Leitungsquerschnitt Verkabelung WR zum SK

  • Hallo,


    wir wollen unsere Netzwerkverkabelung im Haus erweitern und gleichzeitig soll der Elektriker gleich ein Stromkabel legen von dem geplanten WR bis zum Sicherungskasten. Er ist sich aber mangels Erfahrungen unsicher welcher Leitungsquerschnitt sinnvoll ist.
    Es soll eine 18-20 kWp Anlage mit einem SMA TP 20000 WR werden. Im Sicherungskasten wollen wir dann den SH 2.0 installieren.


    Könnt ihr mir sagen welchen Querschnitt die E-Verkabelung vom WR zum Sicherungskasten haben sollte ?


    Danke !

  • Hi
    Wie lange bzw. wie weit weg ist denn der Sk vom geplanten WR Standort? Ansonsten sind 10mm² eine gute Wahl

    Gruß PV-Express



    46 x Sunowe 195Wp Mono, SMA STP8000TL10, Ausrichtung - 40°Az, Dachneigung 35°, IBN 5/2012

  • Zitat von flosky


    10mm² koennt schon passen, eine kupfermine fuer schlechtere tage... :lol:


    Nicht für schlechte Tage, sondern weniger Verluste :wink:

    Gruß PV-Express



    46 x Sunowe 195Wp Mono, SMA STP8000TL10, Ausrichtung - 40°Az, Dachneigung 35°, IBN 5/2012

  • Ich sag mal grob bei bis 20 m Länge reicht 6 mm², darüber bis etwa 40 m müßte es schon 10 mm² sein.
    Gruß

    15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
    seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
    17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195

  • Hallo,


    ja die Länge...ca. 25-28 m je nachdem wie er es verlegt. Der Elektriker meinte auch 10er Kabel wäre die sichere Wahl. Das wird ja hoffentlich nicht utopisch teuer werden.


    Danke !

  • Bei 25 - 28 m solltest Du tatsächlich 5x10² nehmen. Deutlich günstiger wird es jedenfalls, wenn Du das Kabel selbst vorab besorgst. Und die Länge mal ganz genau messen, Du bekommst das Kabel ab etwa 4,86 Euro pro Meter plus knapp 7 Euro Versand. Abzüglich Vorsteuer sind das etwa 112 Euro.
    Gruß

    15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
    seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
    17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195

  • Hallo,


    der Elektriker hat jetzt das 10er Kabel verlegt.
    Er fragte ob er in den Raum wo der WR reinkommt auch ein LAN-Anschluss benötigt wird. Das konnte ich nicht beantworten. Gedacht war dass in den Raum mit dem Deckendurchbruch der SMA-WR reinkommt und in den Sicherungskasten der SMA SHM 2.0 - ist das richtig gedacht ? Braucht der WR auch einen LAN-Anschluss oder nur der SHM 2.0 ?

  • Zitat von mesh

    Hallo,


    der Elektriker hat jetzt das 10er Kabel verlegt.
    Er fragte ob er in den Raum wo der WR reinkommt auch ein LAN-Anschluss benötigt wird. Das konnte ich nicht beantworten. Gedacht war dass in den Raum mit dem Deckendurchbruch der SMA-WR reinkommt und in den Sicherungskasten der SMA SHM 2.0 - ist das richtig gedacht ? Braucht der WR auch einen LAN-Anschluss oder nur der SHM 2.0 ?


    bin zwar jetzt kein ausgesprochener sma-experte, aber wenn du dort kein wlan hast, dann brauchst du auch einen lan-anschluss dort!