Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

PIKO-Wechselrichter (1phasig und 3phasig), Zubehör etc.

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon smoker59 » 03.10.2018, 22:20

seppelpeter hat geschrieben:Watt rechnet ihr hier?
Das ist doch ein 1000V WR.

Na, wenn dir das reicht dann ist es ja gut.
Mir reicht das nicht...

Hier wird doch nach dem Haar in der Suppe gesucht .. irgendwas soll gefunden werden, was an dem WR nicht passt.

Wie kommst du jetzt auf solche "Verschwörungstheorien" :?:
Hast du etwa kein Interesse dran zu erfahren wie man den Plenticore optimal ausleget :shock: :?:
mit freundlichem Gruß
smoker59
Benutzeravatar
smoker59
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 8967
Registriert: 22.03.2011, 13:42
Wohnort: Niedersachsen
Info: Interessent

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon seppelpeter » 03.10.2018, 22:31

Doch 1*21 oder 1*22 sollte sehr nah am Optimum sein. Das letzte halbe Prozent kannst du behalten.

Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
18x Heckert NeMo 60P, SMA SB4000TL-21, SunnyHomeManager, mit Metalldachpfannen, Ausrichtung +30° Dachneigung 35° in Betrieb seit 17.04.2014
Seit 23.04.2016 Ausrichtung -150 Dachneigung 13° mit 6x 315Wp Astroenergy (große 72-Zeller) am SMA SB1.5
Benutzeravatar
seppelpeter
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 14196
Registriert: 19.03.2014, 17:36
Wohnort: Ruhrpott
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Info: Betreiber

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon zooom » 04.10.2018, 07:32

Ich hab die beiden Konfigurationen noch mal nachgespielt im Tool, bei der Ertragsprognose liegt der 21er String witziger Weise trotz Warnung vor zu hoher Systemspannung um 5% über der Verstringung 10 /11.
Gruß Thomas

ST Vaillant Vacuum 2,5m² seit 2003
19,8kWp, SO / NW 330 Kaneka K60, 3 x SMA MC 6000 seit 08 / 2010
15,8Kwp S/O/W, 52 X Heckert NeMo 2.0 305, 2X Kostal Plenticoreplus 5,5 ab 11 / 2018
zooom
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 409
Registriert: 03.10.2009, 07:59
Wohnort: Merching
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Info: Betreiber

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon Mastermind1 » 04.10.2018, 07:55

Und mich als Verschwörungstheoretiker abstempeln :-) du hat nach wie vor keine belastbare Lösung:-)

Ich verstehe nicht wie man zwingend an einem neuen unbekannten Wechselrichter, der mehr fragen als antworten aufwirft, festhalten will.
Kostal ist in der Vergangenheit Recht spät mit Schattenmanagement dazugekommen im Vergleich zu den Mitbewerbern.

Warum keinen der bekannten funktionierenden nehmen (SMA/LG/....) Auch da gibt es Lösungen mit BYD...

Ich würde mir daher konkret vom Hersteller eine Effizienzkurve/Wirkungsgradkurve geben lassen. Da lässt sich ableiten wie gut der wr bei Spannung x, Spannung y läuft.

Nicht mit dem Rechentool.

Wie läuft der WR bei deiner gewünschten verstringung (10/11) mit deinen modulen und wie läuft sie bei 21 Modulen. Auch die Frage ob ein einzelner String erlaubt ist (scheint ja nicht der Fall zu sein)...

Das Datenblatt wirft eigentlich nur fragen auf.
zooom hat geschrieben:Ich hab die beiden Konfigurationen noch mal nachgespielt im Tool, bei der Ertragsprognose liegt der 21er String witziger Weise trotz Warnung vor zu hoher Systemspannung um 5% über der Verstringung 10 /11.
Mastermind1
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1460
Registriert: 16.11.2016, 09:58
Info: Interessent

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon Tigerchen78 » 04.10.2018, 09:38

Mastermind1 hat geschrieben:Ich verstehe nicht wie man zwingend an einem neuen unbekannten Wechselrichter, der mehr fragen als antworten aufwirft, festhalten will.
Warum keinen der bekannten funktionierenden nehmen (SMA/LG/....) Auch da gibt es Lösungen mit BYD...



Mein Solarteur hat die insolvente Solarfabrik übernommen, produziert nun quasi seine "eigenen" Module (leider nicht in allen erwünschte Größen) und hat somit einen guten (preislichen) Draht zu Kostal - sind ja quasi Nachbarn...
Ein anderer WR wäre zwar möglich aber preislich nicht mehr so interessant...

Das Kostal-Team ist doch hier im Forum vertreten, vielleicht können sie mal direkt was dazu sagen...?!?
6,3 kWp @ Kostal Plenticore Plus 5.5
DN45°, +45° SW
Tigerchen78
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 201
Registriert: 28.05.2018, 01:52
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Info: Betreiber

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon SiriusCH » 04.10.2018, 09:57

Ja, am Besten wäre es wenn sich Kostal hier selber meldet, das hier wäre das Profil:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=98824
Ich bin mir nicht sicher, wie man sie am besten drauf aufmerksam macht.
SiriusCH
Öfters hier
Öfters hier
 
Beiträge: 18
Registriert: 08.06.2018, 12:29
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Betreiber

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon hgause » 04.10.2018, 10:00

zooom hat geschrieben:Ich hab die beiden Konfigurationen noch mal nachgespielt im Tool, bei der Ertragsprognose liegt der 21er String witziger Weise trotz Warnung vor zu hoher Systemspannung um 5% über der Verstringung 10 /11.

Die da wäre?
7,71 kWp mit 38 x Hyundai HiS-M203SF an SB5000-TL & SB2100-TL, DN:49°, -30° SSO, Inbetriebnahme: 31.08.2010,
Meine Ertag
Benutzeravatar
hgause
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 10057
Registriert: 24.06.2010, 13:25
Wohnort: 50374
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Info: Betreiber

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon zooom » 04.10.2018, 10:54

Mastermind1 hat geschrieben:Und mich als Verschwörungstheoretiker abstempeln :-) du hat nach wie vor keine belastbare Lösung:-)



Doch, für mich schon, ich verstringe mit 2*12 und 2*11 an 2 X Plenticore Plus 5,5. (ich bin ein bißchen SMA vorbelastet)

Die Frage war von mir aber: Was hat der Hersteller davon, wenn er in seinem Tool eine andere Verstringung vorgibt? Kriegt er Provision vom Solateur für mehr verlegtes Kabel? Oder von SMA für nicht verkaufte Kostal WR? Das ist mein Verschwörungsansatz in Richtung Herstellertools nicht objektiv.

Aber klar wäre es schön, wenn Kostal sich hier mal melden würde.

Ich bekam nämlich von Kostal auf meine Anfrage die Antwort: Ich solle 2*21 auf den Plenticore Plus 10.2 stringen, das Problem ist halt, der ist nicht lieferbar. Da mault das Tool auch, aber so wurde es hier auch vorgeschlagen.
Gruß Thomas

ST Vaillant Vacuum 2,5m² seit 2003
19,8kWp, SO / NW 330 Kaneka K60, 3 x SMA MC 6000 seit 08 / 2010
15,8Kwp S/O/W, 52 X Heckert NeMo 2.0 305, 2X Kostal Plenticoreplus 5,5 ab 11 / 2018
zooom
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 409
Registriert: 03.10.2009, 07:59
Wohnort: Merching
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Info: Betreiber

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon Mastermind1 » 04.10.2018, 11:00

Wenn das empfohlene Produkt nicht lieferbar ist, warum dann bei einer Alternativlösung bleiben?

Passt der bewährte Standard wie hier im Forum häufig eingesetzt nicht?
SMA + LG, SMA+BYD, LG All in one...?
zooom hat geschrieben:
Mastermind1 hat geschrieben:Und mich als Verschwörungstheoretiker abstempeln :-) du hat nach wie vor keine belastbare Lösung:-)



Doch, für mich schon, ich verstringe mit 2*12 und 2*11 an 2 X Plenticore Plus 5,5. (ich bin ein bißchen SMA vorbelastet)

Die Frage war von mir aber: Was hat der Hersteller davon, wenn er in seinem Tool eine andere Verstringung vorgibt? Kriegt er Provision vom Solateur für mehr verlegtes Kabel? Oder von SMA für nicht verkaufte Kostal WR? Das ist mein Verschwörungsansatz in Richtung Herstellertools nicht objektiv.

Aber klar wäre es schön, wenn Kostal sich hier mal melden würde.

Ich bekam nämlich von Kostal auf meine Anfrage die Antwort: Ich solle 2*21 auf den Plenticore Plus 10.2 stringen, das Problem ist halt, der ist nicht lieferbar. Da mault das Tool auch, aber so wurde es hier auch vorgeschlagen.
Mastermind1
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1460
Registriert: 16.11.2016, 09:58
Info: Interessent

Re: Wieviele Strings am Kostal Plenticore Plus ?

Beitragvon zooom » 04.10.2018, 11:05

Für mich paßt das schon so mit den 2 WR, weil ich im Frühjahr die Anlage etwas erweitern möchte, Speicher ist noch nicht vorgesehen.
Gruß Thomas

ST Vaillant Vacuum 2,5m² seit 2003
19,8kWp, SO / NW 330 Kaneka K60, 3 x SMA MC 6000 seit 08 / 2010
15,8Kwp S/O/W, 52 X Heckert NeMo 2.0 305, 2X Kostal Plenticoreplus 5,5 ab 11 / 2018
zooom
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 409
Registriert: 03.10.2009, 07:59
Wohnort: Merching
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Info: Betreiber