Hallo Forum

Benötige wieder einmal eure Hilfe.
Ich will meine Batteriebank, gegen ein paar 5 OPzS 350 tauschen.
Bestellt habe ich sie schon.
Es Handelt sich um diese Akkus.
http://batterie-siems.com/de/sonderpost ... 24v-anlage

Jetzt habe ich dazu einige Frage , um von Anfang an nichts falsch zu machen.
Als Laderegler habe ich einen Victron 150/35.

Welche Ladewerte muss ich für diese Akkubank eintragen?.
Welchen wert muss ich bei dem Victron Batterie Monitor eintragen , da nach dem C20 Wert gefragt wird?.

Gruss
Ricks
Ricks20000
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 197
Registriert: 25.02.2015, 18:46
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon qualiman » 03.11.2017, 15:13

Lass Dir mal das Datenblatt zu dieser Batterie von Deinem Verkäufer geben, da stehen die Ladespannungen, Ströme uns Säuredichten drin. Notfalls recherchiere selbst auf den Herstellerseiten.
WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest
Benutzeravatar
qualiman
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1876
Registriert: 08.04.2011, 23:26
Wohnort: 904xx
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Seevetaler » 03.11.2017, 15:33

20x Heckert 265 Wp, Victron MPPT 250/100, 2x MultiGrid 48/3000, Hoppecke OPzV 48/180Ah
https://vrm.victronenergy.com/installation/14738/share/d7ee80c5

Bekennender Tesla-Skeptiker: Erwarte Chapter 11-Antrag für diese Firma bis Ende 2018
Seevetaler
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 809
Registriert: 14.04.2016, 08:19
PV-Anlage [kWp]: 1,08 + 5,3
Speicher [kWh]: 8,6
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Ricks20000 » 03.11.2017, 15:45

Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Muss jetzt erst mal sehen ob ich damit klar komme.

Gruss
Ricks
Ricks20000
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 197
Registriert: 25.02.2015, 18:46
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon e-zepp » 03.11.2017, 15:48

Servus Ricks, wenn Du mal in diesen Thread (hab-ich-meine-hoppecke-opzs-in-5-tagen-geschrottet-t120411.html#p1553799) rein schaust merkst Du das es nicht mit ein paar klaren Zahlen getan ist :lol:
Eine PV-Inselanlage ist sehr komplex und vieles muss man erst für seinen eigenen individuellen Fall ausprobieren.
Generatorfläche, Ausrichtung u.Lage, Nutzung u.Verbrauch, DOD, Aufstellort u.Temperatur, EUW... und mehr ist wichtig :!:
Handbuch hast Du ja nun, jetzt stell mal so ein und dann schau ma mal.
e-zepp
e-zepp
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 5148
Registriert: 07.06.2012, 11:39
PV-Anlage [kWp]: 4,4
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Ricks20000 » 03.11.2017, 15:51

Hallo e-zepp

Ja du da glaube ich habe ich die nächsten Tage viel nachzulesen.
Habe mich aber an deinem Ratschlag gehalten, Es gibt ein Leistungsdiagramm für die Akkus, sind wohl laut Hoppecke aus dem Jahr 2014.
Ich denke die Akkus sind Ok, die Garantie gab es auch dazu.
Ricks20000
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 197
Registriert: 25.02.2015, 18:46
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Seevetaler » 03.11.2017, 16:00

Ricks20000 hat geschrieben:Welchen wert muss ich bei dem Victron Batterie Monitor eintragen , da nach dem C20 Wert gefragt wird?.

Datenblatt hilft... :wink:
https://www.hoppecke.com/fileadmin/Redakteur/Hoppecke-Main/Products/Downloads/OPzS_de.pdf
Ich(!) würde den C10-Wert nehmen - also 390Ah. Damit bist du auf der sicheren Seite.
20x Heckert 265 Wp, Victron MPPT 250/100, 2x MultiGrid 48/3000, Hoppecke OPzV 48/180Ah
https://vrm.victronenergy.com/installation/14738/share/d7ee80c5

Bekennender Tesla-Skeptiker: Erwarte Chapter 11-Antrag für diese Firma bis Ende 2018
Seevetaler
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 809
Registriert: 14.04.2016, 08:19
PV-Anlage [kWp]: 1,08 + 5,3
Speicher [kWh]: 8,6
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Ricks20000 » 03.11.2017, 16:32

Danke für das Datenblatt.
Bevor ich Irgendwas einstelle frage ich euch lieber noch einmal.
Muss mich jetzt erst mal durch das Handbuch kämpfen.

:danke:
Ricks20000
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 197
Registriert: 25.02.2015, 18:46
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Ricks20000 » 03.11.2017, 17:26

So ich glaube ich bin ein wenig schlauer geworden.

Die Werte die eingestellt werden müssen sollten nach meiner Auffassung so sein, bitte verbessert mich wenn ich falsch liege.

Fload = 26,76 Volt
Absorption = 28,80 Volt
Equalization = 32,40 Volt

Wie lange sollte ich die Absorptionszeit einstellen?.
Victron sagt mir 6 Stunden, ist dies Richtig?.
Sollte ich die Equalization auf Automatisch alle 30 Tage stehen lassen?

Gruss
Ricks
Ricks20000
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 197
Registriert: 25.02.2015, 18:46
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Info: Betreiber

Re: Hoppecke 5 OPzS 350

Beitragvon Ricks20000 » 03.11.2017, 17:31

Ach ja erst mal ein paar Eckdaten zu meiner kleinen Insel.

6 Module Solarworld 290 Watt Ost Sued Ausrichtung.
Victron Laderegler Bluesolar Mppt 150/30
Victron Color Control
Victron BMV 700
Momentan 4 Trojan 12Volt 150Ah
2 Wechselrichter Letrika 260 mit Batteriesoftware.
Ricks20000
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 197
Registriert: 25.02.2015, 18:46
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Akkus und Ladetechnik



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste