Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Problem

Alles über Photovoltaik Wechselrichter...

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Problem

Beitragvon erik01 » 22.02.2012, 22:38

Guten Abend!

Wir haben von o.g. Wechselrichter 3 Stück seit Juni 2011. Bis heute haben wir schon 3x Ersatz bekommen da diese Wechselrichter nicht ganz richtig gehen! Sie springen z. B. auf String 1 von 1204 auf 2427 Watt im Sekundentakt rauf und runter. Leider habe ich noch keine Info des Herstellers bekommen was das wohl sein kann.... :(


Gibt es hier vielleicht jemanden der dieses Problem auch hat bzw. kennt?

Danke im Voraus!!

Gruß, Ansgar
erik01
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 19.11.2011, 09:01
PV-Anlage [kWp]: 12,35
Info: Betreiber

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon Strahli » 22.02.2012, 22:55

Um da etwas mehr sagen zu können und das Problem einzugrenzen, wäre es ganz gut wenn Du weitere Angaben zur Anlage (Modultyp, Anzahl, Verstringung der WR) machen würdest...
Strahli
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 514
Registriert: 13.01.2010, 23:23
Wohnort: 93133
PV-Anlage [kWp]: 115,41
Info: Betreiber

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon erik01 » 23.02.2012, 07:27

Modul typ ReneSola 190w
28 Module pro Wechselrichter 2*7 auf jeden Eingang
erik01
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 19.11.2011, 09:01
PV-Anlage [kWp]: 12,35
Info: Betreiber

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon Bongatz » 23.02.2012, 18:36

Klingt nach einem Wackelkontakt. Vielleicht die DC-Verkabelung zum Wechselrichter nicht richtig angeschlossen?
Bongatz
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 83
Registriert: 06.01.2009, 21:07

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon erik01 » 23.02.2012, 19:56

Laut Mastervolt ist das kein Wackelkontakt. Wir sollen 2 neue Wechselrichter bekommen vom gleichen Typ und dann soll alles gut sein ... warten wir mal ab!
erik01
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 19.11.2011, 09:01
PV-Anlage [kWp]: 12,35
Info: Betreiber

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon erik01 » 01.03.2012, 21:29

Tja da haben wir uns wohl zu früh gefreut...lt. Aussage meines PV-Vertreibers müssen wir diesbzgl. auf eine Stellungnahme von Mastervolt warten...
erik01
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 19.11.2011, 09:01
PV-Anlage [kWp]: 12,35
Info: Betreiber

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon erik01 » 22.03.2012, 20:27

Habe heute ein neuen Wecheselrichter bekommen; der war leider auch nicht in Ordnung - irgendwelche losen Metallteile im Ineren :-( bin gespannt was als Nächstes kommt!!!!!!!!!!!!
erik01
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 19.11.2011, 09:01
PV-Anlage [kWp]: 12,35
Info: Betreiber

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon Retrerni » 22.03.2012, 22:27

Vielleicht baust Du einfach vernünftige ein, z.B. drei Diehl Platinum 5300TL oder Sunways NT5000 mit je 2x14... Die würden dann wohl auch noch mal eben 3% mehr einfahren...

Ciao

Retrerni
Benutzeravatar
Retrerni
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 14444
Registriert: 09.11.2007, 23:56

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon Solux » 22.03.2012, 22:39

Habe auch einige male XS6500er getauscht .. haben bei einem Kunden bereits einen auf "Vorrat" ;)
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Benutzeravatar
Solux
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 497
Registriert: 01.06.2010, 12:57
Wohnort: Geretsried - 36km südlich von München
PV-Anlage [kWp]: 202,3
Info: Solarteur

Re: Wechselrichter Mastervolt XS6500 mit unerklärlichem Prob

Beitragvon erik01 » 23.03.2012, 15:42

Retrerni hat geschrieben:Vielleicht baust Du einfach vernünftige ein, z.B. drei Diehl Platinum 5300TL oder Sunways NT5000 mit je 2x14... Die würden dann wohl auch noch mal eben 3% mehr einfahren...

Ciao

Retrerni



Geht leider nicht da wir 3 verschiedene Dachflächen mit verschiedenen Ausrichtungen und Neigungen haben :-(
erik01
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 21
Registriert: 19.11.2011, 09:01
PV-Anlage [kWp]: 12,35
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast