S0-Zähler gesucht

Über Stromzähler, Messstelle, Messstellenbetrieb, Messstellenbetreiber, SmartMeter

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Re: S0-Zähler gesucht

Beitragvon nitro_amp » 03.06.2018, 06:24

Nachtrag:

so schaut das jetzt aus:
Bild

Speicher war schon am Vormittag voll, weil am Vorabend hab ich Zählerkasten für den neuen Zähler umgebaut, und deshalb konnte der Sohnemann nicht zocken :wink:

Am Nachmittag dann starkes, stationäres Gewitter - Strom kam fast zu 100% aus dem Akku.
Danach dann wieder Sonne und Akku wurde wieder fast voll aufgeladen.
Das einzige, was ein bisschen stört ist, dass der Zähler nur 500 imp/kWh am S0 hat.
Somit ist die Auflösung bei geringem Stromverbrauch rel. schlecht.

lg

Andi
nitro_amp
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 26
Registriert: 30.04.2018, 20:28
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Speicher [kWh]: 10,24
Info: Betreiber

Re: S0-Zähler gesucht

Beitragvon Energiesparer51 » 03.06.2018, 17:19

nitro_amp hat geschrieben:soooo....
Zähler ist heute mit der Post eingetroffen, und nachdem die PV am Abend die Arbeit beendet hat, habe ich den Zähler umgebaut und den SE WR auf 500 imp / kWh umgestellt.

Und nun funktioniert alles wie es soll :-) :-) :-)

Es steht also nun fest, der DZG DVH4013 liefert am S0 saldierend


Glückwunsch! Da hat sich die intensive Suche doch gelohnt!
Energiesparer51
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1829
Registriert: 04.06.2013, 11:29
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Info: Betreiber

Re: S0-Zähler gesucht

Beitragvon nitro_amp » 06.06.2018, 10:09

habe nun endlich auch von Conrad eine Rückmeldung bzgl. der PQ Plus CMD 68 - Zähler erhalten:

Meine Frage:
Wie verhalten sich die S0-Impulsausgänge bzgl. Import / Export, wenn auf
L1 500 W Bezug
L2 500 W Bezug
L3 500 W Einspeisung stattfindet?

Wird am S0 für Import 1000 W und am S0 für Export 500 W geliefert,
oder S0 Import 500 W und S0 Export 0W?

Antwort vom Hersteller:
Unser Zähler arbeitet saldierend. Somit wird es bei Ihrem Beispiel Impulse für 500 W Bezug, und keinen Impuls für die gelieferte Arbeit gegeben.
Wir werden unsere Dokumentation diesbezüglich nacharbeiten.


Nachtrag:

Auch der TIP SINUS 85 S0 zählt saldierend!

Geht so aus der Anleitung hervor:
"Ist die vektorielle Summe aus den drei Einzelphasenleistungen am
Zähler positiv, so wird die resultierende Energiemenge vom Zähler
als Bezug (Import) registriert, ist die vektorielle Summe
aus den drei Einzelphasenleistungen negativ,
dann als Lieferung (Export)."