Ich würde von diesen Dingern die Finger lassen. Ich hatte bei AEConversion mal eine Anfrage bezüglich der RS485 Schnittstelle gemacht und innerhalb von 2 Tagen einen Antwort erhalten. Auf die Antwort von CarpeDiem warte ich schon 2 Wochen. Allerdings scheinen das auch nur der Deutsche Vertrieb zu sein. Entwickelt und gebaut werden die Dinger wohl von letrica in Slowenien. (http://letrikasol.com). Die geben sich aber genauso zugeknöpft. In meinen Augen sind die AEConversion WR für diese Zwecke am besten geeignet, auch wenn sie etwas teurer sind.
Letrika SMI260 im Batteriebetrieb nur mit deaktiviertem MPPT
-
-
-
Ich habe bis jetzt keine Alternative (im bezahlbarem Hobbybereich) gesehen für WR mit Batteriebetrieb.
Mein Akkupack hat 12V 640Ah bzw. 24V 320Ah, den ich da mit verwenden will, geladen mit victron Mppt 100/15 über 3 Panels mit je 130Wp. An den Load-Ausgang, würde der SMI260 mit BattFW hervorglänzend passen.
Aber ich bekomm das Teil nicht her
Gibt es Alternativen WR mit ENS und ohne Mppt-Eingang? -
Zitat von frank2018
Ich habe bis jetzt keine Alternative (im bezahlbarem Hobbybereich) gesehen für WR mit Batteriebetrieb.
Mein Akkupack hat 12V 640Ah bzw. 24V 320Ah, den ich da mit verwenden will, geladen mit victron Mppt 100/15 über 3 Panels mit je 130Wp. An den Load-Ausgang, würde der SMI260 mit BattFW hervorglänzend passen.
Aber ich bekomm das Teil nicht her
Gibt es Alternativen WR mit ENS und ohne Mppt-Eingang?
Ja, die Infinis können das! Allerdings in etwas grösserem Rahmen. Den Victron kannst du dir sparen.
Aber PV im Umweg über eine Batteriebank ins Netz aufzuspeisen lohnt sich nicht!
einstein0 -
Hallo
Ich bin mir am überlegen mir den Letrika zu kaufen
Was für ein Schutzvorkehrungen muss ich treffen, dass die Eingangsspannung nicht über 60v gehtMfg +Tommy
-
Zitat von +Tommy
Hallo
Ich bin mir am überlegen mir den Letrika zu kaufen
Was für ein Schutzvorkehrungen muss ich treffen, dass die Eingangsspannung nicht über 60v gehtMfg +Tommy
Am besten an einem 24V-System betreiben. Die Ausgangsleistung liegt dann bei ca. 180W. (7.5A fest Eingang
An einem 48V-Blei-System musst den bei den Ausgleichsladungen trennen, da dann die Betriebsspannung
>60V. Ob der Betrieb bei 57-58V auf Dauer funktioniert weiss ich nicht. Habs mal 2 Wochen probiert -
keine Probleme. Die Ausgangsleistung ist dann aber für die Hausgrundlast meist zu hoch mit den
250-260W. WG ist ca. 95%.
Mein 24V-System erreicht mit einem Victron LG dem Letrika und den Blei-Akkus etwas mehr als
80% WG. Das ist nicht theoretisch sondern gemessen.Viele Grüße Dietmar
-
Danke für deine schnelle Antwort Dietmar
Ich bin am überlegen ein, ein und aus Schalter zu bauen an der 24v Batterie was brauch ich da für wegen den Spannungsspitzen? -
Zitat von +Tommy
Danke für deine schnelle Antwort Dietmar
Ich bin am überlegen ein, ein und aus Schalter zu bauen an der 24v Batterie was brauch ich da für wegen den Spannungsspitzen?Guten Morgen,
ich hab da einen Batteriewächter sitzen, der den Akku überwacht. Der fungiert auch als Schalter wenn nötig.
Ansonsten wird nur das 230V-Netz getrennt. Da nur Grundlast wird da nichts geregelt.Hab einfach Zeitschaltuhr vor dem WR und vor dem LR sitzen - eine Regelung brauch ich bei meiner
PV (17.6kwp) nicht. Ich hab genug Saft von morgends bis abends. Hat den Vorteil, dass den Akku
gescheit voll kriegst. Der Akku hat 8V/170Ah C20. Davon 3Stück in Reihe hast die 24V. bei knapp
138€/Stck. am günstigsten. Ich lieg derzeit bei ca 80% gemessenen WG mit Victron LG.
Bei 50% Entnahme kannst denen 11h WR-Betrieb zumuten. Sind daher für den Zweck optimal.Der Akku bleibt bei mir am WR dran der benötigt ja praktisch nichts. Sicherung davor ist auch noch Pflicht.
Hab da eine Schmelzsicherung sitzen mit 30A - normale KFZ-Flachsicherung - ist am günstigsten und
offiziell zugelassen bis 32V.Viele Grüße Dietmar
-
Hallo CapeDiem,
schaltet das batteriebetriebene Modulwechselrichter bei Batterieunterspannung z.B bei 47 V ab ?
Kann Euer ecoControl diesen Modulwechselrichter ansteuern ? ( Einspeisung nach Bezug )Mein XTM ist leider kaputt und such eine günstige Netzeinspeiser über Nacht.
-
Zitat von DidiD
Guten Morgen,
ich hab da einen Batteriewächter sitzen, der den Akku überwacht. Der fungiert auch als Schalter wenn nötig.
Ansonsten wird nur das 230V-Netz getrennt. Da nur Grundlast wird da nichts geregelt.Hab einfach Zeitschaltuhr vor dem WR und vor dem LR sitzen - eine Regelung brauch ich bei meiner
PV (17.6kwp) nicht. Ich hab genug Saft von morgends bis abends. Hat den Vorteil, dass den Akku
gescheit voll kriegst. Der Akku hat 8V/170Ah C20. Davon 3Stück in Reihe hast die 24V. bei knapp
138€/Stck. am günstigsten. Ich lieg derzeit bei ca 80% gemessenen WG mit Victron LG.
Bei 50% Entnahme kannst denen 11h WR-Betrieb zumuten. Sind daher für den Zweck optimal.Der Akku bleibt bei mir am WR dran der benötigt ja praktisch nichts. Sicherung davor ist auch noch Pflicht.
Hab da eine Schmelzsicherung sitzen mit 30A - normale KFZ-Flachsicherung - ist am günstigsten und
offiziell zugelassen bis 32V.Viele Grüße Dietmar
Ist eigentlich eine tolle und günstige Lösung Hast Du das irgendwo komplett beschreiben mit Schaltplan und Bilder? Wäre für viele ein schönes Winterprojekt :wink:
-
Hallo Leute, hallo Dietmar,
vielleicht könnt ihr mir hier helfen ein paar Fragen zu beantworten, die Beschreibung von Dietmar erscheinen mir sehr interessant, da ich hier auch mit möglich wenig Investition das maximale rausholen möchte.
Das ganze möchte ich selbst machen und deshalb muß das unbedingt "Steckdosenkompatibel" seinAlso ich werde einen Carport aufstellen und kann da max 18 grosse Module draufsetzen 1640x992 mm.
Teilweise beschattet und schlechte Neigung sind gegeben.
Nun möchte ich das einfach in die Steckdose klemmen - das kann ich selbst
Nun möchte ich nicht zuviele Module verwenden, wenn ich sie gar nicht im Eigenverbrauch nutzen kann,
oder die Verkabelung für die Leistung evtl. zu schwach ist.
Nun lese ich hier über die Möglichkeit in dieses GuerillaPV auch noch eine Puffer-Batterie zuzuschalten,
mit diesen beschriebenen Batterien und dem Litrica SMI260 hört sich das doch wirtschaftlich sinnvoll an.Das möchte ich gerne haben, könnt ihr das vielleicht etwas detaillieren?
Läuft das dann parallel, ich lade die Batterien bis voll, und wie wird der evtl. SolarÜberschuss direkt in die Steckdose
für den direkten Eigenverbrauch geleitet, geht das bzw. wie geht das? Über die Zeitschaltuhren oder Logik in einem
der laderegler? Was benötige ich?Vielen Dank im Voraus