Anlage mit 5,025 kWp. Ausbeute max 3220w

  • Auch ich würde bei dieser Kurve von einer klaren Abregelung ausgehen. Vielleicht liegt die Abregelung bei 60% weich. das käme dann mit etws mehr als 3kW hin. Hier können wohl nur die genauen Anlagenkomponenten und die Einstellungen weiter helfen. Am Besten den Solateur mal ran zutieren und die Garantieleistungen einfordern!


    Ich kennen mich selbst nich genau mit dem EEG aus, wann 70% und wenn oder ob es überhaupt die 60%-Regelung gibt. Auch hier sollte der Solateuer helfen können. Der sollte mal seine Pflichten erfüllen!

  • Zitat von Roberto Cravallo

    Vermute mal "weich", da ist ein:


    Energymeter zur Überwachung der Eigennutzung incl. Einbau auch als
    Ersatz für Funkrelais mit 70 % am Netzeinspeisepunkt bei hohem Stromverbrauch.


    verbaut.


    Hi,
    Ist das zufällig der SHM 2.0?
    Du bist dann nicht zufällig auch als Admin in der Benutzerverwaltung angelegt?


    Beim SHM 1.0 kann man dann nämlich die Prozente selbst eingeben und ändern!
    Anlageneigenschaft
    Parameter
    Ändern


    Zum Thema Admin oder Standartbenutzer
    Ich würde an deiner Stelle auf den Admin Zugang pochen.....schließlich bist du für die Anlage verantwortlich.

    Gruß Red5FS
    ---
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W (30.09.13) & 28 Solar Fabrik S4 Mono Hafcut 410W (29.03.23) an SMA Tripower X20
    17 Trina TSM DC80.08 215W an SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)

    Überwachung SMA SHM 2.0
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage

  • Wenn SHM vorhanden wäre, dann würde man die rote Linie von der Wirkleistungsbegrenzung sehen.
    Das ist nur die Ansicht vom Wechselrichter.
    70% von was. Vielleicht stimmt die eingetragene Modulleistung nicht.


    Gruß
    Thomas

    Vorsicht bei Shenzhen Basen

    9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
    48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS, 4A NEEY Balancer

    an 3 Victron Multiplus2 5000
    2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung

    Victron BlueSolar 150/60-Tr

    3,85 KWp Axitec AC-385, Flachdach mit Hoymiles

    Panasonic Aquarea 9KW Split

    Smart EQ, Vectrix VX-1

  • Zitat von Roberto Cravallo

    Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung max. 70 % der Anlagenleistung (entspricht 3,518 kW)

    So ateht es in den Einstellungen.


    Das sieht erst mal korrekt aus. Was steht denn bei "Fallback für Wechselrichter"?

  • Sagt mir leider alles nichts:


    OptiTrac Global Peak eingeschaltet Ja 07.06.2018 11:34:32
    Eingestellte Ländernorm VDE-AR-N4105 05.09.2017 12:17:56
    Serial Number des Zählers an Speedwire 1901407840 08.06.2018 17:45:51
    Gerätename SB5.0-1AV-40 854 07.06.2018 13:34:32
    Geräteklasse Solar-Wechselrichter 01.01.1970 00:00:00
    Gerätetyp SB5.0-1AV-40-IED 07.06.2018 11:34:33
    Softwarepaket 1.03.17.R 11.06.2018 14:23:32
    Fallback Wirkleistungsbegrenzung, Regelung am Netzanschlusspunkt 0 07.06.2018 13:34:34
    Fallback Wirkleistungsbegrenzung in Prozent, Regelung am Netzanschlusspunkt 0 07.06.2018 13:34:34
    Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt 0 07.06.2018 13:34:34
    Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung am Netzanschlusspunkt feste Vorgabe in Prozent 07.06.2018 13:34:34
    Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt 70 07.06.2018 13:34:34
    Anlagen-Nennleistung 5025 07.06.2018 11:34:34

  • Zitat

    Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung am Netzanschlusspunkt feste Vorgabe in Prozent 07.06.2018 13:34:34
    Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt 70 07.06.2018 13:34:34


    Da liegt doch das Problem, oder? Sehe ich das richtig?
    Die Begrenzung ist im WR fest eingestellt und wird nicht über den SHM geregelt.

  • Zitat

    Sündhaft teure Module, beste Ausrichtung und dann den SB5.0...da hat wieder jemand nur an sich selbst gedacht und das war Dein Anbieter.


    Muss ich den Solateur in Schutz nehmen. War das beste und preiswerteste Angebot von 8 Stück. Preis ist nicht vergleichbar, es musste in unsere alte Hütte noch ein neuer Zählerkasten verbaut werden und da kennt Ihr ja wohl auch die Preise.