Immunität gegen EinzelfehlerIn den Schaltkreis für die funktionale Sicherheit sind zwei unabhängige Überwachungseinheiten
integriert. Diese regeln jeweils einen Satz Netztrennrelais und stellen so die Immunität gegen
Einzelfehler sicher. Um einen sicheren Betrieb für sämtliche Beteiligten sicherzustellen, werden
sämtliche Sicherheitskreise während des Starts überprüft. Wenn ein Schaltkreis im Rahmen des
Selbsttests mehr als einmal bei drei Versuchen eine Störung aufweist, geht der Wechselrichter
in die Betriebsart „Ausfallsicher“. Wenn die im normalen Betrieb gemessenen Netzspannungen,
Netzfrequenzen oder Fehlerströme in den beiden unabhängigen Schaltkreisen zu stark voneinander
abweichen, unterbricht der Wechselrichter die Netzspeisung und wiederholt den Selbsttest.
Die Schaltkreise für die funktionale Sicherheit sind dauerhaft aktiviert. Eine Deaktivierung
ist nicht möglich.
NetzüberwachungWenn der Wechselrichter in das Netz einspeist, werden folgende Netzparameter permanent
überwacht:
• Amplitude der Netzspannung (Momentanwert und 10-Minuten-Mittel)
• Frequenz der Netzspannung
• Drehstromnetzverlusterkennung
• Änderungsfrequenzrate (ROCOF)
• Gleichstromanteil des Netzstroms
• Fehlerstromüberwachungseinheit (RCMU)
Wenn einer dieser Parameter gegen die Ländereinstellungen verstößt, unterbricht der Wechselrichter
die Netzspeisung. Der Isolationswiderstand zwischen den PV-Arrays und Erde wird im
Rahmen des Selbsttests ebenfalls überprüft. Bei zu niedrigem Widerstand speist der Wechselrichter
nicht in das Netz ein. Eine erneute Einspeisung in das Netz wird erst nach 10 Minuten
wieder versucht.
Der Wechselrichter hat vier Betriebsarten.Informationen zu LEDs sind im Kapitel Benutzerschnittstelle zu finden.
Vom Netz (LEDs aus)
Wenn das AC-Netz länger als 10 Minuten nicht mit Energie versorgt wurde, trennt sich der
Wechselrichter selbstständig vom Netz und schaltet sich ab. Das ist der normale Nachtbetrieb.
Die Benutzer- und Kommunikationsschnittstellen werden zu Kommunikationszwecken weiter mit
Energie versorgt.
Anschluss erfolgt (Grüne LED blinkt)
Der Wechselrichter läuft an, wenn die PV-Eingangsspannung 250 V erreicht. Er führt eine Reihe
interner Selbsttests durch, darunter die automatische PV-Erkennung und die Messung des Widerstands
zwischen PV-Arrays und Erde. In der Zwischenzeit werden auch die Netzparameter
überwacht. Wenn die Netzparameter über den erforderlichen Zeitraum innerhalb der Spezifikati-
onen liegen (abhängig von den Netzcodeeinstellungen), beginnt der Wechselrichter mit der Versorgung
des Netze.
Am Netz (Grüne LED leuchtet)
Der Wechselrichter ist mit dem Netz verbunden und versorgt es mit Strom. Der Wechselrichter
wird getrennt, wenn von der Norm abweichende Netzbedingungen festgestellt werden (abhängig
von den Ländereinstellungen), im Fall eines internen Ereignisses oder wenn keine PV-Leistung
verfügbar ist (wenn das Netz 10 Minuten lang nicht mit Strom versorgt wird). Er geht dann
in die Betriebsart „Anschluss erfolgt“ oder „Vom Netz“.
Ausfallsicher (Rote LED blinkt)Stellt der Wechselrichter beim Selbsttest (in der Betriebsart „Anschluss erfolgt“) oder während
des Betriebs einen Schaltkreisfehler fest, schaltet er in die Betriebsart „Ausfallsicher“. Der
Wechselrichter verbleibt im Modus „Ausfallsicher“, bis die PV-Leistung 10 Minuten lang ausbleibt
oder der Wechselrichter vollständig abgeschaltet wird (AC + PV).
Das kan so einige Gründe haben also ruf deinen Solateur an oder eben Danfoss..
Warum schaust du dir das 2 Monate an? Ich würde handeln

Gruss Cristian