Smartmeter quaselt zu viel -> IR Optokoppler

Allgemein über Datenlogger, Kommunikation, DFÜ

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen)

Smartmeter quaselt zu viel -> IR Optokoppler

Beitragvon cybermailer » 23.09.2018, 10:37

Hallo,

ich habe schon mehrere Smartmeter unterschiedlicher Typen/Hersteller erfolgreich ausgelesen.

Nun hab ich einen CT410 von Landy&Gyr der mir zuviel "spricht". Einstellungen Baud 300 7E1.

Dh. ich sende ihm das Signal via IR/USB Optokoppler und er fängt sofort an mir Daten zu liefern.

Leider dauert eine Auslesung dann >30min weil er am Anfang alles dlms Kennzahlen liefert und danach alle Log Aufzeichnung die anscheinend verschlüsselt sind von einigen Monaten zurück.

Das ganze sieht dann so aus:

LGZ4ZMB410CT647.SsE





F(00)

0.0(30119410001095021XXXX)

0.1(96)

0.1*96(18-09-01 00:00)

0.1*95(18-08-01 00:00)

0.1*94(18-07-01 00:00)

0.1*93(18-06-01 00:00)

0.1*92(18-05-01 00:00)

0.1*91(18-04-01 00:00)

0.1*90(18-03-01 00:00)

0.1*89(18-02-01 00:00)

0.1*88(18-01-01 00:00)

0.1*87(17-12-01 00:00)

0.1*86(17-11-01 00:00)

0.1*85(17-10-01 00:00)

0.1*84(17-09-01 00:00)

0.1*83(17-08-01 00:00)

0.1*82(17-07-01 00:00)

0.2.1(003.449*kW)

0.2.2(214.211*kW)

0.6.1(0.000*kW)(10-00-00 00:00)

0.6.1*96(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*95(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*94(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*93(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*92(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*91(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*90(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*89(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*88(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*87(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*86(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*85(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*84(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*83(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.1*82(0.000)(10-00-00 00:00)

0.6.2(0.810*kW)(18-09-03 14:30)

0.6.2*96(1.205)(18-08-03 07:15)

0.6.2*95(0.969)(18-07-05 12:45)

0.6.2*94(1.023)(18-06-21 13:45)

0.6.2*93(1.540)(18-05-29 13:45)

0.6.2*92(1.052)(18-04-16 12:00)

0.6.2*91(0.958)(18-03-05 12:45)

0.6.2*90(0.971)(18-02-14 13:15)

0.6.2*89(1.153)(18-01-29 12:15)

0.6.2*88(0.994)(17-12-01 13:30)

0.6.2*87(1.432)(17-11-06 13:00)

0.6.2*86(1.347)(17-10-31 11:45)

0.6.2*85(1.130)(17-09-25 11:45)

0.6.2*84(1.170)(17-08-10 13:00)

0.6.2*83(1.261)(17-07-10 16:00)

0.6.2*82(1.223)(17-06-23 13:15)

0.8.1(003966.8*kWh)

0.8.1*96(003936.4)

0.8.1*95(003892.6)

0.8.1*94(003848.6)

0.8.1*93(003786.2)

0.8.1*92(003745.0)

0.8.1*91(003706.3)

0.8.1*90(003669.1)

0.8.1*89(003631.7)

0.8.1*88(003591.0)

0.8.1*87(003550.6)

0.8.1*86(003512.8)

0.8.1*85(003478.5)

0.8.1*84(003446.2)

0.8.1*83(003405.3)

0.8.1*82(003364.0)

0.8.2(045274.1*kWh)

0.8.2*96(045140.5)

0.8.2*95(044934.5)

0.8.2*94(044715.9)

0.8.2*93(044470.6)

0.8.2*92(044269.0)

0.8.2*91(044056.4)

0.8.2*90(043832.2)

0.8.2*89(043617.8)

0.8.2*88(043369.0)

0.8.2*87(043159.1)

0.8.2*86(042897.1)

0.8.2*85(042666.5)

0.8.2*84(042433.3)

0.8.2*83(042165.4)

0.8.2*82(041915.8)

2.8.1(011540.7*kvarh)

2.8.1*96(011506.2)

2.8.1*95(011433.9)

2.8.1*94(011359.1)

2.8.1*93(011266.1)

2.8.1*92(011210.6)

2.8.1*91(011167.0)

2.8.1*90(011153.8)

2.8.1*89(011141.2)

2.8.1*88(011127.0)

2.8.1*87(011117.3)

2.8.1*86(011102.1)

2.8.1*85(011079.9)

2.8.1*84(011034.6)

2.8.1*83(010930.5)

2.8.1*82(010837.9)

11(09:59:42)

12(18-09-23)

13(9_7_5__2_)

14(01126*h)

54.1(0021)

54.2(0000)

54.3(0003)

97(__1)

98(01-09-25)

99(922007003747)

80(858015)

(18-08-05 00:00)

6708(009F)

6708(009D)

6708(0109)

6708(00A3)

6708(009E)

6708(00A4)

6708(009B)

6708(0104)

6708(00A2)

6708(00A0)

6708(00A2)

6708(00A1)

6708(0103)

6708(009F)

6708(00A5)

6708(00A3)

6708(009B)


Das geht dann ewig so weiter...

Nützliche Informationen zu maximaler Baud erhalte ich leider nicht. Und mit den unteren Werten kann ich auch nichts anfangen.

Ist es eigentlich möglich einem Smartmeter zu sagen dass er mit der Auslesung aufhören soll und sofort stoppen?

Die maximale Baud bekomme in meinem Beispiel (mit meinen Infos vom Smartmeter) nicht heraus oder?

Danke für die Hilfe!