Hallo zusammen,
auf meinem Flachdach befinden sich zwei Anlagen:
Anlage 1: 9,95 kWp mit 39 x Heckert Modulen an einem Fronius Symo 8.2. Inbetriebnahme Februar 2016
Anlage 2: 7,42 kWp mit 27 x Hanwha Modulen an einem Fronius 7.0 light. Inbetriebnahme März 2017
Seit Anfang Oktober liefert mir der Wechselrichter der 1. Anlage des öfteren den Status Code 475. Er stellt dann auch die Produktion ein. Die Beschreibung zum Code lautet: "Isolationswert zu gering". Im Laufe des Tages nimmt er dann aber die Produktion auf. Siehe Grafik von heute:
Mein Solarteur meint, dass eventuell ein Modul oder ein Kabel defekt ist oder ein Steckverbinder feucht geworden ist.
Wie geht man am besten vor um den Fehler zu finden?
Kann es damit zusammenhängen, dass mein Solarteur damals den Potentialausgleich weggelassen hat?
Dann ist mir noch etwas aufgefallen. Bei trüben Wetter bringt die kleinere Anlage mehr Leistung als die größere. Ich habe beobachtet, dass wenn Anlage 2 bei über 200W Erzeugung ist, Anlage 1 meistens um die 140 W umher dümpelt. Dann springt Anlage 1 kurz auf über 240W Erzeugung um dann wieder auf unter 150 W zurück zu fallen. Als Beispiel folgende Grafik, auf der Ihr die Leistung beider Anlagen über den gestrigen Tagesverlauf seht (5 minütliche Mittelwerte). Dies war ein sehr trüber Tag ohne Sonnenschein (Gesamterzeugung 2.568 Wh!).
Die spezifische Leistung pro kWp ist für die 2. Anlage aufs Jahr gesehen besser. Diese hat einen leicht steileren Aufstellwinkel. Bei trüben Wetter sollte dies doch aber eher nachteilig sein, oder? Habt Ihr eine Idee warum die größere Anlage bei trüben Wetter schlechter läuft als die kleinere?
Vielen Dank und viele Grüße
Florian