Elektro Pepe hat geschrieben:Der 4000TL müsste einfach umparamentriert werden.
Der 3000TL wäre möglich, da er 3200W DC max hat. Muss aber auch runtergesetzt werden
Wie es sich mit dem ESV verhält ist schwierig, da du nie garantieren kannst das du immer 30% selber nutzt.
Ob dies auch mit dem Sunny Home Manager möglich ist weiß ich nicht.
Also der 3000TL würde genau passen unter Beachtung der 70er Regel, denn 3000 W AC-Wirkleistung sind genau 69,76 % der 4,3 kW Generatorleistung. Nochmals genau die Stringverteilung mit der genauen Modulbeteichnung checken und dann so machen. 1 x 12 und 1 x 8 sollte gehen. Der 3000TL ist ja auch noch günstiger als der 4000TL und Du speist mit cos phi = 1 ein, wenn sonst keine weiteren Anlagenteile vorhanden sind. Paßt!
Grüß Torsten