Xtender XTS 1200-24 defekt oder nicht?!

  • Hallo Leute, ich habe eine Inselanlage auf die ich jetzt nicht gross Eingehe.
    Der Wechselrichter hat immer gut funktioniert, als ich mal testen wollte wie lange er eine Last hält passierte es.
    Ich habe einen 1000W Verbraucher dran gehängt und eingeschaltet, nach etwa 3-4 Sekunden stellte alles ab und ich hörte ein Klick im Wechselrichter. Das die max. Leistung bei 650W ist habe ich Trottel nicht vorher angeschaut.
    Ist der Wechselrichter jetzt total hin oder braucht er einfach ein bisschen bis er wieder an geht.


    Alles ist aus, ich habe auch etwa 2 Stunden gewartet aber nichts passiert, kein LED Lämpchen leuchtet als ob alles tot ist.
    Da ich aber nur ein leises Klicken hörte als er abgestellt hat kann ich mir nicht vorstellen dass da so viel kaputt ist.


    Bitte helft mir den ich weiss nicht weiter....


    Danke euch jetzt schon :)

  • Hallo, hast du 24V Spannung mit genügend Leistung am WR Eingang, könnte sein dass da eine Sicherung gegangen ist. Für 1000W bei 24V brauchst du 41,6A!
    Grüße Toni.

  • Ich sehe keine Sicherungen im WR, es sind 4Stk. 6V Batterien mit 270Ah in serie geschaltet.
    Vielleicht verstehe ich deine Frage nicht ganz.. :) sorry

  • Ist von außen am Gehäuse eine Sicherung zugänglich? Wenn nicht, so sollte sich im Inneren noch eine Befinden.

    WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
    ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
    Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest

  • Eine Sicherung sieht man wenn man den Deckel öffnet, jedoch hab ich die ausgemessen und sie funktioniert.
    AC Transfer Schutz:
    Dieser Schutz wird sich
    auslösen wenn mehr als 16A
    über den Transfer fliessen.

  • Welchen Xtender hast Du nun, die Überschrift lautet auf einen XTS 1200 und Du schreibst bei Überschreiten von 650W schon von Überlast?

    WSW Dach 70°: Gauben 20x HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45° auf SB3000TL-21
    ONO Dach -110°: First 10 x HIT-N240SE10 DN 45° teilverschattete Strings auf B STP8000TL-10
    Solar-Log 300, 70% Begrenzung fest

  • bis 5sec hätte er 2500Va vertragen ... 1000VA bis 30min ohne Problem .. RCC dran am System?

    Wohnhaus 100% OFFGRIDInsel: 13,47kwp,5xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
    TeichInsel: 930wp, 2xVictron Mppt 100/15, BMV600, SolarixPI 1100, 400Ah/OPzS 24V

    100% PVInsel Liveview | SDM630 Logger | INSEL WIKI

    "Denn auch eine Beziehung muss wie eine Insel sein. Man muss sie nehmen, wie sie ist, in ihrer Begrenzung - eine Insel, umgeben von der wechselvollen Unbeständigkeit des Meeres, immer während vom Steigen und Fallen der Gezeiten berührt." Anne Lindbergh

    2 Mal editiert, zuletzt von pezibaer ()

  • Nein kein RCC dran. Und ehrlich gesagt hört es sich meistens anderst an wenn etwas kaputt geht und nicht nur ein klick.

  • Zitat von stefan990

    Es ist der Xtender XTS 1200-24
    Ja weil bis 650W kann man eine Dauerlast anhängen.


    Danke.