Es ist ja ziehmlich schwierig, die Daten von verschiedenen Produkten zusammenzufassen, also ich meine zum Beispiel in meinem Fall:

1) Victron Energy BlueSolar MPPT150/85
2) Victron Energy BlueSolar MPPT150/35
3) Schams Elektronic windMax1000
4) Schams Elektronic windMax2000
5) Victron Energy Orion-Tr 24/12-9
6) Victron Energy Orion-Tr 24/24-12
7) Stihl Motor 24V 12kW mit 6-Zahn Zapfwelle 500U/min
8) Haushalts Energieverbrauch
9) Werkstatt Energieverbrauch
10) Gewächshaus Energieverbrauch
11) Freiland Energieverbrauch
12) Diverse Produktionsmaschinen (Strom, Spannung, Leistung, Energie, Betriebsstunden)
etc..

Habe kein wirkliches System gefunden, was das alles kann und auch noch kostengünstig ist.

Meine Idee ist es, auf CAN zu setzen und entsprechende Sensoren zu bauen welche dann mit kostenguenstigen NXP LPC11C24 ausgerüstet werden. Das Zentralsystem könnte ein Texas Instruments Sitara mit 3 CAN ports, Display Controller und Ethernet sein.

Stromsensoren würde ich vollständig HAL Basierend machen, um keine Verluste zu produzieren.

Die Frage ist, was ist wirklich auf dem Markt?

Nächste Jahr, also sobald das Farmhaus fertig ist und ich es offiziell als Adresse anmelden kann, werde ich NICHT eine zweite Firma, wie ich es vorhatte, sondern den Rat meiner Geschäftspartnerin folgen und es als Foundation anmelden.

Das Ziel sind die (Open Source) Entwicklung von 24V DC Kleinspannung basierenden Autonomen Energie Versorgunssystemen und alles was drum herum passt, also auch Geraete und dergleichen.

Dazu sei gesagt, für diejenigen die es nicht wissen, das eine Foundation wie eine Firma, Profit fahren kann/darf, aber KEINE Steuern bezahllt, wenn sie gemeinnützig ist, und auch Spenden (Steuerlich abzugsfähig) und Subventionen erhalten kann.

Bin gerade am Design einer neune Webseite fuer diese Foundation, aber die Domain ist noch nicht angemeldet.

Gruesse
Michelle
--
Vollstaendig 24V gepowertes Inselsystem
72 monokristaline Module von je 100W (entspricht 7200Wp)
3 Victron BlueSolar MPPT150/85
6 Sets 24V/735Ah aus 7SOPzS735 von Bater (entspricht 105kWh Batterieleistung)
Benutzeravatar
Miila_Mahe_Aed_OU
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 14.10.2014, 22:33
Wohnort: Uuetoa/Miila/Estland
PV-Anlage [kWp]: 0,3
Speicher [kWh]: 5,3
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon wirschaffendas » 20.12.2017, 15:54

Stromsensoren mit RS-485 haben wir im Angebot. Messen Spannung, Strom, Temperatur über PT-100 (extern) sowie Energie.
Sind aber relativ teuer da der Sensor schon teuer ist.
Dateianhänge
IMG_0340.jpg
wirschaffendas
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 3
Registriert: 19.12.2017, 16:14
Info: Hersteller

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon Udo » 20.12.2017, 19:04

Toller Beitrag. Sehr Informativ. ;)
Ich glaube ihr schafft das nicht...
Udo
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 799
Registriert: 23.06.2005, 20:28

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon Miila_Mahe_Aed_OU » 21.12.2017, 09:57

wirschaffendas hat geschrieben:Stromsensoren mit RS-485 haben wir im Angebot. Messen Spannung, Strom, Temperatur über PT-100 (extern) sowie Energie.
Sind aber relativ teuer da der Sensor schon teuer ist.


Ich weis, aber "teuer" ist meistens relativ.
Was kosten denn Sensoren, die 100A und 1000A @21-32V machen?
--
Vollstaendig 24V gepowertes Inselsystem
72 monokristaline Module von je 100W (entspricht 7200Wp)
3 Victron BlueSolar MPPT150/85
6 Sets 24V/735Ah aus 7SOPzS735 von Bater (entspricht 105kWh Batterieleistung)
Benutzeravatar
Miila_Mahe_Aed_OU
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 14.10.2014, 22:33
Wohnort: Uuetoa/Miila/Estland
PV-Anlage [kWp]: 0,3
Speicher [kWh]: 5,3
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon einstein0 » 21.12.2017, 10:26

