Hallo ich habe an meiner Anlage eine etwas kniffelige Situation,
bei mir sind folgende Voraussetzungen gegeben:
Standort Rheinland Pfalz PLZ 67….
Wohnhaus
1 Anlage 34 Solon 235 W Module (Blue 230/07) 7,99 KW und 2 SMA 4000TL 20 an L1 angeschlossen,
Dachausrichtung ca. -20°, Dachneigung ca. 25°, Bj 3/2010
Nebengebäude ca. 12m neben Wohnhaus
Erweiterung 6/2011
28 yingli Module 29b 240W = 6,72KW (2Strings), 1 Powerone PVi 6000 an L2 angeschlossen,
Dachausrichtung ca. +70°, Dachneigung ca. 30°,
Erweiterung 12/2011
14 Solon (Black 230/07), 235 W Module sowie 14 Solon (Black 230/07), 245W = 6,72KW, jeweils ein String, 1 Powerone PVi 6000 an L3 angeschlossen,
Dachausrichtung ca. -110°, Dachneigung ca. 30°,
Zur Netzüberwachung wg. Phasenschieflast wurde ein Relais v. Bender, Wandler und Schütz eingebaut. Dieses schaltet bei einer Phasenschieflast > 4,6KW ab und schaltet sich nicht wieder automatisch ein (letzte Woche leider passiert).
Jetzt meine Fragen:
Gibt es da evtl. Möglichkeiten damit dies automatisch wieder einschaltet?
Würde es aus eurer Sicht Sinn machen, an die PVI jeweils ein String v. Ost- und einer v. Westdach anzuschließen? Wg. Vermeidung einer Schieflast über 4,6KW.
Da ich auch noch dringend eine Anlagenüberwachung (Haus ist vermietet) installieren will, würde ich mich auch hier über Vorschläge freuen (Leerrohr zwischen den Gebäuden vorhanden, Internetzugang evtl. über Mieter möglich) .
So ich hoffe ich konnte die Situation einigermaßen beschreiben, ober Habe ich irgendwelche Angaben vergessen?
Vielen Dank
Gruß
Suppenuser






0.00 (0 Bewertungen)
| 

