mhoge hat geschrieben:Hallo,
hab da mal ein paar Fragen zu meiner Aufdachanlage mit 10,29 kWp, SMA WR 10 KW, Südausrichtung, Nordwestdeutschland.
Was bedeutet PVM-Spannung (die ist bei mir auf 70% eingestellt)
Den Begriff hab ich noch nie gehört, ich kenne nur PWM =
Puls
Weiten
Modulation. Kann mir aber nicht vorstellen, daß du das an SMA-WR verstellen könntest. Ggf. kommt da der SMA-Servicetechniker irgendwie über das Installateurpasswort ran.
Was heißt "eingestellte Wirkleistungsgrenze"?
Das ist die maximal einspeissbare Wirkleistung. Die muss bei Anwendung der 70% Regelung gem. EEG § 6 Abs. 2, Satz 2b auf 70 % der Generatorleistung eingestellt werden.
Und ist die Mindesteinschaltleistung bei 1500 Watt korrekt? Hätte gerne, dass die Anlage auch schon unter 1500 Watt einspeist.
Kann ich mir nicht vorstellen, hatte ich dir in einem deiner anderen Threads aber auch schon gesagt. Wo stand sie denn ursprünglich und wer hat sie verstellt
In welchlem Feld stellt man die Leistungsbegrenzung auf 70% ein?
Auch da kommst du, soweit ich weiss, nur mit dem Installateurpasswort ran. Müsste in der Bedienungs-bzw. Installationsanleitung drinstehen.