zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon Lutzhm » 14.11.2014, 20:13

Hallo
Die TEN fordert bei mir einen zentralen Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz).
Hintergrund ist die Gesamtleistung der einphasigen Wechselrichter über 13,8 kW Leistung bzw. mehr als 4,6 kW je Phase.
Ist dies notwendig (gesetzliche Regelung)?
Laut unserer Nachforschungen ist ein NA-Schutz erst ab 30 kw Leistung erforderlich.
Wechselrichter: 2 x SB3800, 1 x SB3300, 2 x SWR2000, 1 x SB3000TL-20).
Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht?


Danke
Lutzhm
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 5
Registriert: 14.11.2014, 19:36
PV-Anlage [kWp]: 20
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon MBIKER_SURFER » 14.11.2014, 23:12

Moin Lutzhm,

willkommen im PV-Forum :D .

Der NA Anlagenschutz ist ab 30 kVA Anlagenleistung erforderlich. Du musst natürlich dafür sorgen, dass die Phasenschieflast max. 4,6 kW beträgt. Bei der Anzahl Deiner WR aber ja kein Problem.

Gruß
Martin
Gruß
MBiker_Surfer

Elektrisch: Inmotion V5F + V10F
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 43082
Registriert: 21.08.2007, 16:12
Wohnort: Niedersachsen + BW
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon Lutzhm » 15.11.2014, 13:50

Hallo Martin

Danke für die schnelle Antwort-aber wie kann ich das dem Netzbetreiber begreiflich machen?

Denn der setzt mir keinen Zähler für mein neues BHKW EP 3.0 _3KW el.

Gruß Lutz
Lutzhm
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 5
Registriert: 14.11.2014, 19:36
PV-Anlage [kWp]: 20
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon harjes » 15.11.2014, 14:23

Moin

Der Netzbetreiber hat schon recht



Anforderung VDE-AR-N 4105
3,68 kVA bis 13,8 kVA
Max. 4,6 kVA Schieflast pro Phase
Bereitstellung von Blindleistung
Verschiebungsfaktor maximal cos phi 0,95kapazitiv/induktiv
13,8 kVA bis 30 kVA
Bereitstellung von Blindleistung
Einsatz dreiphasiger WR oder kommunikative
Kopplung dreier einphasiger Geräte für die Leistung, die 4,6 kVA pro Phase übersteigt
z.b. NA-Schutz
Verschiebungsfaktor maximal cos phi 0,90kapazitiv/induktiv
30 kVA bis 100 kVA
Bereitstellung von Blindleistung
Externer zentraler NA-Schutz in einfehlersicherer Ausführung
Einsatz dreiphasiger WR oder kommunikative Kopplung dreier einphasiger Geräte für die Leistung, die 4,6 kVA pro Phase übersteigt
Keine jederzeit zugängliche Schaltstelle mehr vorgeschrieben
Verschiebungsfaktor maximal cos phi 0,90kapazitiv/induktiv
größer 100 kVA
Bereitstellung von Blindleistung
Externer zentraler NA-Schutz in einfehlersicherer Ausführung
Einsatz dreiphasiger WR oder kommunikative Kopplung dreier einphasiger Geräte für die Leistung, die 4,6 kVA pro Phase übersteigt
Keine jederzeit zugängliche Schaltstelle mehr vorgeschrieben
Möglichkeit zur ferngesteuerten Leistungsbegrenzung durch den Netzbetreiber
Verschiebungsfaktor maximal cos phi 0,90kapazitiv/induktiv

Grüße

Olaf
Grüße von der Nordsee

Olaf Harjes

Harjes Elektrotechnik Am Hillernsen Hamm 39 26441 Jever FON 04461 3315
Benutzeravatar
harjes
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 799
Registriert: 15.07.2008, 17:51
Wohnort: Jever
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.11.2014, 15:53

Lutzhm hat geschrieben:Denn der setzt mir keinen Zähler für mein neues BHKW EP 3.0 _3KW el.
Gruß Lutz


Na ja - das hättest natürlich gleich sagen müssen. Bei Neuanschluß sieht das natürlich anders aus. Das war aus Deiner Anfangsfrage nicht ersichtlich. Leider immer wieder dasselbe - wir sollten doch noch unsere hellseherischen Fähigkeiten trainieren :D

Gruß
Martin
Gruß
MBiker_Surfer

Elektrisch: Inmotion V5F + V10F
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 43082
Registriert: 21.08.2007, 16:12
Wohnort: Niedersachsen + BW
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon Lutzhm » 15.11.2014, 21:00

Laut TEN muß das neue BHKW nicht an den zentralen NA-Schutz eingebunden werden. Die PV-Anlagen sind schon ca. 6 Jahre alt.
Gruß Lutz
Lutzhm
Neu hier
Neu hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 5
Registriert: 14.11.2014, 19:36
PV-Anlage [kWp]: 20
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.11.2014, 21:46

Lutzhm hat geschrieben:Laut TEN muß das neue BHKW nicht an den zentralen NA-Schutz eingebunden werden. Die PV-Anlagen sind schon ca. 6 Jahre alt.
Gruß Lutz


Mag ja sein - aber ohne BHKW musst keine Änderung akzeptieren. Die VDE Ar 4105 gilt ab 1.1.2012 für alle Neuanlagen!

Gruß
Martin
Gruß
MBiker_Surfer

Elektrisch: Inmotion V5F + V10F
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 43082
Registriert: 21.08.2007, 16:12
Wohnort: Niedersachsen + BW
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon svdtwe » 08.12.2016, 11:20

MBIKER_SURFER hat geschrieben:Der NA Anlagenschutz ist ab 30 kVA Anlagenleistung erforderlich.

Ich habe hier einen Solarteur der behauptet, das wäre von 30kVA auf 30kWp geändert worden.

Was ist der derzeitige Stand?
svdtwe
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 512
Registriert: 07.11.2011, 14:15
Info: Betreiber

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon open source energy » 08.12.2016, 11:35

Das interpretiert leider jeder Netzbetreiber anders. Prinzipiell sind es 30kVA.
Orange Solar GmbH - die hier wiedergegeben Aussagen sind eine persönliche Meinung.

elektrisch Mobil - TESLA Model S85 2013 bis 2017, seit Juni 2017 MX100D. - Tesla Roadster 2.5 seit Juni 2011 - BMW i3 seit Dezember 2013 - Renault ZOE seit September 2014
Benutzeravatar
open source energy
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 24196
Registriert: 09.08.2010, 12:01
PV-Anlage [kWp]: 2110
Info: Händler

Re: zentraler Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gefordert

Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.12.2016, 12:01

svdtwe hat geschrieben:
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Der NA Anlagenschutz ist ab 30 kVA Anlagenleistung erforderlich.

Ich habe hier einen Solarteur der behauptet, das wäre von 30kVA auf 30kWp geändert worden.
Was ist der derzeitige Stand?


Hm - das stimmt garantiert nicht. Den VNB interessiert nur der WR - nicht der Generator. Der kann auch 40 kWp sein.
Aber es hilft eh nur eine Anfrage, denn diese Werte unterliegen der 'jederzeitigen Änderung'. Bis vor 2 Jahren hat die Netze BW ja auch 40 kVA ohne Wandlermessung zugelassen.

Gruß
MBiker_Surfer
Gruß
MBiker_Surfer

Elektrisch: Inmotion V5F + V10F
MBIKER_SURFER
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 43082
Registriert: 21.08.2007, 16:12
Wohnort: Niedersachsen + BW
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu EEG / Einspeiseverträge



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste