Info / Fertig S0 Eigenverbrauch / Solarlog 200

  • Hallo hier ein paar Infos wie man sehr genial seinen Eigenverbauch visualisieren kann.


    was man benötigt:


    1. einen Stromzähler mit S0 Ausgang.
    2. einen Solarlog mit S0 Eingang ( in meinem Fall ein neuer SL200 )
    3. ein kleinen Platz für den Stromzähler
    3. einen netten E-Fuzzi :D der euch den Zähler vor den Verbrauchen in den Zählerkasten setzt.(Mega dank an den User conshox)
    4. eine S0 Kabel (da geht jedes alte Netzwerkkabel ,-) )



    Investitionskosten
    an meinem Beispiel:


    Stromzähler mit S0 Ausgang von B+G Tech Modell:
    3-Phasen Drehstromzähler für DIN Hutschiene
    3x230V/400V AC 20(80)A
    7TE auf DIN Hutschiene
    Modell: B+G DRT728D
    Bezeichnung gemäß DIN43855
    20A Nennstrom / 80A Grenzstrom


    36,90 € Brutto ,-)


    Solarlog200 mit S0 Eingang und Kabel zum DanfossWR

    305€ Brutto


    S0 Kabel ( altes Netzwerkabel stecker abgeschnitten fertig ;) )
    0,00 € Netto .-)


    Einbau des Stromzählers


    Vielen Dank an den User conshox (Marcel)
    Im Forum getroffen, da Anlage in der Nähem verabredet Hobby geteilt (PV-Krank :D )
    er ist E-Fuzzi und hat mir meinen Zähler eingbaut ..
    Netter Kerl haben uns nicht das letzte mal getroffen :danke:


    1 Apfel und ein Ei Netto


    Anleitung... zur Installation und Konfiguration.


    Ist der Zähler und der Solarlogsoweit installiert ( Zähler im Schrank / Solarlog an der Wand) können die Kabel angeschlossen werden.
    Anschlusskabel vom SL in den WR. (passendes Kabel gibs für fast jeden Wr zu kaufen oder man erstellt sich sein Kabel selber)
    Vom S0 Ausgang des Zähler (oben rechts S0+ S0- ) wird das S0 Kabel (altes Patchkabel) an den mitgelieferten Stecker des Solarlog angeschlossen und zwar wie auf dem Foto von mir.
    Im Handbuch ist dieses leider sehr mißverstandlich erklärt.


    So anschließen:


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/anschlusss0_solarlog16i07.jpg]


    Hier noch einmal ein Bild von meinem Zähler im eingebauten Zustand:


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/s0zaehlerflev6.jpg]


    Hier gibt es nochmal Infos zum Zähler:


    http://www.elektroladen24.eu/a…cn8idqrjkh9dfrlugrm4af172


    Hab ihr das soweit alles angeklemmt könnt ihr nun euren Solarlog starten und eine WR Erkennung starten.
    Der Solarlog findet völlig alleine automatisch(sollte er zumindest) euren WR und einen Stromzähler.



    Das sieht dann so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sl1e0k81.png]


    Nun geht es an die Konfiguration des S0 Zählers.
    Der S0 Zähler wird vom Solarlog aus WR erkannt was auch völlig richtig ist.
    Nun stellt ihr folgende Werte ein.


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sl2ylf5p.png]


    Die WR Konfiruration schaut ihr bitte selber in der Anleitung da ich denke das wir das hier nicht nochmals durchsprechen müssen ;)


    Ab jetzt sollte euer Solarlog schon in der Lage sein euren Eigenverbrauch darzustelle.


    Das ganze sieht dann so aus... je nach dem was Ihr euch Anzeigen lässt..und welche Modifikation eure SL-Homepage hat..


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sl3n4c97.png]


    Live könnt ihr euch das hier bei mir anschauen:


    http://home6.solarlog-web.de/15764.html



    das ganze funktioniert natürlich auch in der Classic 2nd Edition


    Beispiel hier:


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sl4wqj09.png]


    Link zur Beispiel Anlage (thx Conshox)


    http://home6.solarlog-web.de/22.html


    Viel Spass damit.....


    Wenn Fragen sind immer her damit ;)

  • Huhu Martin hab es erst 3 Tage am laufen.. :wink:


    Aber im Winter hab ich errechnet hab ich locker 30-40% jetzt an Tagen wo ich sagen wir nen 4er hab schaff ich um die 20% an Tagen mit einem 5 oder 6er sinds eher 15...


    Heute als Bsp


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sl5ctjgv.png]


    Gruss Christian

  • ... danke für die Blumen!!! :)))

    10,08kWp/42xIBC PolySol240TE/SiemensSinvertPVM10/SMA SI4.4H/IBC SolStore13LI
    9,81kWp/37xIBC MonoSol265EX/1xSMA STP10K/SMA SI6.0H/IBC SolStore6.3LI
    6,24kWp/32xIBC MonoSol195MS/1xIBC ServemasterTLX6.0Pro+

  • Servus,


    den B+G Zähler habe ich beim Nachbarn installiert, an einem SL200 --> http://home5.solarlog-web.de/9813.html VZ anhaken und aktualisieren.


    Ich habe bei mir einen Finder Zähler installiert, weil ich diesen direkt in die UV anstatt dem Hauptschalter gesetzt habe und nur 4TE Platz hatte. Der Finder bietet halt noch ein paar Gimmicks mehr, wie resetbaren Zwischenspeicher, Spannung, Strom und Leistungsanzeige für jede Phase einzeln. Leistung auch als Gesamtwert. Ach ja angechlossen an einem SL500BT.

    Mein gelieferter Strom ist zu 100% aus Erneuerbarer Energie hergestellt

  • Servus,


    so sieht der Finder Zähler aus:




    Leider ist mir bei den beiden FI´s beim Abschneiden der Schiene die Isolierung gebrochen, muss ich mir wohl neu besorgen, ist zwar nur der N, aber entspricht halt nicht meinem Anspruch.




    Die Spannungsfreiheit habe ich gleich noch ausgenützt, und die geschraubten Neozed gegen den Tytan T Lasttrennschalter getauscht, welchen ich dem Vertreter kostenlos abgeschwatzt habe.



    Wäre noch ein Thermokontakt vorhanden, aber ich glaube kaum das ich soviel Leistung drüber fahre das dieser überhaupt nennenswert warm wird.


    Und so sieht das dann im Solarlog aus:




    Den Sonnentag haben wir gut ausgenützt, 1x Kochwäsche, 2x Buntwäsche, und zum Abend hin E-Herd und Zisternenpumpe fürs Garten giessen. Normalerweise liegt der durchschnittliche Tagesverbrauch bei 3-4 kWh.

  • Hi,
    habe exakt den gleichen Zähler (Finder). Der läuft allerdings mit 1000er Impulsfaktor.


    Eigenverbrauch bei derzeitigem Sahnewetter ~28%, am 20.7. waren es 44,34% (Spitze bis jetzt).

  • Hallo,
    wie hab Ihr die Einstellungen vorgenommen, damit der Eigenverbrauchzähler als Feld VZ erscheint.
    Habe heute auch einen Zähler montiert und beim direkten Zugang im Solarlog sieht es gleich aus, aber beim Web Classic nichts zu sehen.


    Gruß Torsten

  • Hallo Leute,
    hat sich gerade erledigt.
    Die Web Seite benötigt wohl ein bisschen Zeit um sich umzustellen.
    Sorry.


    Gruß Torsten

  • Ja, braucht sie, die lokale seite aber auch!
    Ich dachte beim Konfigurieren erst, das Teil sei kaputt.