Modul defekt, weniger Module zulässig?

Alles über Photovoltaik Wechselrichter...

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon hoizfuchs » 05.02.2012, 11:03

Hallo,

Hey all,

folgendes Problem:

3 Strings a 18 Module.

Im String 2 nun 1 Modul weniger (defekt u. wurde zurückgeschickt, neues kommt erst in 3 Wochen.

WR Power One 12.5. WR auf Parallelbetrieb gestellt.

Mom. hab ich String 1 u. 3. angeschlossen.

Im String 2 hab ich mit einem Zwischenkabel gebrückt.

Darf ich nun String 2 einstecken? Hab ich ja eine andere Stringspannung wie String 1 und 3, und WR ist auf Parallelbetrieb.

Bitte um schnelle Antwort, die Sonne scheint vollgas! :-)
hoizfuchs
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 10
Registriert: 19.12.2011, 20:39
PV-Anlage [kWp]: 98
Info: Betreiber

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon gandalf666 » 05.02.2012, 11:20

wenn dann sollstest du von string 1 und 3 jeweils 1 modul wegnehmen so das du dann 3x17 laufen lassen kannst.der wr bekommt sonst probs. und die ganze anlage läuft nicht richtig.
Benutzeravatar
gandalf666
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 134
Registriert: 13.07.2011, 19:38
Wohnort: 72800
Info: Solarteur

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon gandalf666 » 05.02.2012, 11:21

mach aber vorher die anlage aus!!!!
Benutzeravatar
gandalf666
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 134
Registriert: 13.07.2011, 19:38
Wohnort: 72800
Info: Solarteur

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon Mr.10.000Volt » 05.02.2012, 12:00

Es ist doch einfacher den PVI 12,5 mit zwei unabhängigen Trackern laufen zu lassen.
Dafür muß man nicht auf dem Dach die Module umklemmen. Ist doch in der Anleitung genau beschrieben. Brücken raus und ein Schalter umlegen. :idea:
Wer, wenn nicht wir....

wann, wenn nicht jetzt?????
Benutzeravatar
Mr.10.000Volt
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1761
Registriert: 31.01.2009, 16:46
Info: Betreiber

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon gandalf666 » 05.02.2012, 12:03

stimmt,wenn der wr das kann ist das viel einfacher! wieso hat der solateur das eigentlich nicht gemacht?
Benutzeravatar
gandalf666
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 134
Registriert: 13.07.2011, 19:38
Wohnort: 72800
Info: Solarteur

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon user4711 » 05.02.2012, 12:25

user4711
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1358
Registriert: 31.12.2009, 10:54
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Info: Betreiber

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon hoizfuchs » 05.02.2012, 13:05

ja, wenn ich unabhängig laufen lassen, hab ich doch zu viel Leistung an einem Eingang oder?

Darum hab ich ja auf Parallelbetrieb gestellt.

12,69 kw

8,8 kw auf einem WR Port zu viel, max 8 kw.

könnt evtl schon String 1 u. 3 auf Port 1 vom WR geben

und String 2 auf Port 2 vom WR geben.

und die WR Parallelbrücke rausmachen?

Geht das?
hoizfuchs
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 10
Registriert: 19.12.2011, 20:39
PV-Anlage [kWp]: 98
Info: Betreiber

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon hoizfuchs » 05.02.2012, 13:07

Solarteur hab ich keinen :-)

hab meine 100 kw (4 Objekte) immer selbst aufgebaut.

Hab auch AC/DC alles selber verkabelt, nur hier scheiterte ich, da ich mir bei Parallelbetrieb schon so was gedacht hab.

Gruß
hoizfuchs
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 10
Registriert: 19.12.2011, 20:39
PV-Anlage [kWp]: 98
Info: Betreiber

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon Boelckmoeller3 » 05.02.2012, 13:16

Hallo,
wenn du 8,8 kW Modulnennleistung an einem Wechselrichtertracker hättest geht das mal eine ganze zeitlang oder sogar dauerhaft mit geringen Ertragseinbußen von April bis September. Passieren kann da nichts und im Moment geht es sogar ohne Ertragseinbußen.
Also die beiden noch intakten Strings an einen Tracker. String mit jetzt einem Modul weniger an den anderen Tracker. Die Brücken raus und den Schalter im Wechselrichter (Parallebetrieb/ Einzelbetrieb) wieder umstellen. Das Alles bitte machen wenn es dunkel ist, AC-Sicherungen raus dabei.
Wenn das Modul ersetzt ist machst du es wieder so wie es ursprünglich war.

Viele Grüße:

Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Benutzeravatar
Boelckmoeller3
PV-Forum Einstein
PV-Forum Einstein
 
Beiträge: 10149
Registriert: 23.03.2006, 11:14
Wohnort: Hessen
Info: Betreiber

Re: Modul defekt, weniger Module zulässig?

Beitragvon hoizfuchs » 05.02.2012, 13:34

habs jetz so gemacht:

String 1 und 3 auf Port 1
Stiring 2 auf Port 2

2 brücken raus u. schalter umgelegt.

Funktioniert.
hoizfuchs
Öfters hier
Öfters hier
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 10
Registriert: 19.12.2011, 20:39
PV-Anlage [kWp]: 98
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste