Hallo Speicherprofis,
anbei den Link zum neuen EFFIZENZLEITFADEN für BATTERIESPEICHERSYSTEME und zusätzlicher Dokus.
Effizienzleitfaden: http://www.bves.de/wp-content/…aden_V1.0.4_April2017.pdf
Datenblattangaben: http://www.bves.de/wp-content/…ch-Effizienzleitfaden.pdf
Prüfbericht nach Effizienzleitfaden: http://www.bves.de/wp-content/…ht_Effizienzleitfaden.pdf
Da ich ja kein Techniker bin, sondern Betriebswirt mit großem Interesse für Erneuerbare Energien und Technik hätte ich dazu einige Verständnisfragen:
Folgendes System wurde untersucht:
PV-Wechselrichter Bemmessungsleistung: PPV2AC,nom = 4,6 kW
Speichersystem: Testsystem 4.5 kWh Systemtopologie: AC-gekoppeltesPV-Batteriesystem, 1-phasig Nennleistung BAT2AC,nom: 2500 W
Bruttokapazität: 4500 Wh Nettokapazität: 3500 Wh Batterietechnologie: LFP
Der PV-WR hat eine nominelle Leistung von 4,6 kW, der Batterie-WR eine nominelle Leistung von 2.500 W
Nun zu meiner Frage:
Warum habe ich bei beim PV-WR und Batterie-WR bei einer Leistung von 0,25 oder 0,50 der nominellen Leistung bei
allen 3 Wandlungspfaden PV2AC, AT2BAT und BAT2AC einen höheren Wirkungsgrad als bei maximaler nomineller Leistung ?
0,25 0,50 1,0
PV2AC: 96,9 97,6 95,4 Hier kommt das Thema Spannung noch hinzu, bei 400V höheren Wirk.Grad als bei 500V
AC2BAT: 94,4 94,2 92,3
BAT2AC: 95,0 96,0 94,7
Hat dies eventuell bei höherer Leistung und Spannung mit dem Widerstand zu tun ? Daher vielleicht der geringere Wirkungsgrad ? Dies würde ja dann bedeuten, dass man den PV-WR und Batterie-WR nicht mit voller Leistung betreiben sollte ?
Im Voraus herzlichen Dank für die Aufklärung.
Gruß
Karl
Anbei die Auszüge zu den Fragen aus dem Prüfbericht: