So, Ohmpilot Nummer 1 ist montiert.
Ausgangslage:
Gastherme mit neuem Heizeinsatz 3kW (3x230/400V) Trinkwasserspeicher 300L
PV Anlage ca 6kW
Fronius 6kW
Smartmeter
....langes warten auf den Ohmpiloten, der wurde ja schon 2016 angekündigt...
Montage kein Problem
Anschlüsse sind nach dem Studium der Anleitung auch kein Problem
Spannungsversorgung FI LS 13A/230V (mit ganzen Stockwerk auch auf dieser Sicherung)
Anschluss Heizeinsatz 2kW (L1 und L2 Brücke, N vorhanden)
Spannung und LAN draufgeben, und das Teil läuft! Macht alles selber, koppeln mit Datamanager, Heizeinsatz ausmessen, perfekt!
Jetzt nur noch die Gastherme zwischen 1700 und 1900 einschalten.
Was nicht Optimal ist, vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden:
Wieso gibt es keinen digitalen Eingang für einen externen Befehl = Heizung ein > der ist dann mit dem Fühler gekoppelt? Bei uns werden die Speichereinsätze nachts eingeschaltet, dann kann ich das Teil nicht einfach in die Leitung einbauen.
Der Ohmpilot misst die Heizung aus -> ok. Ich kann das aber auch manuell eintragen -> Was passiert da wenn ich zu viel oder zu wenig eintrage?
Wo kann ich die Maximalleistung eintragen? Ich habe einen 3kW Einsatz, habe aber nur 1600W zur Verfügung??
Wo kann ich die Sicherheitsmarge eintragen, so dass sicher nie etwas vom Netz kommt? Zum Beispiel 100W?