Fronius Symo Isolationswert zu gering

  • Hallo zusammen,


    auf meinem Flachdach befinden sich zwei Anlagen:


    Anlage 1: 9,95 kWp mit 39 x Heckert Modulen an einem Fronius Symo 8.2. Inbetriebnahme Februar 2016
    Anlage 2: 7,42 kWp mit 27 x Hanwha Modulen an einem Fronius 7.0 light. Inbetriebnahme März 2017


    Seit Anfang Oktober liefert mir der Wechselrichter der 1. Anlage des öfteren den Status Code 475. Er stellt dann auch die Produktion ein. Die Beschreibung zum Code lautet: "Isolationswert zu gering". Im Laufe des Tages nimmt er dann aber die Produktion auf. Siehe Grafik von heute:


    Mein Solarteur meint, dass eventuell ein Modul oder ein Kabel defekt ist oder ein Steckverbinder feucht geworden ist.


    Wie geht man am besten vor um den Fehler zu finden?
    Kann es damit zusammenhängen, dass mein Solarteur damals den Potentialausgleich weggelassen hat?


    Dann ist mir noch etwas aufgefallen. Bei trüben Wetter bringt die kleinere Anlage mehr Leistung als die größere. Ich habe beobachtet, dass wenn Anlage 2 bei über 200W Erzeugung ist, Anlage 1 meistens um die 140 W umher dümpelt. Dann springt Anlage 1 kurz auf über 240W Erzeugung um dann wieder auf unter 150 W zurück zu fallen. Als Beispiel folgende Grafik, auf der Ihr die Leistung beider Anlagen über den gestrigen Tagesverlauf seht (5 minütliche Mittelwerte). Dies war ein sehr trüber Tag ohne Sonnenschein (Gesamterzeugung 2.568 Wh!).


    Die spezifische Leistung pro kWp ist für die 2. Anlage aufs Jahr gesehen besser. Diese hat einen leicht steileren Aufstellwinkel. Bei trüben Wetter sollte dies doch aber eher nachteilig sein, oder? Habt Ihr eine Idee warum die größere Anlage bei trüben Wetter schlechter läuft als die kleinere?


    Vielen Dank und viele Grüße


    Florian

  • Moinsen,


    wie verstringt? 20+19 oder 3x13? Und 3x9 oder 13+14?


    Wie jetzt Pot. Ausgleich vergessen? Erheblicher Mangel ohne Verjährung!


    Ist ja alles ein Problem deines Solarteurs, bist ja noch voll im Gewährleistungszeitraum!


    Also, mach ihm Damp! Und pass auf wenn du auf der Leiter stehst und aufs Dach willst, könnte sein, dass du dann der Potentialausgleich bist. Mit bösen Folgen. Erst recht, wenn man nach nem Isofehler sucht...


    Man man


    Gruß, Andreas

    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    info@pvservice.net
    USt-ID: DE 292086601, Handwerkskammer zu Flensburg



    Dienstleistungen rund um Photovoltaik: Wartung, Repowering, Datenlogging, Direktvermarktung & Redispatch 2.0, Anlagenplanung und -Neubau, Huawei Wechselrichter, Zubehör und PV- Komponenten

  • Anlage 1 ist 20 + 19 verstringt. Anlage 2 13 + 14.


    Auf meinen damaligen Hinweis antwortete er sinngemäß, dass es nicht nötig sei und er das noch nie gemacht hat...


    Beträgt der Gewährleistungszeitraum nicht nur zwei Jahre? Dann wäre er da nämlich raus.

  • Hmmm, mir isso, als dass die Gewährleistung noch garnicht losgegangen ist wegen des erheblichen (verdeckten) Mangels ;)


    Hol dir deinen Solarteur an den Tisch und sag im was Phase ist!


    Sag du zahlst das Material für die Gestellerdung er den Lohn (Module abdecken) und sucht und behebt den Isolationsfehler natürlich.


    Gruß, Andreas

    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    info@pvservice.net
    USt-ID: DE 292086601, Handwerkskammer zu Flensburg



    Dienstleistungen rund um Photovoltaik: Wartung, Repowering, Datenlogging, Direktvermarktung & Redispatch 2.0, Anlagenplanung und -Neubau, Huawei Wechselrichter, Zubehör und PV- Komponenten

  • Ich sehe das wie Andreas, bei trafolosen Wechselrichtern ist das Gestell zwangsläufig zu Erden.


    Also wenn Du 2 Strings hast, würde ich erst mal an einem entsprechenden Morgen, an dem der Fehler auftritt, erst mal den WR AC-Seitig abschalten und dann einen der beiden Strings abstecken (nach dem Ausschalten des DC-Trenners). Läuft er dann nach dem Einschalten in unter einer Minute wieder an, wird der String wohl in Ordnung sein und der Versuch wäre mit dem anderen zu Wiederholen. Ist der betroffene String identifiziert, könne man diesen jetzt halbieren und schauen, in welcher Hälfte der Fehler ist ;).


    Ciao


    Retrerni

  • Sorry da ich bis jetzt nur Modulwechselrichter verbaut habe muss mir jetzt mal einer auf die Sprünge helfen...


    Wie wird ein Isolationsfehler sprich Erdschluss gemessen wenn kein Potentialausgleich / Erdung des Montagegestells vorhanden ist?


    Ich geh nicht davon aus das die Messung gegen Dachpfanne ein Potential bilden kann....... :ironie:


    Also wie ist die Fehlermessschleife aufgebaut?
    Oder dient die Fehlermeldung Isolationswiederstand zu gering eher als Synonym für Sammelstörung?


    Am einfachsten kannst du übrigens das defekte Modul bei Sonnenschein mit einer Infrarotkamera finden...
    Höchste Temperatur von gesamter Fläche oder auffälliger Spot da wo der Erdschluss den Übergang hat..

    2 X 275Wp an EVT500

    2 x 260 Wp an EVT 500

    EFK macht das einfach....;)

  • Kleiner Tipp: Wenn das Gestell nicht geerdet ist sollte beim Fronius die Isolationsüberwachung ausgeschaltet sein (Auszug: Handbuch Fronius)

    Ausrichtung:


    14,43 KWp @ DN:35°, -10° S auf Fronius Symo 10 und Symo Gen24 10.0 Plus

    _8,15 KWp @ DN:35°, -350° N auf Symo GEN24 5.0

    10,40 KWp @ DN:35°, -350° N auf Symo 8.2
    _1,98 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion 3x500


    BYD 2xHVM22.1 = 44,2KWh Energiespeicher



  • Moinsen,


    wird immer besser hier. Iso- Überwachung abschalten, weil jemand es nicht für nötig hielt nen Potentialausgleich zu montieren.


    Aus potentieller Lebensgefahr wird dann jetzt Vorsatz. Mal so zum Nachdenken.


    So sehen 300mm² Alukabel aus am Ende, wenn die Isoüberwachung nicht geht oder abgeschaltet wurde: (Und Fehlermeldungen ignoriert.) Ist ne Freiflächenanlage, Schaden um die 950.000€. Bei der Raparatur gabs dann noch als Krönung nen Verletzen obendrauf, weil er Kabelbündel geschnitten hat, die im Kurzschluss waren. Alles Fachleute da draussen, die weder eine Stromzange noch "Rote Handschuhe" [1.000V] besitzen.




    Gruß, Andreas

    Bilder

    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    info@pvservice.net
    USt-ID: DE 292086601, Handwerkskammer zu Flensburg



    Dienstleistungen rund um Photovoltaik: Wartung, Repowering, Datenlogging, Direktvermarktung & Redispatch 2.0, Anlagenplanung und -Neubau, Huawei Wechselrichter, Zubehör und PV- Komponenten

  • NÖ:


    1) bei uns in Österreich gibts das NUR mit Potentialausgleich
    2) ist in Fronius Handbuch so drinnen

    Ausrichtung:


    14,43 KWp @ DN:35°, -10° S auf Fronius Symo 10 und Symo Gen24 10.0 Plus

    _8,15 KWp @ DN:35°, -350° N auf Symo GEN24 5.0

    10,40 KWp @ DN:35°, -350° N auf Symo 8.2
    _1,98 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion 3x500


    BYD 2xHVM22.1 = 44,2KWh Energiespeicher



  • okay...tolle Antworten aber keiner hat mir jetzt die Fehlerschleife erklärt.


    Ohne AuS Schutz sollte man an solche Anlagen nicht dran gehen.

    2 X 275Wp an EVT500

    2 x 260 Wp an EVT 500

    EFK macht das einfach....;)