4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Alles über Photovoltaik Wechselrichter...

Moderator: Mod-Team

 

0.00 (0 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon GRP » 22.01.2012, 11:03

Hallo Forum,

nachdem ich nun schon eine ganze Weile hier lese und Suche, aber leider nicht auf die gewünschte Antwort gekommen bin, probiere ich es mal auf diesem Weg.

Ich möchte 20 Kyocera 215W Module auf 2 Dächern verteilen ( 12 Module 40° Richtung west, und 8 Module 50° Richtung Ost )
Zudem möchte ich die 70% Regelung anwenden, da durch die 2 Ausrichtungen sowieso nicht die volle Leistung erwartet wird.
Angedacht war der SMA 4000TL 21 WR.

Nun zur Frage.... Kann der WR auf die 70% der Generatorleistung irgendwie begrenzen, oder muss ich den SMA 3000Tl 21 verwenden ?
Jetzt wollte ich eigentlich auch mit Eigenverbrauch an den Start gehen, aber dann könnte ich ja alles über 3,01KW selber im Haus verbrauchen, ohne große Nachteile der 70% Regelung.

Gibt es da eine Lösung, wo einfach darzustellen ist ? Was kann man tun ?

Danke.
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72
GRP
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 172
Registriert: 04.01.2011, 10:49
Wohnort: 72XXX
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Info: Betreiber

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon none » 22.01.2012, 11:13

also ganz klar 70% Regelung bei Dir!! Da geht Dir dann rein gar nichts verloren.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
Benutzeravatar
none
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 771
Registriert: 10.10.2010, 17:36
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Info: Betreiber

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon win_solar » 22.01.2012, 12:41

Hallo,
dein Südwestdach ist +40° bei welcher Dachneigung?,
dein Südostdach ist -50° bei welcher Dachneigung?
Bei der kleinen Anlage ist sicher aus Kostengründen die Anwendung der 70%-Regel angesagt. Im Moment ist es aber leider so, dass es noch keine Vorrichtung gibt, welche sicherstellt, dass am Netzverknüpfungspunkt nie mehr als 70% eingespeist werden. Somit bringt dir ein hoher Eigenverbrauch nichts, denn dieser 70%-Wert muß im Wechselrichter eingestellt werden.
Du kannst einen 4000TL einsetzen und diesen auf (4300W*0,7)= 3010W einstellen,
ein 3000TL würde jedoch hier reichen, dieser muß ebenfalls leicht auf 3010W gedrosselt werden.
Leider ist die Spannungslage hier nich so doll, eine Alternative fällt mir mit diesen Modulen jedoch auch nicht ein.
Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008
5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009
2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010
2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3786
Registriert: 06.04.2008, 15:21
Wohnort: Nähe Aachen
PV-Anlage [kWp]: 17
Info: Betreiber

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon GRP » 22.01.2012, 13:23

Hallo Win_solar,

danke für deine Antwort.
Das EVU möchte am Verknüpfungspunkt doch nur noch 70% der Generatorleistung haben. Somit würde ich dennen erstmal den "Peter" zuschieben. Und dann abwarten, ob da nicht vllt. Zähler mit so einer Funktion kommen, der WR würde dann ja automatisch runter Regeln.

Allerdings frag ich mich, warum ich den 3000TL auch drosseln muss. Die Ausgangsleistung ist doch 3000W. Ich müsste den ja wohl eher erweitern..., oder nicht ?

Gruss
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72
GRP
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 172
Registriert: 04.01.2011, 10:49
Wohnort: 72XXX
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Info: Betreiber

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon Elektro Pepe » 22.01.2012, 13:30

Der 4000TL müsste einfach umparamentriert werden.

Der 3000TL wäre möglich, da er 3200W DC max hat. Muss aber auch runtergesetzt werden

Wie es sich mit dem ESV verhält ist schwierig, da du nie garantieren kannst das du immer 30% selber nutzt.
Ob dies auch mit dem Sunny Home Manager möglich ist weiß ich nicht.
Elektro Pepe
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 8
Registriert: 22.01.2012, 12:18
Info: Solarteur

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon spreesun-si » 22.01.2012, 13:35

Hallo GRP,
3000 TL Max. DC-Leistung (@ cos φ=1) 3200 W, siehe Datenblatt
Mit sonnigem Gruß Spreesun-si
Benutzeravatar
spreesun-si
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 169
Registriert: 16.12.2009, 12:17
PV-Anlage [kWp]: 16,3
Info: Interessent

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon spreesun-si » 22.01.2012, 13:36

da war pepe schneller,
Mit sonnigem Gruß Spreesun-si
Benutzeravatar
spreesun-si
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 169
Registriert: 16.12.2009, 12:17
PV-Anlage [kWp]: 16,3
Info: Interessent

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon GRP » 22.01.2012, 13:46

Hey,

danke erstmal.
Bezieht sich die 70% Regelung nicht aus die Ausgangsleistung des WR ? Also 70 % des Generators entspricht der max. Ausgangsleistung des WR ? Oder hab ich da was falsch verstanden ?

Mal noch eine andere Frage.... ich könnte doch die Anlage mit der max. Peak Watt anmelden. Also die Module plus toleranz.
Wenn z.B. meine Module mit 215W angegeben sind, haben diese aber immer 218W oder mehr. Damit könnte ich die Anlage ja nicht nur mit 4,3kW anmelden sondern mit 4,36W. Ist nicht viel unterschied, aber schaden würd es doch auch nicht.
Das die Module dies bringen, kann ich ja dann anhand der Modulmessdaten belegen.
Erfahrungen damit ?
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72
GRP
Vielschreiber
Vielschreiber
 
- Threadstarter -
 
Beiträge: 172
Registriert: 04.01.2011, 10:49
Wohnort: 72XXX
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Info: Betreiber

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon Elektro Pepe » 22.01.2012, 13:49

Generator=Module
Elektro Pepe
Neu hier
Neu hier
 
Beiträge: 8
Registriert: 22.01.2012, 12:18
Info: Solarteur

Re: 4,3kW und SMA WR und 70% Regelung

Beitragvon win_solar » 22.01.2012, 13:56

3000 TL Max. DC-Leistung (@ cos φ=1) 3200 W, siehe Datenblatt

...kleine Korrektur, es handelt sich um die AC-Leistung :!:

Bezieht sich die 70% Regelung nicht aus die Ausgangsleistung des WR ?

Nein, nicht direkt...im Gesetz steht "Netzverknüpfungspunkt". Dies kann man natürlich durch die Einstellung am Wechselrichter sichergestellt werden.

Also 70 % des Generators entspricht der max. Ausgangsleistung des WR ? Oder hab ich da was falsch verstanden ?

Ja, das ist auf jeden Fall korrekt

ich könnte doch die Anlage mit der max. Peak Watt anmelden. Also die Module plus toleranz.
Wenn z.B. meine Module mit 215W angegeben sind, haben diese aber immer 218W oder mehr. Damit könnte ich die Anlage ja nicht nur mit 4,3kW anmelden sondern mit 4,36W. Ist nicht viel unterschied, aber schaden würd es doch auch nicht.
Das die Module dies bringen, kann ich ja dann anhand der Modulmessdaten belegen.

Ja, das wird vermutlich akzeptiert..man muß heutzutage um jedes Watt kämpfen :wink:
Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008
5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009
2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010
2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 3786
Registriert: 06.04.2008, 15:21
Wohnort: Nähe Aachen
PV-Anlage [kWp]: 17
Info: Betreiber

Nächste

Zurück zu Wechselrichter



Ähnliche Beiträge


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste