Letrika SMI260 im Batteriebetrieb nur mit deaktiviertem MPPT

  • Ich würde von diesen Dingern die Finger lassen. Ich hatte bei AEConversion mal eine Anfrage bezüglich der RS485 Schnittstelle gemacht und innerhalb von 2 Tagen einen Antwort erhalten. Auf die Antwort von CarpeDiem warte ich schon 2 Wochen. Allerdings scheinen das auch nur der Deutsche Vertrieb zu sein. Entwickelt und gebaut werden die Dinger wohl von letrica in Slowenien. (http://letrikasol.com). Die geben sich aber genauso zugeknöpft. In meinen Augen sind die AEConversion WR für diese Zwecke am besten geeignet, auch wenn sie etwas teurer sind.

  • Ich habe bis jetzt keine Alternative (im bezahlbarem Hobbybereich) gesehen für WR mit Batteriebetrieb.
    Mein Akkupack hat 12V 640Ah bzw. 24V 320Ah, den ich da mit verwenden will, geladen mit victron Mppt 100/15 über 3 Panels mit je 130Wp. An den Load-Ausgang, würde der SMI260 mit BattFW hervorglänzend passen.
    Aber ich bekomm das Teil nicht her
    Gibt es Alternativen WR mit ENS und ohne Mppt-Eingang?

  • Zitat von frank2018

    Ich habe bis jetzt keine Alternative (im bezahlbarem Hobbybereich) gesehen für WR mit Batteriebetrieb.
    Mein Akkupack hat 12V 640Ah bzw. 24V 320Ah, den ich da mit verwenden will, geladen mit victron Mppt 100/15 über 3 Panels mit je 130Wp. An den Load-Ausgang, würde der SMI260 mit BattFW hervorglänzend passen.
    Aber ich bekomm das Teil nicht her
    Gibt es Alternativen WR mit ENS und ohne Mppt-Eingang?


    Ja, die Infinis können das! Allerdings in etwas grösserem Rahmen. Den Victron kannst du dir sparen.
    Aber PV im Umweg über eine Batteriebank ins Netz aufzuspeisen lohnt sich nicht! :idea:
    einstein0

    38 J Erfahrung mit PV im Netzverbund. Erster zweiachsiger Tracker in Australien.
    5 kW- Hybrid-Insel im E-Camper, BEV: Hyundai Kona. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
    PV-Notstromversorgung 10 kWh im MFH mit Infini 3 kW.

  • Hallo


    Ich bin mir am überlegen mir den Letrika zu kaufen
    Was für ein Schutzvorkehrungen muss ich treffen, dass die Ein­gangsspannung nicht über 60v geht



    Mfg +Tommy

  • Zitat von +Tommy

    Hallo


    Ich bin mir am überlegen mir den Letrika zu kaufen
    Was für ein Schutzvorkehrungen muss ich treffen, dass die Ein­gangsspannung nicht über 60v geht


    Mfg +Tommy


    Am besten an einem 24V-System betreiben. Die Ausgangsleistung liegt dann bei ca. 180W. (7.5A fest Eingang
    An einem 48V-Blei-System musst den bei den Ausgleichsladungen trennen, da dann die Betriebsspannung
    >60V. Ob der Betrieb bei 57-58V auf Dauer funktioniert weiss ich nicht. Habs mal 2 Wochen probiert -
    keine Probleme. Die Ausgangsleistung ist dann aber für die Hausgrundlast meist zu hoch mit den
    250-260W. WG ist ca. 95%.

    Mein 24V-System erreicht mit einem Victron LG dem Letrika und den Blei-Akkus etwas mehr als
    80% WG. Das ist nicht theoretisch sondern gemessen. :D


    Viele Grüße Dietmar

    Anlage 1 : 7.85 kwp SW 55° DN45°

    Anlage 2 : 4.4kwp SW 55° DN45° und 5.4kwp NO -125° DN45° (gesamt 9.76 kwp)

    Senec-G2+ 8kwh netto (Blei) tot seit 2022 + 2.5kwh "Grundlastakku" LiFePO4

    12V 55Ah AGM "Inselchen" für Gartenhaus, Victron 350W WR, 2x50W Panel poly

  • Danke für deine schnelle Antwort Dietmar
    Ich bin am überlegen ein, ein und aus Schalter zu bauen an der 24v Batterie was brauch ich da für wegen den Spannungsspitzen?

  • Zitat von +Tommy

    Danke für deine schnelle Antwort Dietmar
    Ich bin am überlegen ein, ein und aus Schalter zu bauen an der 24v Batterie was brauch ich da für wegen den Spannungsspitzen?



    Guten Morgen,


    ich hab da einen Batteriewächter sitzen, der den Akku überwacht. Der fungiert auch als Schalter wenn nötig.
    Ansonsten wird nur das 230V-Netz getrennt. Da nur Grundlast wird da nichts geregelt.


    Hab einfach Zeitschaltuhr vor dem WR und vor dem LR sitzen - eine Regelung brauch ich bei meiner
    PV (17.6kwp) nicht. Ich hab genug Saft von morgends bis abends. Hat den Vorteil, dass den Akku
    gescheit voll kriegst. Der Akku hat 8V/170Ah C20. Davon 3Stück in Reihe hast die 24V. bei knapp
    138€/Stck. am günstigsten. Ich lieg derzeit bei ca 80% gemessenen WG mit Victron LG.
    Bei 50% Entnahme kannst denen 11h WR-Betrieb zumuten. Sind daher für den Zweck optimal.


    Der Akku bleibt bei mir am WR dran der benötigt ja praktisch nichts. Sicherung davor ist auch noch Pflicht.
    Hab da eine Schmelzsicherung sitzen mit 30A - normale KFZ-Flachsicherung - ist am günstigsten und
    offiziell zugelassen bis 32V.


    Viele Grüße Dietmar

    Anlage 1 : 7.85 kwp SW 55° DN45°

    Anlage 2 : 4.4kwp SW 55° DN45° und 5.4kwp NO -125° DN45° (gesamt 9.76 kwp)

    Senec-G2+ 8kwh netto (Blei) tot seit 2022 + 2.5kwh "Grundlastakku" LiFePO4

    12V 55Ah AGM "Inselchen" für Gartenhaus, Victron 350W WR, 2x50W Panel poly

  • Hallo CapeDiem,
    schaltet das batteriebetriebene Modulwechselrichter bei Batterieunterspannung z.B bei 47 V ab ?
    Kann Euer ecoControl diesen Modulwechselrichter ansteuern ? ( Einspeisung nach Bezug )


    Mein XTM ist leider kaputt und such eine günstige Netzeinspeiser über Nacht.

    16, 53 kWp 04.2012
    9, 75 kWp 04.2014
    10,00 kWp 05.2015
    40 kWp Huawei 33KTL-A 05.2019

    45 A BlueSolar, 6 x Pylontech US 5000 , 2 x ESS-Victron Multiplus II

    11 kW Dimplex Sole WP mit RGK, 5 kW Heisha LWWP

    55 kWp Huawei 33KTL/36KTL 2023 (unter 300 €/kWp)

  • Ist eigentlich eine tolle und günstige Lösung :idea: Hast Du das irgendwo komplett beschreiben mit Schaltplan und Bilder? Wäre für viele ein schönes Winterprojekt :wink:

    3.2018 40 x BenQ Solar Sun Vivo PM060MB2 -> 12kWp bei DN 38° mit ca. -18 ° SO

    8.2019 22 x Ja Solar JAM60s03 - 325 WP mit 22 X SE P370 + SMI35-> 7,15 kWp bei DN 10 mit ca. -18° SO

    WR 25000TL-30 mit SHM 2.0 + MultiPlus II + 26 kWh DIY Akku
    07.2020 VW e-up! Style Honey + go-eCharger HOME+ an OpenWB

    01.2023 Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid + go-eCharger HOME+ an OpenWB

    11.2022 WP von Vaillant VWF 117/4 mit Sole

    Mein Tibber / Einladungslink https://invite.tibber.com/ugmxwnn7.

  • Hallo Leute, hallo Dietmar,


    vielleicht könnt ihr mir hier helfen ein paar Fragen zu beantworten, die Beschreibung von Dietmar erscheinen mir sehr interessant, da ich hier auch mit möglich wenig Investition das maximale rausholen möchte.
    Das ganze möchte ich selbst machen und deshalb muß das unbedingt "Steckdosenkompatibel" sein :D


    Also ich werde einen Carport aufstellen und kann da max 18 grosse Module draufsetzen 1640x992 mm.
    Teilweise beschattet und schlechte Neigung sind gegeben.
    Nun möchte ich das einfach in die Steckdose klemmen - das kann ich selbst :D
    Nun möchte ich nicht zuviele Module verwenden, wenn ich sie gar nicht im Eigenverbrauch nutzen kann,
    oder die Verkabelung für die Leistung evtl. zu schwach ist.
    Nun lese ich hier über die Möglichkeit in dieses GuerillaPV auch noch eine Puffer-Batterie zuzuschalten,
    mit diesen beschriebenen Batterien und dem Litrica SMI260 hört sich das doch wirtschaftlich sinnvoll an.


    Das möchte ich gerne haben, könnt ihr das vielleicht etwas detaillieren?
    Läuft das dann parallel, ich lade die Batterien bis voll, und wie wird der evtl. SolarÜberschuss direkt in die Steckdose
    für den direkten Eigenverbrauch geleitet, geht das bzw. wie geht das? Über die Zeitschaltuhren oder Logik in einem
    der laderegler? Was benötige ich?


    Vielen Dank im Voraus