Hallo Forum,
erst einmal allen ein Frohes neues Jahr.
Nachdem im Forum einige ja behauptet haben, ich habe keine Ahnung und Fakten, präsentiere ich nun eine Auswertung in Form von: "Welche Verluste entstehen durch welche Abregelung!"
Daher fasse ich mich kurz.
Wer alle Excel Sheets haben will schreibt mir bitte eine PN.
Ich habe im Jahr 2017 alle Tageserträge im 5 Minuten Takt aus beiden Wechselrichtern ausgelesen. Primär beziehe ich mich auf die Süd-Anlage, die ist wohl für die meisten zutreffend. Zudem ist die AC-Leistung knapp über der Generatorleistung.
Beim Carport war öfters zu sehen, dass der WR am Limit ist.
Zusammen kommen dann 105120 Datensätze je Wechselrichter mit Datum, Uhrzeit, Leistung und Zählerstand.
Auf den Datensatz wende ich folgende Formel an: Wenn die aktuelle Leistung größer ist wie x Prozent der Generatorleistung, dann gebe aus: "Aktuelle Leistung - X Prozent der Generator Leistung"
In Zahlen:
Aktuelle Leistung: 17541W
Generatorleistung: 19800W
70% der Generator Leistung: 13860W
Ausgabe: 17541W-13680W= 3681W.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich bei einer Abregelung von 70% aktuell 3681W verschenken würde.
Da die Daten aber im 5 Minuten Takt vorliegen und ich den Wert ja in kWh haben möchte, muss ich den Wert Hochrechnen bzw. Runterrechnen. 5 Minuten sind 1/12 von einer Stunde. Sprich 3681W/12 = 306,75Wh würde ich in den 5 Minuten verlieren. Summiere ich 12Stück "5 Minuten" auf habe ich ja eine Stunde. Sollten also alle 12 Takte 3681W zu viel produzieren, sind es für die Stunden genau 3,681kWh.
Soviel zur Auswertung.
Ergebnis Carport 5,7kWp:
Gesamtertrag: 5408,12kWh
Spezifisch: 948kWh/kWp
Davon über 70%: 124,36kWh
Verlust: 2,88%
Ergebnis Süd-Dach 19,8kWp:
Gesamtertrag: 19435,16kWh
Spezifisch: 981,57kWh/kWp
Davon über 70%: 591,82kWh
Verlust: 3,05%
Sollte also demnächst jemand behauptet die Abregelungsverluste für 70% liegen bei ca. 3%, kann ich hiermit die Aussage bestätigen.
Da die meisten mittlerweile sowieso Soft fahren, sind andere Werte von Vorteil. Zum Beispiel, wenn der Wechselrichter bei 80% am Ende ist, was geht dann noch verloren?
Sowie 50% Abregelung zwecks Förderung.
Zusammengefasst in dem Diagramm.
Meiner Meinung nach, sind die Werte skalierbar auf alle anderen Anlagen Größen. Da ich rein Prozentual rechne. Ausnahme kWh natürlich.
Achja hab für meinen RSE 330€ Brutto (278€ Netto) gezahlt. Der STP20000 war damals neu erschienen. Und auch noch günstiger wie der alte STP17000. Jedes Jahr 500kWh mehr zu haben bedeutet ca 60€ mehr zu verdienen. Damit ist der RSE nach 5 Jahren fällig.
Hoffe ich konnte einen kleinen Beweis erbringen ;).
Best Grüße
Shypo