Ich könnte dir mein entwickeltes USI empfehlen: sonstiges-f13/einstein0-s-universal-stromwandler-interface-inst--t118724-s40.html
Wenn du die ausgegebene DC-Spannung von 0 - 10 V verarbeiten und loggen kannst...
einstein0
30 J Erfahrung mit PV im Netzverbund. Erster zweiachsiger Tracker in Australien.
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
Benutzeravatar
einstein0
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 7970
Registriert: 26.06.2011, 15:11
Wohnort: 3550 Schweiz
PV-Anlage [kWp]: 43
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon Miila_Mahe_Aed_OU » 21.12.2017, 10:49

Selbverständlich, denn bei 0-10V kann ich auch meine Siemens LOGO! 2BA8 verwenden.
(die 2BA8 ist OHNE Display und -40 bis +85°C)

Vor allem bekommt man die 2AM Module kostengünstig auf eBay
--
Vollstaendig 24V gepowertes Inselsystem
72 monokristaline Module von je 100W (entspricht 7200Wp)
3 Victron BlueSolar MPPT150/85
6 Sets 24V/735Ah aus 7SOPzS735 von Bater (entspricht 105kWh Batterieleistung)
Benutzeravatar
Miila_Mahe_Aed_OU
Stammmitglied
Stammmitglied
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 55
Registriert: 14.10.2014, 22:33
Wohnort: Uuetoa/Miila/Estland
PV-Anlage [kWp]: 0,3
Speicher [kWh]: 5,3
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon frank-83 » 21.12.2017, 11:01

einstein0 hat geschrieben:Ich könnte dir mein entwickeltes USI empfehlen: sonstiges-f13/einstein0-s-universal-stromwandler-interface-inst--t118724-s40.html
Wenn du die ausgegebene DC-Spannung von 0 - 10 V verarbeiten und loggen kannst...
einstein0

Für DC :?:
frank-83
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 830
Registriert: 26.05.2015, 11:27
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon einstein0 » 25.12.2017, 09:51

frank-83 hat geschrieben:
einstein0 hat geschrieben:Ich könnte dir mein entwickeltes USI empfehlen: sonstiges-f13/einstein0-s-universal-stromwandler-interface-inst--t118724-s40.html
Wenn du die ausgegebene DC-Spannung von 0 - 10 V verarbeiten und loggen kannst...
einstein0

Für DC :?:

Nun, Standardstromwandler geben eine ratiometrische Spannung aus, welche anschliessend im USI synchronisiert
und als standardisierte DC-Spannung mit der Richtungsinformation ausgegeben und saldiert wird.
Optimal ist die Visualisierung und Weiterverarbeitung in einer SPS, oder Haustechnik. :idea:
einstein0
30 J Erfahrung mit PV im Netzverbund. Erster zweiachsiger Tracker in Australien.
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
Benutzeravatar
einstein0
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 7970
Registriert: 26.06.2011, 15:11
Wohnort: 3550 Schweiz
PV-Anlage [kWp]: 43
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon frank-83 » 25.12.2017, 12:16

@einstein0
Du hast schon gelesen, dass der TE ein DC-System baut?!
Also keine Standardstromwandler (Wandlerspulen), nichts zu synchronisieren (keine Phaseninformation) und nichts zu saldieren. Der Hinweis auf dein für Drehstrom geeignetes Gerätchen ist hier völlig fehl am Platz.

Gruß
Frank
frank-83
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 830
Registriert: 26.05.2015, 11:27
Info: Betreiber

Re: Open Source Datenlogger oder was?

Beitragvon einstein0 » 25.12.2017, 12:39

frank-83 hat geschrieben:@einstein0
Du hast schon gelesen, dass der TE ein DC-System baut?!
Also keine Standardstromwandler (Wandlerspulen), nichts zu synchronisieren (keine Phaseninformation) und nichts zu saldieren. Der Hinweis auf dein für Drehstrom geeignetes Gerätchen ist hier völlig fehl am Platz.

Gruß
Frank

Nein, ich gehe nicht von einer Gesamtversorgung (Eigenverbrauchserhöhung) mit Kleinspannung aus.
Dafür gibt es m.E. zu wenige Geräte, welche an 24 VDC arbeiten...
Da ich mich lediglich mit der Detektion von Wechselstrom befasse, hatte ich mich von Durchsteckstromwandlern
(Hall-effekt) getrennt.
einstein0
Zuletzt geändert von einstein0 am 25.12.2017, 13:22, insgesamt 2-mal geändert.
30 J Erfahrung mit PV im Netzverbund. Erster zweiachsiger Tracker in Australien.
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
Benutzeravatar
einstein0
Forum Genie
Forum Genie
 
Beiträge: 7970
Registriert: 26.06.2011, 15:11
Wohnort: 3550 Schweiz
PV-Anlage [kWp]: 43
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Datenlogger



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast