Re: Dämpfung Elektronischer Zähler, Eigenverbrauch optimiere

Beitragvon ludgerr » 04.10.2018, 23:08

Anscheinend dämpft der Zähler schon extrem
um 17:43:02 wurde eine Platte, am Herd, angemacht
bis die Leistung vom Zähler registriert wurde, ca.: 17:43:10
also 8 Sekunden Verzögerung.

Wie oben schon gesagt, nicht gemessen, sondern mit gelogt vom VNB Zähler.
Die blaue linie wird Berechnet, und ist nicht real.
Die Zählwerte kommen über die INFO Schnitstelle mi einer Auflösung von 10mWh
Daraus berechnet der VZLogger die Leistung

mfg
Ludger