverbrauch betreiben möchtest, verzichtest Du i.d.R. auf den günstigeren Tarif. Eine Kombination (Tarif und Eigenverbrauch) kannst Du über die Kaskadenmessung erreichen (-> Suchfunktion im Forum). Das bieten die VNB nicht von sich aus an, aber man bekommt das schon durch.

Bei über 10 kWp sind zwei Zähler erforderlich - da hat Dein Solarteur imho schon recht. Die werden benötigt um Bezug ud Eigenverbrauch zu berechnen. Für die WP kann dann ein weiterer Zähler dazu kommen (+ ein freier Zählerplatz für den RSE)
Benutzeravatar
ComMetering
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 234
Registriert: 29.09.2017, 13:52
Info: Organisation

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon stromdachs » 25.09.2018, 09:25

ComMetering hat geschrieben:den Erzeugungszähler brauchst Du wegen der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch... Aus Erzeugung minus Einspeisung wird da der Eigenverbrauch berechnet und dann die "Sonnensteuer" kassiert.

Für Anlagen <10kWp oder einem Jahreses- (selbst)-verbrauch <10Mw sind PV-Anlagen von der EEG-Umlage befreit.
Das trifft für TS mit <10kWp zu.
stromdachs
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2796
Registriert: 02.06.2013, 10:25
PV-Anlage [kWp]: 1,6
Info: Betreiber

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon RolandD » 25.09.2018, 09:50

stromdachs hat geschrieben:
ComMetering hat geschrieben:den Erzeugungszähler brauchst Du wegen der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch... Aus Erzeugung minus Einspeisung wird da der Eigenverbrauch berechnet und dann die "Sonnensteuer" kassiert.

Für Anlagen <10kWp oder einem Jahreses- (selbst)-verbrauch <10Mw sind PV-Anlagen von der EEG-Umlage befreit.
Das trifft für TS mit <10kWp zu.


Der TS schreibt
*Die Solaranlage ist >10kWp*
RolandD
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 824
Registriert: 08.11.2015, 14:19
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Info: Betreiber

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon steve-wi » 25.09.2018, 09:51

Danke für die Antworten.

Also zusammenfassend:

Zwei Zweirichtungszähler sind soweit in Ordnung, solange man keinen HT/ NT Tarif nutzen möchte und die WP (deren großen Stromhunger) mit durch die Solaranlage mit versorgt wird.

Ein dritter Zähler passt leider nicht in den Zählerschrank. Damit hätte sich das Thema eh erledigt.

Danke

Gruß
Steve.wi
steve-wi
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 16
Registriert: 25.05.2018, 14:37
Info: Interessent

Re: Wie viele Zweirichtungszähler sind notwendig?

Beitragvon stromdachs » 26.09.2018, 08:49

RolandD hat geschrieben:Der TS schreibt
*Die Solaranlage ist >10kWp*

Entschuldigung, wieder mal nicht aufgepasst! :oops:
stromdachs
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2796
Registriert: 02.06.2013, 10:25
PV-Anlage [kWp]: 1,6
Info: Betreiber


Zurück zu Messstellenbetrieb



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast