Betreibertalk Brauchwasserwärmepumpe BWWP

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Re: Betreibertalk Brauchwasserwärmepumpe BWWP

Beitragvon Carstene » 20.06.2018, 08:29

Hiernach, Seite 5
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf

Sieht es so aus als wenn da N anliegt und L geschaltet wird.

Prüfe mal ob das nicht direkt aus der Steuerung rauskommt und einfach gebrückt wird.
Unbedingt messen und nicht einfach überbrücken - sonst knallts womöglich und die Steuerung ist hinüber

Kann mir persönlich nicht vorstellen dass du eine externe Phase aufschalten musst. Stell dir mal vor dass das Kabel in einen Nebenraum geht und du eine andere Phase als die der WP nimmst. Schon hast du 400 Volt in der Steuerung...
7,28 kWp, 6000TL20, Ost mit 28 x ReneSola JC260M-24/Bb (02/2013)
2,65 kWp, 2500TL21, West mit 10 x SolarWorld AG SW 265 mono (EU)
6,48 kWp, SB5.0, W/NW mit 22 x SolarWorld AG SW 270 mono (EU)
14,8 kWh Hoppecke Batterie mit SI 6H-11
Carstene
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1171
Registriert: 16.01.2014, 15:05
Wohnort: Gummersbach
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Info: Betreiber

Re: Betreibertalk Brauchwasserwärmepumpe BWWP

Beitragvon gallermi » 20.06.2018, 09:08

Danke für den Tipp! Ich frage besser mal direkt bei Dimplex nach.

Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
gallermi
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 44
Registriert: 17.09.2017, 19:48
Info: Betreiber

Re: Betreibertalk Brauchwasserwärmepumpe BWWP

Beitragvon gallermi » 22.06.2018, 13:39

Dimplex hat geantwortet:

"vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
 
Wenn der Kontakt vom Wechselrichter geschaltet wird, ist eine Steuerspannung von 230V auf den Kontakt X8 aufzulegen. Dies ist auch in der Montage- und Gebrauchsanweisung der Wärmepumpe DHW 300+ beschrieben."

Das gefällt mir an Dimplex:
Ausführliche Doku mit Ersatzteillisten etc im Internet verfügbar, gute Doku und ein Service der schnell antwortet.
gallermi hat geschrieben:Danke für den Tipp! Ich frage besser mal direkt bei Dimplex nach.

Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk


Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
gallermi
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 44
Registriert: 17.09.2017, 19:48
Info: Betreiber

Vorherige

Zurück zu Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste